Непрочитано 25.07.2014, 08:45 1 | #1
Датчики безопасности какие выбрать?
ESTerekhov
 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 90

Всем доброго времени суток. Недавно встала проблема снабжения всех заготовительных участков на нашем заводе системами безопасности рабочего. Суть в том, чтобы на кривошипном прессе, который нарезает профильные трубы на мерные заготовки, поставить электронный механизм, который бы не давал включиться кривошипу при попадании посторонних предметов или рук штамповщика в рабочую зону штампа. Схему штампа прилагаю. Подскажите, пожалуйста, какой электронный ограничитель выбрать?

----- добавлено через ~3 ч. -----
Рабочая зона приблизительно 50 х 30 см и примерно 10 см в высоту. Это две полуматрицы, которые режут профильную трубу на мерные заготовки и сплющивают ее конец. Бывали печальные случаи, когда пальцы рабочего попадали между ними. Результат, думаю, известен. Этого и хотим избежать.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема РиС.png
Просмотров: 51
Размер:	36.8 Кб
ID:	132603  

Просмотров: 1594
 
Непрочитано 25.07.2014, 12:54
#2
Sysvju

проектант
 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 126


"Фоторелейная" завеса могла бы подойти... В инете куча ссылок...
Но все зависить от среды, где это находится (пыль, грязь и т.п.).
К тому же, лучше оценить применимость того или иного устройства по схеме (фотографии, чертежу) самого рабочего места.
Sysvju вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 17:10
1 | #3
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от ESTerekhov Посмотреть сообщение
Бывали печальные случаи, когда пальцы рабочего попадали между ними. Результат, думаю, известен. Этого и хотим избежать.
А как пресс приводится в действие? На советских нужно было нажать две кнопки одновременно, причем обе именно руками, а не коленкой И то умудрялись отрубать пальцы
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 17:11
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от ESTerekhov Посмотреть сообщение
Этого и хотим избежать.
Мой знакомый рабочий при работе отключает схожую европейскую систему безопасности станка резки ЧПУ (вручную подаются листы). Потому что она много пищит и мешает работать.
Соответственно надо разработать больше мероприятия и распределение ответственности, чем датчики расставить. Например выключение системы только ключом, ключ у нач. участка и его зама.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Датчики безопасности какие выбрать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в SolidWorks в сборке при сечении выбрать какие детали не сечь. Pozia SolidWorks 4 10.01.2012 20:34
Действующие нормы проетирования! Какие нормы обязательны? Сава Конструкции зданий и сооружений 5 31.10.2011 15:49
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
Подскажите какие программы выбрать... Дмитррр Прочее. Программное обеспечение 16 21.09.2007 01:00