04.02.2015, 17:59 | #1 | |
Сечение Ж\Б ригеля на опорах под несущую стену, связь со стеной
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 3312
|
|
||||
Колонна заармирована с избытком
нагрузка явно собрано неправильно (правда не факт, что законструировано ненадежно) и узел опирания на кладку вызывает сомнения.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 04.02.2015 в 19:55. |
||||
|
||||
Регистрация: 22.05.2013
Сообщений: 3
|
Цитата:
Нагрузка расчетная? нормативная? кратковременная? длительная? постоянная? где узлы колонн с балками? Сечения ригелей по всей длине такие? в пролете/на опорах? какая поперечная? П.С.: наймите конструктора, пока не поздно. "Халява" в конструктиве опасна для жизни и здоровья Пока не увидим "расчеты", говорить не о чем... Последний раз редактировалось ute-2013, 04.02.2015 в 20:01. |
|||
|
||||
Поверьте доброму совету, наймите проектировщика. Отдадите ему тысяч 20 и получите грамотное решение, не надо будет гадать на кофейной гуще. Зачем изобретать велосипед? Вы зубы себе тоже сами лечите? Поперечки нет, класс арматуры не указан, чем мотивирован выбор марки бетона, где надопорные сечения балок? Тут один сбор нагрузок чего стоит, при том, что мансарда деревянная, вы уже все сечения деревянных элементов приняли? Состав покрытия полностью ясен? Состав полов? Какие расчеты производились? На 2ПС считали (прогибы, трещины)? Беда-беда...
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Регистрация: 13.10.2013
Сообщений: 21
|
Не добрый, совсем не добрый...
Сколько же халявщиков в кризис!!! Как же вы все достали!!! Где расчеты? или приняли "от балды" и надеетесь что Вам на халяву тут проверят сечения и бесплатно нарисуют как надо??? Идите на forumhouse, там есть у кого спросить! Там одни спецы как сэкономить 3 копейки на проектировщике и поиметь геморроя на миллион! Примерно как "клуб хирургов-любителей", с темами типа "как удалить опухоль в мозге? молоток и нож есть" Цитата:
да не за что! Обращайтесь еще! Всегда рады помочь и направить в нужном направлении!!! Факт, что законструировано ненадежно. Поперечки нет, класс арматуры неизвестен, сечения над опорой и в пролете одинаковые... Вы всерьез думаете, что этот халявщик считал, например, сечение ригеля по полосе между наклонными сечениями? Про конструктивные требования, основы армирования балок я вообще молчу. Просто молчу. Может хватит уже советы халявщикам раздавать? П.С.: А вот на архитекторах можно реально сэкономить. В сети полно нормальных проектов с хорошими планировками и фасадами. Незачем платить дармоедам - заплатите лучше конструкторам. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 3
|
Спасибо всем на добром слове, спасибо за "чуткое" отношение к "халявщикам" ... вы меня разоблачили - всем по-ордену ...
Я даже сначала прям расстроился, почитав ответы, готов был отвечать на все вопросы, но ... желание пропало. Еще раз всем спасибо, удачи. P.S. Возможно кому-то стоит обратиться к специалистам. К специалистам по психиатрии ... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сечение Ж\Б ригеля под несущую стену. | oleg_111 | Железобетонные конструкции | 68 | 02.02.2009 15:12 |