Ливневой насос, на какой расход подбирать
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 10544
|
|
||||
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 36
|
Определяем объем стоков, который необходимо перекачать за сутки: 178*1,2=213,6м3. На этот же объем подбираем аккумулирующую емкость. Тогда минимальная производительность насоса составит: 213,6/24=8,9м3/ч.
Насос для дождевых стоков, как правило, принимают погружным и размещают в аккумулирующей емкости. Если емкость недостаточно заглублена, на зиму насос можно убрать. Резервный насос не устанавливают |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 17
|
Цитата:
100 л/секунду расчетный расход для гидравлического расчёта сети канализации! по рекомендациях ВОДГЕО насосы подбираются на расчётный расход 178 л/секунду! там есть и методика расчёта резервуара! Вопрос как правильно будет подобрать насосы....на 100 л/сек или 178 л/сек? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 36
|
Максимальный расчетный расход равен 178л/с (если он определен верно). Продолжительность такого дождя составляет 20мин (см. СНиП 2.04.03-85 п.2.12), т.о. количество стоков составит: 178л/с*60мин/1000=10,7л/мин*20мин=213,6м3. Этот объем нужно перекачать за сутки, т.е. 24 часа. Т.о. минимальный расход насоса должен быть: 213,6м3/24часа=8,9 м3/ч
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 17
|
Цитата:
и где написано что за 24 часа надо выкачивать? нет токого...и быть не может! расход посчитан в принцепе правильно! расчёт сети ведётся по формуле 3 СНиП 2.04.03-84 только вот если ви читали рекомендации ВОДГЕО, то расчёт КНС надо вести на расход полученый по формуле 2 СНиП 2.04.03-84 меня интересует:зачем расчитыватть КНС на 178 л/с, если приток в резервуар составит 100 л/с! |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Цитата:
ты уж определись какую методику используешь, а то так ни к чему и не придёшь.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 17
|
Цитата:
нашёло только в рекомендациях! |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
По обоим документам можно расчитать расход дождевых вод, разумеется он получится разным, т.к. методика СНиПа - для больших площадей, рекомендации - для малых, это нигде не написано, но вычисляется логически.
Имеея расчетный расход дождевых вод, насос подобрать уже не проблема, почитай например, "Насосы и насосные станции" Турк, Карелин, Минаев, или разберись в физическом смысле подбора насосов рекомендаций.