| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.07.2011, 12:05 | #1 | |
В Лире выдает ошибку в геометрии.
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 5190
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Удалить элементы 3493 и 6573, и расчет идёт...Однако какая-то некрасивая схема.
Кривовата сетка КЭ. можно аккуратнее сделать - потренируйся. В схеме присутствуют элементы пластин с углом между ребрами меньше 15 градусов - это неправильные элементы. Желательно их вообще исключить из схемы. Я стараюсь даже близко к 15 градусам не подбираться... Есть ещё и другие вопросы из других областей строительства: 1. Модуль упругости бетона с каких пор стал равен 3000т/м2 ? Или может дерево? Хотя нет, ортотропией и не пахнет, да и модуль упругости поперек волокон у дерева, кажись от 500МПа. Или у тебя какой другой материал? Эээээ, скажем, каучук? Ну да, немного похоже на каучук. Прикольный прыгающий домик. Правда у каучука меньше модуль - где-то 800 т/м2. Судя по всему жесткость номер 2 (я про R0=1,8т/м3) у тебя кирпичная кладка либо легкий бетон, но тогда всё равно привести бы модуль упругости в соответствие. Перекрытия же я незнаю из чего. При том же модуле упругости R0=1,368т/м3. Хотя коэффициент Пуассона 0,2.... 2. Загружение сейсмическое недостаточно для расчета. Модальных масс нехватает - их ноль. Скорее всего это из-за неправильного задания связей в узлах нижней части здания. Я так понимаю там подвальная часть, техэтаж или что-то ещё. Разберитесь с опорами. Все они не могут быть абсолютно жесткими. После поправки модуля упругости, опор и прочих радостей либо всё поправится, либо увеличить количество форм колебаний и изменить матрицу масс на диагональную.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
А что за связи такие в узлах по Y и UZ?
Почему таблица РСУ пустая? Геометрия не годится. Треугольные пластины использовать крайне не желательно. Узкие треугольные - тем более. Разбиение не достаточное, всего два пластинчатых элемента в между оконном "простенке" - это слишком мало. Нужно разбивать. Что это вообще за здание? Вижу какую-то постоянную нагрузку вроде как на перекрытиях всего 250 кг/м2. Стены кирпич? А зачем его считать при такой этажности, если толщина все 510? Что за брус такой 5х55см? А 44х66см это что? Вижу типа стенку в средине здания, и пролет 9м. Вы его монолитом 22см перекрываете? Маловата толщина. Или это плиты перекрытия? Если да, то не верен объёмный вес и узел опирания вызывает сомнения. Фундаментная плита тоже 22см? А коэффициенты постели где? Ничего не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 45
|
А Вы в конторе один работаете? Над Вами никого нет?
- У нас есть инженер, но он работает только в ручную. А я больше проектировщик и так как работаю во многих программах и немного разбираюсь в расчетах вот и помогаю( забиваю данные, а он уже обрабатывает результаты или помогает). А что за связи такие в узлах по Y и UZ? - Если честно, взял из подобного расчета. Геометрия не годится. Треугольные пластины использовать крайне не желательно. Узкие треугольные - тем более - А как их можно избежать? Задавал только четырехузловые элементы. Что это вообще за здание? Вижу какую-то постоянную нагрузку вроде как на перекрытиях всего 250 кг/м2. Стены кирпич? А зачем его считать при такой этажности, если толщина все 510? - 250 кг/м2 взято из СНиПа, как нагрузка от перегородок. Просто этому зданию около 50-60 лет. А 44х66см это что? - колонна |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выдает ошибку при переносе из Компоновки в Кирпич | Kupec | Мономах | 1 | 09.08.2011 17:57 |
Выдает ошибку при обновлении! | SANCHO | AutoCAD | 10 | 31.01.2011 14:40 |
Не запускается AutoCAD, выдает ошибку | HIKITA | AutoCAD | 2 | 16.01.2011 21:49 |
Autocad 2008 выдает ошибку !dbobji.cpp@313 | Gadick | AutoCAD | 1 | 20.08.2010 13:48 |
Лира выдает ошибку Порядок номеров узлов | Ириша Сергеевна | Лира / Лира-САПР | 11 | 02.10.2008 15:57 |