Расчет фахверка
Инженер
Ульяновск
Регистрация: 07.03.2006
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 4291
|
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 87
|
Посмотрел Вашу РС, показалось слишком "идеализированной". То есть все КЭ одного типа, все элементы с общими узлами... Возвожно Ваш опыт позволяет конструировать по таким упрощенным моделям.
Исходя из заданных вами граничных условий я бы посоветовал для стоек фахферка задать только линейный вертикальный шарнир (по локальной оси X) на конце стержня примыкающего к "общему" узлу нижнего пояса крайней фермы. |
|||