Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Бетон частично работает на растяжение до наступления предельных деформаций. За пределами eps_bt2 напряжения "обнуляются" с подстановкой фиктивного материала с очень низким модулем упругости (sigma = 0.0 серый цвет, eps > eps_bt2). Эпюра распределения деформаций при этом сохраняется. Считаю по трехлинейной диаграмме, скоро добавлю диаграммы Карпенко и EC2 (заодно сравню результаты).
|
|||
|
||||
Цитата:
Со всем вышесказанным согласен. Но не могу взять в голову, как при относительных деформациях e<0, получаем сигма > 0? Поясните по рисунку ниже. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А, пардон, извиняюсь, действительно туплю сегодня. Нейтральная линия у Вас проходит не про границе "светло-серой" зоны. |
||||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
|
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Цитата:
В принципе, я сейчас различные JS-рисовалки тестирую для браузеров, может с генерации картинки на сервере переведу на генерацию графики скриптом. Тогда сразу добавлю деформации для отображения, чтобы не возникало вопросов. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Бетонщик_№0, поправьте таблицу. Для продолжительного действия по 2ПС sigma_tens = 278.8 МПа при N = -450 кН, M = 190 кНм, a=a'=0.05 м. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
И возник вопрос. Я специально использовал трехлинейную диаграмму в обоих расчетах (tutanhamon и RC).
Вопрос по криволинейной диаграмме в RC (еврокоде) я про модификацию не встречал нигде (и в еврокоде не видел,где там?). Где можно почитать? |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Бетонщик_№0, странная диаграмма, похожа на ту, что при определенных опциях закладывали в Solid65 в ANSYS. Скорее всего из какой-то работы взята. Обычно берут либо один короткий ниспадающий участок, либо два, один из которых резкий до 15-20% от f_t, и дальше линейное падение до 0% на нормируемое раскрытие трещин.
|
|||
|
||||
Бетонщик_№0, ширину трещин (если она Вас интересует) Диагра не считает, а считает сам Старк при проверке. При этом используется тот же алгоритм НДМ, как в Диагре (с 3-линейной диаграммой для бетона).
Коллега пример из пособий (там немного другие усилия) просчитывал раньше. В Пособиях к СП52 и СП63 ширина непродолжительного раскрытия 0.36 мм (по приближенным формулам), в Старке получил 0.34 мм (по НДМ). |
||||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Понятное дело. мне нужны исходные данные для определения ширины от диагры-Напряжение в арматуре, высота (площадь) растянутого бетона и пр
Можете сказать,какое у вас получается напряжение в арматуре для исходных данных из шапки? ----- добавлено через ~1 ч. ----- а откуда это? |
|||
|
||||
Цитата:
Хотел бы обратить внимание на эти пункты СП 63: 6.1.24 При расчете образования трещин в железобетонных конструкциях по нелинейной деформационной модели для определения напряженно-деформированного состояния сжатого и растянутого бетона используют трехлинейную диаграмму состояния бетона, приведенную в 6.1.20 и 6.1.22, с деформационными характеристиками, отвечающими непродолжительному действию нагрузки. 6.1.26 При расчете раскрытия нормальных трещин по нелинейной деформационной модели для оценки напряженно-деформированного состояния в сжатом бетоне используют диаграммы состояния, приведенные в 6.1.20 и 6.1.21, с учетом непродолжительного действия нагрузки. Поэтому как при непродолжительном, так и при продолжительном нагружении, надо использовать диаграмму при непродолжительном нагружении, а длительность учитывается только к-том Фи1 в формуле 8.128. Кроме того, непродолжительное раскрытие трещины надо рассчитывать по формуле 8.120. |
||||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
Скачал ваш файл.открыл и не меняя посчитал-см картинку. сверху ваш,снизу-мой. (сразу на ваших скринах заметил,что разбивка более частая и и не округлено Abt) |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Цитата:
----- добавлено через ~43 мин. ----- Ayvengo, кстати, заметил, что в новой RCDiagrama сильно различаются результаты по напряжениям: 242 МПа против 319 МПа в версии Бетонщик_№0. Как-то много. Что поменяли в математике? Последний раз редактировалось frostyfrost, 19.09.2016 в 20:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Цитата:
http://www.eurosoft.ru/news/2016/08/02/news_185.html |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить серию дома пожалуйста | EvilBraiN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2016 04:20 |
Помогите определить категории помещений для родильного отделения | Проектировщик124 | Пожарная безопасность | 6 | 01.02.2016 10:20 |
Помогите определить серию жб колонны | Muxa22 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.05.2014 14:17 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |