Непрочитано 25.07.2011, 12:05 #1
В Лире выдает ошибку в геометрии.
DonniDarko
 
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 45

Здравствуйте. Делаю в Лире расчет на целое здание, ранее такого не делал. Выдает ошибку в геометрической форме элемента. Не может ли быть это из-за того что соединены четырехугольные и трехугольные КЭ?

Вложения
Тип файла: rar 1.rar (156.6 Кб, 73 просмотров)

Просмотров: 5190
 
Непрочитано 25.07.2011, 12:12
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от DonniDarko Посмотреть сообщение
Выдает ошибку в геометрической форме элемента. Не может ли быть это из-за того что соединены четырехугольные и трехугольные КЭ?
Вы хоть элементы, попавшие в список проверяли? Видели их геометрическую форму? Увидите и поймете
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2011, 19:51
#3
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Удалить элементы 3493 и 6573, и расчет идёт...Однако какая-то некрасивая схема.
Кривовата сетка КЭ. можно аккуратнее сделать - потренируйся. В схеме присутствуют элементы пластин с углом между ребрами меньше 15 градусов - это неправильные элементы. Желательно их вообще исключить из схемы. Я стараюсь даже близко к 15 градусам не подбираться...

Есть ещё и другие вопросы из других областей строительства:
1. Модуль упругости бетона с каких пор стал равен 3000т/м2 ? Или может дерево? Хотя нет, ортотропией и не пахнет, да и модуль упругости поперек волокон у дерева, кажись от 500МПа. Или у тебя какой другой материал? Эээээ, скажем, каучук? Ну да, немного похоже на каучук. Прикольный прыгающий домик. Правда у каучука меньше модуль - где-то 800 т/м2.
Судя по всему жесткость номер 2 (я про R0=1,8т/м3) у тебя кирпичная кладка либо легкий бетон, но тогда всё равно привести бы модуль упругости в соответствие.
Перекрытия же я незнаю из чего. При том же модуле упругости R0=1,368т/м3. Хотя коэффициент Пуассона 0,2....
2. Загружение сейсмическое недостаточно для расчета. Модальных масс нехватает - их ноль. Скорее всего это из-за неправильного задания связей в узлах нижней части здания. Я так понимаю там подвальная часть, техэтаж или что-то ещё. Разберитесь с опорами. Все они не могут быть абсолютно жесткими. После поправки модуля упругости, опор и прочих радостей либо всё поправится, либо увеличить количество форм колебаний и изменить матрицу масс на диагональную.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 12:21
#4
DonniDarko


 
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 45


Спасибо за советы. Переделал схему поприличнее, проверил модули упругости, и проверил связи в узлах. Надеюсь правильно. Не могли бы вы посмотреть, не переусердствовал ли я теперь с сейсмикой?
Вложения
Тип файла: rar 11.rar (144.5 Кб, 45 просмотров)
DonniDarko вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 13:10
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от DonniDarko Посмотреть сообщение
Спасибо за советы. Переделал схему поприличнее, проверил модули упругости, и проверил связи в узлах. Надеюсь правильно. Не могли бы вы посмотреть, не переусердствовал ли я теперь с сейсмикой?
Offtop: А Вы в конторе один роаботаете? Над Вами никого нету?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 13:59
#6
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


А что за связи такие в узлах по Y и UZ?

Почему таблица РСУ пустая?

Геометрия не годится. Треугольные пластины использовать крайне не желательно. Узкие треугольные - тем более. Разбиение не достаточное, всего два пластинчатых элемента в между оконном "простенке" - это слишком мало. Нужно разбивать.

Что это вообще за здание? Вижу какую-то постоянную нагрузку вроде как на перекрытиях всего 250 кг/м2. Стены кирпич? А зачем его считать при такой этажности, если толщина все 510?

Что за брус такой 5х55см? А 44х66см это что?

Вижу типа стенку в средине здания, и пролет 9м. Вы его монолитом 22см перекрываете? Маловата толщина. Или это плиты перекрытия? Если да, то не верен объёмный вес и узел опирания вызывает сомнения.

Фундаментная плита тоже 22см? А коэффициенты постели где?

Ничего не понятно.
alexandrius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 16:52
#7
DonniDarko


 
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 45


А Вы в конторе один работаете? Над Вами никого нет?
- У нас есть инженер, но он работает только в ручную. А я больше проектировщик и так как работаю во многих программах и немного разбираюсь в расчетах вот и помогаю( забиваю данные, а он уже обрабатывает результаты или помогает).
А что за связи такие в узлах по Y и UZ?
- Если честно, взял из подобного расчета.
Геометрия не годится. Треугольные пластины использовать крайне не желательно. Узкие треугольные - тем более
- А как их можно избежать? Задавал только четырехузловые элементы.
Что это вообще за здание? Вижу какую-то постоянную нагрузку вроде как на перекрытиях всего 250 кг/м2. Стены кирпич? А зачем его считать при такой этажности, если толщина все 510?
- 250 кг/м2 взято из СНиПа, как нагрузка от перегородок. Просто этому зданию около 50-60 лет.
А 44х66см это что?
- колонна
DonniDarko вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > В Лире выдает ошибку в геометрии.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выдает ошибку при переносе из Компоновки в Кирпич Kupec Мономах 1 09.08.2011 17:57
Выдает ошибку при обновлении! SANCHO AutoCAD 10 31.01.2011 14:40
Не запускается AutoCAD, выдает ошибку HIKITA AutoCAD 2 16.01.2011 21:49
Autocad 2008 выдает ошибку !dbobji.cpp@313 Gadick AutoCAD 1 20.08.2010 13:48
Лира выдает ошибку Порядок номеров узлов Ириша Сергеевна Лира / Лира-САПР 11 02.10.2008 15:57