Alex_26, не могу, к сожалению, нарисовать, но выглядит это следующим образом: имею прямоугольник наружных стен 6,2м. на 12,2м. из газобетона (400 мм.). На 6,2м. метровый пролет (или, наверное, он будет считаться от внутренних поверхностей наружных стен 5,8м.) нужно установить балку, которая будет опираться на эти самые наружные стены. То есть балка висит, опираясь сторонами на наружные стены. На одну сторону этой балки будут приходить плиты о которых я говорил (2,4 м.), эти плиты, второй стороной будут опираться на наружную стену по армпоясу. Защемив плиты, дальше возводятся стены следующего этажа, который так же, по верху связывается (по наружным стенам) арм. поясом, на который уже будет опираться крыша.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Что совсем никак? Взять тетрадный листочек, ручкой нарисовать план стен, схему раскладки плит, где балка выделить цветным карандашом, нанести еще одним цветом план перегородок. Сфотографировать и выложить фотку сюда. Неужели неподъемная задача?
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Если плиты толщиной 300 мм то самое простое взять двутавр 35Б1 (высота 346мм ширина полок 174мм)
Перебрость со стены на стену как нарисовано, а плиты которые короткие и опираются слева на балку завести внутрь двутавра и опереть на нижнюю полку. Размер балки чисто конструктивый, чтобы плита влезла внутрь двутавра, по прочности пройдет с большим запасом. То что верхняя полка будет вылезать выше плит - закроется полом. Стальная балка обопрется на тот же монолитный пояс, что и сами плиты. Высота пояса 150 мм, армирование конструктивное типа 4 прутка диаметром 10 мм, с хомутами из проволоки 6мм с шагом 150 мм Ширина монолитного пояса по глубине опирания плит( вроде как получается 200мм), с торца со стороны улицы пояс прикрыть утеплителем типа пеноплекса, примерно 5 см толщиной. PS: чтобы плиты нормально разложились может понадобиться плиту, ту которая слева от балки, пролетом 5.8м тоже задвинуть правым ее длинным краем внутрь двутавра, или вернее сказать двутавр задвинуть на плиту. Последний раз редактировалось MasterZim, 07.05.2013 в 22:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Угу можно так как сказал MasterZim.
Если железобетон то у меня прошло ж.б. балка 400х300(h) мм, бетон В15, соединение с монолитным поясом жесткое (из чего получается что пояс высотой тоже 300 и заведение на стену - толщина стены минус 5 см на пеноплэкс) армирование вверху 3х22 либо 5х16-А-III; нижнее 3х16 либо 5х12-А-III (в расчете правда принимал плиты с двух сторон - а у вас с одной, так что арматура может и меньше получится). |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
При этом всё пространство между балками заполнить бетоном? о_0
Вес такого перекрытия будет в районе 7 кПа, пусть полезной со всякими полами и перегородками еще минимум 4. 33 кН/м на одну стальную балку при шаге 3 метра. Длина пролета 11.5 м. Это 550 кН*м момента в середине. При моменте сопротивления у 30Б2 0,4806*10^-3 м3, получаем: 550/0.4806=1144 МПа. Это необходимый предел текучести стали балок под очень слабую нагрузку и без коэффициентов надежности. Ах да, прогиб около полуметра еще. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Слушайте Илью, он уже не первый год людям советует делать крутые современные монолитные перекрытия и сам своим советам следует. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70
|
Да, я конечно погорячился с шагом 3м. Шаг балок надо уменьшать и профиль взять 40-й. Верх зальется полом. Но проблема остается. Толщину плиты больше 300мм. принять не получится. Ограничен отметкой пола (общая толщина с учетом пола рана 400мм.). Надо что-то придумать ... Стены уже залиты до отметки низа перекрытия. Пока не знаю.
|
|||
|
||||
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? | Taiska | Железобетонные конструкции | 19 | 01.02.2011 21:46 |
Армирование монолитной балки | GGCAT | Железобетонные конструкции | 8 | 09.10.2008 13:13 |
Армирование монолитной балки | STROIKA | Железобетонные конструкции | 16 | 06.03.2008 19:48 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |