Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия гаража

Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия гаража

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.03.2016, 21:02 #1
Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия гаража
MaximKammerer
 
Севастополь
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 9

Помогите рассчитать минимальные размеры монолитного перекрытия, которое будет служить крышей для гаража. Опора на 4 стены.

Сверху ничего не будет, необходимо выдерживать свой вес и снежную нагрузку, не более.

Мнения нанятых фирм разошлись. Одна настаивает на двуслойном армировании арматурой ф10 мм с ячейкой 15см, при толщине плиты 18 мм. Цена получилась очень высокой. Другие специалисты рассчитали толщину 13 мм и однослойное армирование арматурой ф12 с ячейкой 20 см. И третье мнение- 12 мм толщина плиты, арматура ф10, ячейка 20 см.

Достаточно ли будет железобетонного перекрытия с однослойным армированием? Какая минимальная толщина плиты должна быть, и какой размер ячейки и диаметр арматуры. Во вложении фактический размер и фото снаружи.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: K38k0aofU6s54OU9WeiCg.jpg
Просмотров: 388
Размер:	4.3 Кб
ID:	166864  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20150417_164216.jpg
Просмотров: 304
Размер:	233.7 Кб
ID:	166867  

Просмотров: 10140
 
Непрочитано 14.03.2016, 21:15
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


снег-то какой?)
 
 
Непрочитано 14.03.2016, 21:35
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от MaximKammerer Посмотреть сообщение
Какая минимальная толщина плиты должна быть
вот почему всем всегда надо минимальную?
армирования и 8-ки должно хватать, а по толщине - меньше 150 мм я бы не стал делать (хотя можно)

----- добавлено через 22 сек. -----
одна сетка по низу, без верхней
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 21:48
#4
MaximKammerer


 
Регистрация: 14.03.2016
Севастополь
Сообщений: 9


Живу в Севастополе, какой тут снег? Редкий и вызывающий удивление своим появлением. Наклон на крыше имеется, но стандартный, 20 см на всю длину, снег не сползет, конечно.
А минимальную всем всегда надо для удешевления, ибо: при 15 см толщины бетона покупать 3 м.куб., а при 12 см- 2.2 м.куб. Соответственно с учетом наемного труда разница в 7-8 тысяч рублей на обсуждаемой крыше.
MaximKammerer вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 21:58
#5
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


120мм бетон В20-25, ф10А500 с шагом 200мм проходит
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 22:23
#6
MaximKammerer


 
Регистрация: 14.03.2016
Севастополь
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
120мм бетон В20-25, ф10А500 с шагом 200мм проходит
однослойная сетка, верно? Спасибо большое.
MaximKammerer вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 00:08
#7
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от MaximKammerer Посмотреть сообщение
Сверху ничего не будет
Порекомендовал бы сделать сверху плиты гидроизоляцию и защитную стяжку. Так плита дольше прослужит. Тогда нагрузка немного увеличится.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 01:12
#8
MaximKammerer


 
Регистрация: 14.03.2016
Севастополь
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Порекомендовал бы сделать сверху плиты гидроизоляцию и защитную стяжку. Так плита дольше прослужит. Тогда нагрузка немного увеличится.
А обычный кровельный рубероид не пойдет?
MaximKammerer вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 01:33
#9
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Взял плиту 18 см, согласен что по расчету не нужно армирование верхней зоны, но на всякий пожарный поставил, проходит сетка 8/20 в нижней зоне и ничего не надо в верхней, но на всякий пожарный засунул 8/20 в верхнюю зону, не забывайте что нужно обрамление по кантам плиты и П образная арматура что бы была защита от скола граней.
Расчет в приложении, делал в Tower часть правда на Сербском, но лицензирован в РФ по бетону.
Вложения
Тип файла: docx dwg.docx (203.7 Кб, 116 просмотров)
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 10:00
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MaximKammerer Посмотреть сообщение
Живу в Севастополе, какой тут снег?
то, где Вы живете, Вы указали. А где строите - нет ^_^ Может Вы себе летний домик в Южно-Сахалинске строите, кто ж знает))

Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Порекомендовал бы сделать сверху плиты гидроизоляцию и защитную стяжку
поверх гидроизоляции? Впервые такое решение слышу.

MaximKammerer, минимальная толщина плоской монолитной плиты согласно своду правил СП 52-103-2007 - 160 мм.

Уменьшить бетона расход можно, положив по короткой стороне профнастил Н60 и залив туда 12-13 см бетона с армированием в районе 12 в каждую гофру (шаг 188 мм получается). Снижаете расход бетона, расход арматуры в два раза (в длинном направлении ничего класть не нужно будет), сверху - можно сеточку легкую кинуть для предотвращения растрескивания. Работа проще, опалубка не нужна, всего одного ряда стоек на время бетонирования, мне кажется, при этом решении должно хватить. Нужно посчитать только все по-человечески.

Сверху утеплять не будете? Если нет - внутри будет холодно при любой толщине плиты.
 
 
Непрочитано 15.03.2016, 10:05
#11
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Уменьшить бетона расход можно, положив по короткой стороне профнастил Н60 и залив туда 12-13 см бетона с армированием в районе 12 в каждую гофру (шаг 188 мм получается). Снижаете расход бетона, расход арматуры в два раза (в длинном направлении ничего класть не нужно будет), сверху - можно сеточку легкую кинуть для предотвращения растрескивания. Работа проще, опалубка не нужна, всего одного ряда стоек на время бетонирования, мне кажется, при этом решении должно хватить. Нужно посчитать только все по-человечески.
Проще ЖБ плиту положить
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 10:10
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Взял плиту 18 см
это расточительно для таких размеров, смотрите пост №5.
или, что правда проще по работе:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
профнастил Н60 и ... 12-13 см бетона
----- добавлено через ~1 мин. -----
.... и еще вопрос. Чем делать разуклонку?

----- добавлено через ~7 мин. -----
... и почему монолитный жб?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 10:56
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


мозголом из Самары, кривой план, три плиты метровых в одном месте будут свисать, в другом недозакрывать.
 
 
Непрочитано 15.03.2016, 10:59
#14
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от MaximKammerer Посмотреть сообщение
А обычный кровельный рубероид не пойдет?
Подойдет, только нужно стыки листов хорошо проклеить. Для защиты сделать стяжку 3 см.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
поверх гидроизоляции? Впервые такое решение слышу.
Для защиты от солнца и от случайных механических повреждений.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Сверху утеплять не будете? Если нет - внутри будет холодно при любой толщине плиты.
Какой смысл утеплять? Гараж ведь все-равно не обогревается.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 11:09
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Какой смысл утеплять? Гараж ведь все-равно не обогревается.
Где у автора об этом хоть слово?


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Для защиты от солнца и от случайных механических повреждений
Для этого обычно берут рубероид нормальный с покрытиями от солнца и всякими там крошками.
 
 
Непрочитано 15.03.2016, 11:35
#16
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Где у автора об этом хоть слово?
Думаю, что не обогревается.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Для этого обычно берут рубероид нормальный с покрытиями от солнца и всякими там крошками.
Верно, но покрытия и крошки только немного увеличивают долговечность. Потом придется менять. А так сделал стяжку и забыл.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 20:46
#17
MaximKammerer


 
Регистрация: 14.03.2016
Севастополь
Сообщений: 9


Сверху утеплять не буду. Обогреваться не будет. Запланирован кровельный рубероид на мастику. ЖБ-плиты в нашем ЖБИ только чтобы купить (без вывоза и установки) 26100 рублей. При этом сложности с герметизацией, с геометрией самого гаража, с подъездом к нему краном и т.д. Неприемлемо.
Цитата:
Уменьшить бетона расход можно, положив по короткой стороне профнастил Н60 и залив туда 12-13 см бетона с армированием в районе 12 в каждую гофру (шаг 188 мм получается). Снижаете расход бетона, расход арматуры в два раза (в длинном направлении ничего класть не нужно будет), сверху - можно сеточку легкую кинуть для предотвращения растрескивания. Работа проще, опалубка не нужна, всего одного ряда стоек на время бетонирования, мне кажется, при этом решении должно хватить. Нужно посчитать только все по-человечески.
Этот план мне очень понравился! Расходы на аренду опалубки оказались очень велики. А что значит посчитать по человечески? Я, к сожалению, не умею, а нанять работников такой квалификации, чтоб умели- не могу. Не берутся из-за малого объема работ. И как закрепить края профнастила? Помогите хоть советом, если невозможно по другому. Если возможно, пишите! Больной вопрос, пора решить.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
и еще вопрос. Чем делать разуклонку?
что такое разуклонка?

Последний раз редактировалось MaximKammerer, 15.03.2016 в 20:57.
MaximKammerer вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2016, 08:13
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от MaximKammerer Посмотреть сообщение
что такое разуклонка?
как выдержать уклон кровли для отвода атмосферных осадков?

----- добавлено через 29 сек. -----
точнее: каким образом это предполагается сделать
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2016, 09:54
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


v.psk, один однонаправленный уклон. На такой площади кровли разуклонка не нужна.
 
 
Непрочитано 16.03.2016, 09:57
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
один однонаправленный уклон. На такой площади кровли разуклонка не нужна.
уклон нужен? спрашиваю как предполагается выполнить.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия гаража

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет монолитной плиты перекрытия AMG Лира / Лира-САПР 21 22.06.2012 12:32
расчет монолитной ж/б плиты перекрытия Son1cs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.01.2012 16:03
расчет монолитной плиты перекрытия жилого зд в скаде Лиза SCAD 2 09.04.2010 15:01
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками pbykov Расчетные программы 17 29.01.2010 18:38
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44