Непрочитано 15.07.2016, 20:09 #1
Корректность расчета элементов крыши беседки
Evg26
 
Регистрация: 18.10.2014
Сообщений: 2

Здравствуйте! При расчете в Лира 9.6 R1 несущих элементов покрытия деревянной беседки возникла следующая проблема - усилия в диагональных стропильных ногах получаются меньше, чем в рядовых стропилах, хотя по факту они более нагружены и зачастую их сечение выполняют большим, чем для рядовых стропильных ног. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? И нужно ли задавать шарниры в узлах примыкания элементов между собой? (крепятся между собой на гвоздях и саморезах) Схему беседки прикрепил к сообщению. Заранее благодарю за помощь.

Вложения
Тип файла: lir Схема.lir (16.0 Кб, 24 просмотров)

Просмотров: 1266
 
Непрочитано 15.07.2016, 20:58
#2
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


Evg26, просьба изменить название темы "Корректность расчета элементов крыши беседки" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2016, 21:02
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Всё нормально посчитано.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Корректность расчета элементов крыши беседки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расхождение расчета внецентренно сжатых элементов при ручном счете и по программам Geter Железобетонные конструкции 21 20.01.2013 21:28
Импорт в Scad После расчета, внутренние усилия некоторых элементов громадные loksh SCAD 2 02.09.2012 04:12
Коэф. уменьшения момента инерции для расчета реальных прогибов Ж/Б элементов Jummybear Железобетонные конструкции 9 12.04.2012 18:45
Расчет узлов крепления деревянных элементов покрытия беседки Д.В.А. Деревянные конструкции 1 22.03.2010 18:00