Добрый день
подскажите, пожалуйста, правильно ли запроектировано армирование монолитной балки?
Наружные и внутренние стены - монолитный железобетон в несъемной пенополистирольной опалубке толщиной 300мм.
Перекрытия - монолитные железобетонные по несъемной пенополистирольной опалубке толщиной 250мм.
Нагрузка на балку - на 7,5 т на 1п.м.
или если не трудно, дайте, пожалуйста, образец армирования подобной балки. опыт проектирования монолитных конструкций отсутствует.
спасибо)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка.jpg
Просмотров: 10178
Размер:	47.9 Кб
ID:	59013  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
балка.dwg (53.6 Кб, 21199 просмотров)

__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)

Последний раз редактировалось olyaamart, 06.05.2011 в 20:55.
Просмотров: 49319
 
Непрочитано 07.05.2013, 10:52
#21
sorda


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 12


Alex_26, не могу, к сожалению, нарисовать, но выглядит это следующим образом: имею прямоугольник наружных стен 6,2м. на 12,2м. из газобетона (400 мм.). На 6,2м. метровый пролет (или, наверное, он будет считаться от внутренних поверхностей наружных стен 5,8м.) нужно установить балку, которая будет опираться на эти самые наружные стены. То есть балка висит, опираясь сторонами на наружные стены. На одну сторону этой балки будут приходить плиты о которых я говорил (2,4 м.), эти плиты, второй стороной будут опираться на наружную стену по армпоясу. Защемив плиты, дальше возводятся стены следующего этажа, который так же, по верху связывается (по наружным стенам) арм. поясом, на который уже будет опираться крыша.
sorda вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 20:48
#22
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от sorda Посмотреть сообщение
не могу, к сожалению, нарисовать
Что совсем никак? Взять тетрадный листочек, ручкой нарисовать план стен, схему раскладки плит, где балка выделить цветным карандашом, нанести еще одним цветом план перегородок. Сфотографировать и выложить фотку сюда. Неужели неподъемная задача?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 21:14
#23
sorda


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 12


Схематично так:
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (12.5 Кб, 302 просмотров)
sorda вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 21:55
#24
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от sorda Посмотреть сообщение
Схематично так:
Если плиты толщиной 300 мм то самое простое взять двутавр 35Б1 (высота 346мм ширина полок 174мм)
Перебрость со стены на стену как нарисовано, а плиты которые короткие и опираются слева на балку завести внутрь двутавра и опереть на нижнюю полку. Размер балки чисто конструктивый, чтобы плита влезла внутрь двутавра, по прочности пройдет с большим запасом. То что верхняя полка будет вылезать выше плит - закроется полом.
Стальная балка обопрется на тот же монолитный пояс, что и сами плиты. Высота пояса 150 мм, армирование конструктивное типа 4 прутка диаметром 10 мм, с хомутами из проволоки 6мм с шагом 150 мм
Ширина монолитного пояса по глубине опирания плит( вроде как получается 200мм), с торца со стороны улицы пояс прикрыть утеплителем типа пеноплекса, примерно 5 см толщиной.

PS: чтобы плиты нормально разложились может понадобиться плиту, ту которая слева от балки, пролетом 5.8м тоже задвинуть правым ее длинным краем внутрь двутавра, или вернее сказать двутавр задвинуть на плиту.

Последний раз редактировалось MasterZim, 07.05.2013 в 22:11.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 06:14
#25
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Угу можно так как сказал MasterZim.
Если железобетон то у меня прошло ж.б. балка 400х300(h) мм, бетон В15, соединение с монолитным поясом жесткое (из чего получается что пояс высотой тоже 300 и заведение на стену - толщина стены минус 5 см на пеноплэкс) армирование вверху 3х22 либо 5х16-А-III; нижнее 3х16 либо 5х12-А-III (в расчете правда принимал плиты с двух сторон - а у вас с одной, так что арматура может и меньше получится).
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 12:41
#26
sorda


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 12


Уважаемые MasterZim и Alex_26. Нижайший Вам поклон и теплое, человеческое Спасибо за помощь!
sorda вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2014, 13:53
#27
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


Сомневаюсь - какого сечения взять балку. Пролет=11.5м. Шаг балок=6м. Плита толщиной 300мм. Стены тоже монолитные.
IVS вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2014, 14:12
#28
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


По рекомендациям получается 800*400
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2014, 15:32
#29
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


А вариант со стальной балкой - реально?
IVS вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2014, 15:50
#30
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сомневаюсь - какого сечения взять балку. Пролет=11.5м. Шаг балок=6м. Плита толщиной 300мм. Стены тоже монолитные.
Сделайте ребристое монолитное перекрытие толщиной 460-470мм. Шаг ребер 1м размер ребра 180(200)х400(h)мм.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2014, 20:09
#31
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Сделайте ребристое монолитное перекрытие толщиной 460-470мм. Шаг ребер 1м размер ребра 180(200)х400(h)мм
Не совсем понял, извиняюсь.
IVS вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2014, 21:13
#32
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Не совсем понял, извиняюсь.
как то так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1040611(1).jpg
Просмотров: 395
Размер:	270.3 Кб
ID:	140549  
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2014, 03:20
#33
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
как то так
Спасибо, но такой вариант для меня не подходит. Нужна гладкая бетонная поверхность потолка. И нужно уложится в толщину 300-350 мм.
IVS вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2014, 12:15
#34
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Спасибо, но такой вариант для меня не подходит. Нужна гладкая бетонная поверхность потолка. И нужно уложится в толщину 300-350 мм.
И балки вы планируете уместить в габарите 300-350? )))))
А ровный потолок можно сделать при помощи пустотных монолитных перекрытий.


Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2014, 17:12
#35
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
И балки вы планируете уместить в габарите 300-350?
Об чем и речь. Такие сложились обстоятельства. Я думаю о стальных балках 30Б2 в теле плиты с шагом 3 м. Рабочую арматуру распологать соответственно в пролете 3 м.
IVS вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2014, 17:22
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


При этом всё пространство между балками заполнить бетоном? о_0

Вес такого перекрытия будет в районе 7 кПа, пусть полезной со всякими полами и перегородками еще минимум 4. 33 кН/м на одну стальную балку при шаге 3 метра. Длина пролета 11.5 м. Это 550 кН*м момента в середине. При моменте сопротивления у 30Б2 0,4806*10^-3 м3, получаем:
550/0.4806=1144 МПа.
Это необходимый предел текучести стали балок под очень слабую нагрузку и без коэффициентов надежности.

Ах да, прогиб около полуметра еще.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Слушайте Илью, он уже не первый год людям советует делать крутые современные монолитные перекрытия и сам своим советам следует.
 
 
Непрочитано 13.12.2014, 18:58
#37
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


Да, я конечно погорячился с шагом 3м. Шаг балок надо уменьшать и профиль взять 40-й. Верх зальется полом. Но проблема остается. Толщину плиты больше 300мм. принять не получится. Ограничен отметкой пола (общая толщина с учетом пола рана 400мм.). Надо что-то придумать ... Стены уже залиты до отметки низа перекрытия. Пока не знаю.
IVS вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2014, 19:19
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
профиль взять 40-й.
40Б + сверху надо для ровности сантиметров 5 - уже 45 минимум. Выше Илья предлагал в 46-47 уложиться ребристым монолитным...
 
 
Непрочитано 13.12.2014, 20:06
#39
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Выше Илья предлагал в 46-47 уложиться ребристым монолитным
Других вариантов-нет?
IVS вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2014, 11:42
#40
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Других вариантов-нет?
Можно сборные плиты, можно постнапряженный монолит, можно балки чаще ставить.
Можно стены подрубить (ниши сделать) и сделать повыше балки.
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
Армирование монолитной балки GGCAT Железобетонные конструкции 8 09.10.2008 13:13
Армирование монолитной балки STROIKA Железобетонные конструкции 16 06.03.2008 19:48
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25