Непрочитано 13.07.2016, 01:47
Некорректная работа инженерной нелинейности Лира САПР2016
a.a.osolodkin
 
Черепоовец
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 37

Добрый день.

Инженерная нелинейность в Лире есть уже давно, но как-то у меня с ней не заладилось.

На днях решил прогнать пару тестовых задачек. Набросал расчетную схему плиты, задал коэффициенты для инженерной нелинейности, запустил расчет, получил ожидаемый результат. По мозаике жесткостей пластин видно, что жесткости уменьшены там, где должны быть трещины - все отлично.

Проблема возникает дальше: как только я ввожу в расчетную схему хотя бы один вертикальный элемент, картина жесткостей и как следствие армирования качественно меняется и приобретает неудобоваримый рваный вид.

Наиболее характерные мозаики армирования и расчетные файлы в приложении.

Кто виноват? Я, Лира, или это норма?

ОС: Windows 8 64bit, Лира 2016R1.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr02.png
Просмотров: 260
Размер:	68.8 Кб
ID:	173277  Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr03.png
Просмотров: 192
Размер:	82.1 Кб
ID:	173278  Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr05.png
Просмотров: 240
Размер:	76.2 Кб
ID:	173280  

Вложения
Тип файла: lir 1.lir (1.07 Мб, 20 просмотров)
Тип файла: lir 2.lir (1.07 Мб, 17 просмотров)

Просмотров: 6420
 
Непрочитано 19.07.2016, 20:28
#21
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


робот, скад
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 10:59
#22
morion

я не злой, я хаотично добрый=)
 
Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
робот, скад
В Скаде появилась физическая нелинейность?
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 12:01
#23
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
В Скаде появилась физическая нелинейность?
физическую нелинейность считаю в ANSYS, в лире сапр и скад даже если и напишут "физическая нелинейность" она ничего общего не имеет с этими понятиями.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2016, 09:57
#24
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
В Скаде появилась физическая нелинейность?
Вы о чём? Нет, конечно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 13:37
#25
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Вот вышел релиз 2 Лиры 2016. В списке исправлений ни слова об инженерной нелинейности. Так же ни слова об исправлении расчета армирования пластин (разница с 2015 версией).
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 19:57
#26
a.a.osolodkin


 
Регистрация: 29.01.2016
Черепоовец
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Вот вышел релиз 2 Лиры 2016. В списке исправлений ни слова об инженерной нелинейности. Так же ни слова об исправлении расчета армирования пластин (разница с 2015 версией).
Да, ничего не изменилось. Результаты расчета близки к релизу R1, но не идентичны. По усилиям в экстремумах расхождение 10-15%. В пределах погрешности)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr01.png
Просмотров: 30
Размер:	58.5 Кб
ID:	174164  Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr02.png
Просмотров: 27
Размер:	59.1 Кб
ID:	174165  Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr03.png
Просмотров: 30
Размер:	83.3 Кб
ID:	174166  
a.a.osolodkin вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 20:39
#27
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


a.a.osolodkin, мдааа...поспешили ребята с релизом. так же, видимо, не исправили ошибку при армировании плит, про которую писал Boris_1.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 21:41
#28
a.a.osolodkin


 
Регистрация: 29.01.2016
Черепоовец
Сообщений: 37


Pro100x3mal, будем считать, что сейчас уже не было времени на внесение изменений, а к R3 все поправят.
a.a.osolodkin вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 21:42
#29
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


a.a.osolodkin, ага, так глядишь, к версии 2017 допилят наконец-то 2016-тую))
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Некорректная работа инженерной нелинейности Лира САПР2016

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Некорректная работа блоков с атрибутами в AutoCAD 2012 !! Westroy AutoCAD 12 25.03.2016 09:58
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
Некорректная работа командной строки MegaPascal AutoCAD 1 06.10.2011 08:34
SW2010 Некорректная работа таблицы "список вырезов" сварной конструкции peter11 SolidWorks 2 30.09.2011 19:33