Непрочитано 19.05.2017, 11:11 #1
Столбчатый фундамент в двухэтажной заглубленной автопарковке.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663

Возник вопрос допустимости применения столбчатых фундаментов в заглубленной парковке. Везде и всегда делали плиты, а тут грунт с Е=30-50 Мпа, и закралась шальная мысль про столбчатые фундаменты и полы по грунту, ну или как они там называются.
Жесткость и устойчивость всей парковки обеспечиваются лестничными клетками и сплошными ограждающими стенами. Внутри только колонны с капителями.
Хотелось бы услышать плюсы и минусы. Плиту, я так понимаю, гидроизолировать проще? Или принципиальной разницы нет?
Экономия металла и бетона превысит затраты на дополнительную опалубку и раздельное бетонирование столбчатых фундаментов? Т.е. плиту раскатал арматуру, довязал дополнительную, залил все бетоном и счастлив. А столбчатые это опалубка, армирование, бетонирование кучи столбиков.
Стоит ли овчинка выделки?
Просмотров: 2537
 
Непрочитано 19.05.2017, 11:26
#2
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Мне кажется вопрос не в том разделе. Больше сюда относится.
Ответить на него сможет непосредственный подрядчик на данном объекте. Что ему проще, выгодней то и выберет. У кого то нет опалубки под столбчатые фундаменты, у кого то она есть и есть большой опыт их возведения. Что касается расходов материалов зависит от конструкций парковки(шага колонн). При стандартных решениях примерно одинаково получится.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 11:36
#3
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Шаг колонн 6,5 - 7м. Взять самую нагруженную, прикинуть размеры и армирование фундамента, прикинуть суммарный расход и сравнить с плитой...
В чате еще подсказали что все фундаменты надо будет проверять на допустимую разность осадок, что усложняет несколько расчет.
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
У кого то нет опалубки под столбчатые фундаменты,
Делать без ступеней и размеры унифицировать под обычные щиты из которых делают опалубку ф.п.?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 11:38
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Экономия металла и бетона превысит затраты на дополнительную опалубку и раздельное бетонирование столбчатых фундаментов? Т.е. плиту раскатал арматуру, довязал дополнительную, залил все бетоном и счастлив. А столбчатые это опалубка, армирование, бетонирование кучи столбиков.
Однозначно стоит, если геология в порядке. Смотрите УГВ и прогноз по наличию верховодки, если все ок, лучше и дешевле столбчатые, в противном случае вопрос открыт. ИМХО

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
все фундаменты надо будет проверять на допустимую разность осадок, что усложняет несколько расчет.
можно сразу считать в лире с модулем грунт или в аналоге и просто смотреть разность осадок, ничего сложного
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 12:47
#5
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Выполнить хорошую гидроизоляцию под здание с столбчатыми фундаментами проблематично?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 12:56
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Выполнить хорошую гидроизоляцию под здание с столбчатыми фундаментами проблематично?
Да как бы сейчас есть неплохие решения для вертикальных швов, а сплошная плита надежную ГИ не гарантирует.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 14:34
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Да как бы сейчас есть неплохие решения для вертикальных швов, а сплошная плита надежную ГИ не гарантирует.
сплошная плита всегда будет в разы надежнее (хороший W и ГГИ для нее никто не отменял)
@$K&t[163RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Столбчатый фундамент в двухэтажной заглубленной автопарковке.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент MONSTR123 Основания и фундаменты 44 02.12.2019 21:09
Столбчатый фундамент дома: оцените армирование и сечения. volk1112 Железобетонные конструкции 12 23.12.2014 10:13
В месте где запроектирован столбчатый фундамент обнраружена труба канализации Antoxa1305 Основания и фундаменты 31 20.11.2014 12:49
Основание под столбчатый фундамент Alesandro68 Основания и фундаменты 1 08.10.2013 12:49
Столбчатый фундамент на склоне Лыжник Основания и фундаменты 2 04.06.2007 00:01