| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование подземной части здания в программном комплексе.

Моделирование подземной части здания в программном комплексе.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2015, 12:13 #1
Моделирование подземной части здания в программном комплексе.
rymko2013
 
инженер-конструктор
 
Гродно
Регистрация: 12.11.2013
Сообщений: 227

Здравствуйте. У меня вопрос по моделированию в расчетных комплексах высотных зданий. К примеру, у нас имеется 20-этажное здание, 3 подземных этажа; как учесть то что они находятся под землей, т.е. препятствуют горизонтальному смещению каркаса. Во всех примерах расчета многоэтажных зданий здание просто ставят на упругое основание, не учитывая то, что существуют подземные этажи. Как быть в этой ситуации. Спасибо.
Просмотров: 3479
 
Непрочитано 28.10.2015, 12:15
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
3 подземных этажа; как учесть то что они находятся под землей
Точно также, как и упругое основание. Но это не в запас. Лучше учитывать грунт только как нагрузку.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 12:40
#3
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Мы моделировали в Роботе вместе с грунтами. Прикольно получается))
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 12:45
#4
rymko2013

инженер-конструктор
 
Регистрация: 12.11.2013
Гродно
Сообщений: 227
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Мы моделировали в Роботе вместе с грунтами. Прикольно получается))
а как именно вместе с грунтами? т.е. объемниками? а податливость в объемника в продольном направлении и узлы стыковки подземной части и грунта?
rymko2013 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 13:36
#5
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


да, вместе с грунтами, объемниками с характеристиками грунта. Постараюсь вечером на домашнем компе поискать картинки, если найду, скину. Не понял на счет узлов?
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 14:37
#6
rymko2013

инженер-конструктор
 
Регистрация: 12.11.2013
Гродно
Сообщений: 227
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
да, вместе с грунтами, объемниками с характеристиками грунта. Постараюсь вечером на домашнем компе поискать картинки, если найду, скину. Не понял на счет узлов?
т.е. вы просто жестко соединили узлы подземной части здания и объемников грунта, не нужно ли учитывать податливость в этих узлах?
rymko2013 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 09:31
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
т.е. вы просто жестко соединили узлы подземной части здания и объемников грунта, не нужно ли учитывать податливость в этих узлах?
Что вы понимаете под поддатливостью???
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 11:02
#8
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
под поддатливостью???
Offtop:
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 00:12
1 | #9
Egorex


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
не нужно ли учитывать податливость в этих узлах
В СП 22 четко прописано, как следует учитывать контакт с грунтом
Egorex вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование подземной части здания в программном комплексе.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Класс по функциональной пожарной опасности части здания со смотровой площадкой Nati_ Пожарная безопасность 7 03.04.2015 00:42
Заглубление подземной части до 15 метров. denisnsmaster Прочее. Архитектура и строительство 11 13.03.2014 06:30
Какова зона проектирования при реконструкции части здания? NewAlex Прочее. Архитектура и строительство 2 10.07.2013 13:30