Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной балки

Армирование монолитной балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.05.2011, 15:31 1 |
Армирование монолитной балки
olyaamart
 
конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 88

Добрый день
подскажите, пожалуйста, правильно ли запроектировано армирование монолитной балки?
Наружные и внутренние стены - монолитный железобетон в несъемной пенополистирольной опалубке толщиной 300мм.
Перекрытия - монолитные железобетонные по несъемной пенополистирольной опалубке толщиной 250мм.
Нагрузка на балку - на 7,5 т на 1п.м.
или если не трудно, дайте, пожалуйста, образец армирования подобной балки. опыт проектирования монолитных конструкций отсутствует.
спасибо)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка.jpg
Просмотров: 10187
Размер:	47.9 Кб
ID:	59013  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
балка.dwg (53.6 Кб, 21200 просмотров)

__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)

Последний раз редактировалось olyaamart, 06.05.2011 в 20:55.
Просмотров: 49343
 
Непрочитано 14.12.2014, 11:54
#41
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
можно балки чаще ставить
Я полагаю, что это вариант мне более подходит.
IVS вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 19:50
#42
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Как правильно определить сечение и заармировать консольную монолитную балку вылетом 2.5 м. на которую опираются две монолитных плиты плиты толщиной 300 мм. защемленные по двум сторонам пролетом 6м. По краю плиты располагается кирпичное ограждение 120 мм. высотой 1.2м. Получается конструкция лоджии длиной 12м. с монолитной балкой в середине.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 20:44
#43
avantjurist

молодой ин-р - к-р
 
Регистрация: 27.01.2012
Брест/Москва
Сообщений: 152
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™


чертеж, чертеж и еще раз чертеж опалубочный.
avantjurist вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 05:46
#44
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Вот чертеж
Вложения
Тип файла: pdf Чертеж.pdf (7.1 Кб, 308 просмотров)
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 07:08
#45
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


1. Руками:
На балку определить нагрузку с грузовой ширины 6м и посчитать как обычную консоль.
Плитные части можно по таблицам (см. разные справочники).

2. МКЭ.

P.S. Не забудьте про разную нагрузку для балконов (СП 20.13330.2011, табл. 8.3, п. 10)

----- добавлено через ~1 мин. -----
И как я понимаю, балкон должен быть единым монолитным.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 11:32
#46
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
На балку определить нагрузку с грузовой ширины 6м и посчитать как обычную консоль.
Балку считать как тавровую или прямоугольную?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 11:48
#47
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Как правильно определить сечение и заармировать консольную монолитную балку вылетом 2.5 м. на которую опираются две монолитных плиты плиты толщиной 300 мм. защемленные по двум сторонам пролетом 6м. По краю плиты располагается кирпичное ограждение 120 мм. высотой 1.2м. Получается конструкция лоджии длиной 12м. с монолитной балкой в середине.
Судя по картинке плита жестко заделана по трем сторонам?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 12:04
#48
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Судя по картинке плита жестко заделана по трем сторонам?
Да.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 12:53
#49
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Да.
Тогда балка тут не нужна.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 14:50
#50
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Тогда балка тут не нужна.
А прогиб? Получается достаточно защемления?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 15:10
#51
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Балку считать как тавровую или прямоугольную?
Здесь можно как прямоугольную.

Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Судя по картинке плита жестко заделана по трем сторонам?
Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Да.
Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
А прогиб?
Посчитайте МКЭ.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 15:32
#52
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Посчитайте МКЭ.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 16:58
#53
Лабрадор46


 
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 1


Добрый день, уважаемые профессионалы!
Помогите, пожалуйста, с сечением и армированием балки.
Стены монолитные 150мм, балки лежат на колонна с сечением 300х300мм.
Боюсь за 6-ти метровую балку. Прогаммки (разные в инете) считают от 3 прутков 8 мм арматуру, до 4 прутков - 28мм.
8мм - понимаю, что нереально мало, но 28 мм , кажется, что уже перебор.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: покрытие2.jpg
Просмотров: 317
Размер:	367.0 Кб
ID:	142718  
Лабрадор46 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 17:32
#54
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
А ровный потолок можно сделать при помощи пустотных монолитных перекрытий.
[/IMG]
Не подскажите литературу(журналы) где можно поподробнее почитать про эти перекрытия и технологию устройства
Vans вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
Армирование монолитной балки GGCAT Железобетонные конструкции 8 09.10.2008 13:13
Армирование монолитной балки STROIKA Железобетонные конструкции 16 06.03.2008 19:48
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25