Непрочитано 24.06.2018, 12:56 #1
Как усилить кирпичную стену?
Karol
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 98

Karol вне форума Вставить имя

Добрый день
имеется небольшое здание со смешанным каркасом

с двумя жб колоннами по середине,
по краям жб ригели опираются на наружные кирпичные стены, по середине на колонны
покрытие - пустотные жб плиты

здание возведено из б/у керамического кирпича. С заднего фасада из-за организации ливневого стока с кровли прямо по стенам кирпичная кладка частично разрушена, кирпич крошится, швы выветрены.

Сейчас здание будет вновь вводиться в эксплуатацию, планиурется капитальный ремонт.

Оставить стену в текущем состоянии и смонтировать вент фасад по ней естественно нельзя.
Смущает то что ригели опираются на нее, поэтому просто переложить не получится.

Коллеги, прошу дать практические советы по корректному усилению, восстановлению, данной конструкции. Исходя из того что планируется утеплить здание и организовать корректное водоотведение ливневых стоков с кровли. Желательно найти наименее трудоемкое решение для экономии средств.

расположение фото указано на плане
колонны красные
кирпич черный
ригели синие
фиолетовые плиты покрытия

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.png
Просмотров: 90
Размер:	53.6 Кб
ID:	203841  

Вложения
Тип файла: rar фото.rar (7.71 Мб, 11 просмотров)

Просмотров: 1202
 
Непрочитано 24.06.2018, 13:01
#2
Hasan

Экспертиза пром безопасности
 
Регистрация: 10.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 95
Отправить сообщение для Hasan с помощью ICQ Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™


Почему ригели опираются прямо на стену а не на пилястры? Сносить, и строить как положено

----- добавлено через 59 сек. -----
Да, однозначно сносить...
Hasan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.06.2018, 13:07
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 911


Если фундаменты позволяют, ослабленную стену усилить обоймой из армированной штукатурки на цементно-песчаном растворе, с тщательным виброуплотнением раствора при заливке в узкую опалубку. Сетки армирования стянуть стержнями сквозь стену. Если нет - мудрить с подпорками и перекладывать стену участками.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.06.2018, 17:33
#4
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 463


Стена держится исключительно на рамах...
Средний ригель на колонну не попал?
А там еще и сбоку какой-то сарай?
Taracka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как усилить кирпичную стену?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли на кирпичную стену в 250мм выставлять стену в 380мм? erikbond Каменные и армокаменные конструкции 9 06.06.2017 17:57
Опирание ригеля на кирпичную стену Lock Железобетонные конструкции 2 05.10.2014 08:36
Как подвесить 700кг на кирпичную стену жорик Каменные и армокаменные конструкции 19 08.10.2011 22:24
Возможно, ли опереть ригель по серии 1.020 на кирпичную стену? Dgoni Обследование зданий и сооружений 3 05.09.2011 09:06
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||