28.12.2006, 11:59 | #1 | |
Элементы с нулевой жесткость в Лире
примус починяю
сами мы не местные
Регистрация: 01.12.2006
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 3285
|
|
||||
примус починяю Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86
|
дело в том - что она не рассматривает 0 как число, но думаю если я веду 0.1 к примеру - прокатит, у меня Лира 9.0 и вроде связи она не налагает а так и пишет про изменяемость. В какой проге это реально реализовать? Или проще собрать нагрузки и приложить их к раме??
А что по поводу загружения перекрытия и покрытия?. Спасибо. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Труса
Или проще собрать нагрузки и приложить их к раме?? А что по поводу загружения перекрытия и покрытия?. Спасибо. Конечно проще собрать нагрузки и приложить их к раме Сделать упаковку узлов стык колон и балок у тебя жесткий? зачем (при такой высоте здания) если надо жеский узел может имееи смысл сделать его в среднем пролете только. Профнастил на 6 м выдержит бетон? Зачем при такой конфигурации здания профнастил. связи в продольном направлении? |
|||
|
||||
примус починяю Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86
|
Узел нужен жесткий, кстати не совсем понял как зависит вид узла от высоты. Колонны - жеско защемлены. Если не проф настил, то что7 здание должно быть максимально легким. Профнастил лежит на прогонах - шаг 1,5м. Связи конечно же будут - крестовые вертикальные между колоннами в каждом ряду - горизонтальные - балки развязать в крайних пролетах. Спасибо. Извините еще раз, если чего не понял или спрашиваю элементарное - хочется разобраться просто
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
2Труса
Все реально реализовать и в 9.0, но помоему в вашем случае нет смысла мучиться, я к тому что лучше кирпичные стены приложить нагрузкой, ну и соответственно ветер тоже собрать и приложить к каркасу. 2taras Вы сами понимаете, что вы пишите? Я перечитаваю ваши посты по несколько раз. Есть маленькая просьба: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗНАКИ ПРИПИНАНИЯ!!! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Я так понял, что хотите сделать два загружения: равномерное и неравномерное?!Сформируйте таблицу РСУ, там есть функция- взаимоисключающих загружений (в 9.2 такое есть). А если не хотите запутаться, то проще сделать 2 файла (в одном-равномерное загружение, в другом неравномерное). Потом (например по результатам армирования) найдете худший вариант.
|
|||
|
||||
примус починяю Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86
|
Узлы нужны жеские - ибо динамика. Могу в принципе тпосчитать раму в "каркасе - прога". Не уверен что прогоны могут являться связями.
to mela А по поводу задания нагрузки на перекрытие и покрытие? не прокоментируйте? был бы признателен. Выбрал Лиру из-за возможности посчитать по РСН. "Каркас" не дает такой возможности. |
|||
|
||||
примус починяю Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86
|
Да -да, вы правы, спасибо за совет, пожалуй выберу вариант с двумя файлами)
если надо жеский узел может имееи смысл сделать его в среднем пролете только. Тарас, ван несложно прокомментировать, в среднем пролете, это что то типа ядра получаеца, или я не понял чегото? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Труса
Тарас, ван несложно прокомментировать, в среднем пролете, это что то типа ядра получаеца, или я не понял чегото? да это я и имел ввиду А динамика откуда или у вас сейсмический район? Труса Да -да, вы правы, спасибо за совет, пожалуй выберу вариант с двумя файлами) Не надо выбирать вариант с двумя файлами. Почитай в документации, справке про принцип задания РСУ задавай все нагрузки в одном файле Сам пользуюсь только РСУ в документации к Лире 9,2 примеры есть (на сайте в Downloade должны быть) Плита толщиной 15 см которую ты задал в расчетной схеме не будет так работать |
|||