| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прокладки в металлической ферме таврового сечения из 2х равнополочных уголков

Прокладки в металлической ферме таврового сечения из 2х равнополочных уголков

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.05.2010, 14:51 #1
Прокладки в металлической ферме таврового сечения из 2х равнополочных уголков
user277418
 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450

Есть вот такая нестандартная ферма таврового сечения из 2х равнополочных уголков.
Схема фермы

Можно ли считать фасонки на которые крепяться второстепенные стойки, как прокладки для обеспечения совместной работы уголков?

И еще в учебнике "Металлические конструкции" Е.И. Беленя , сказано что для сжатых и растянутых стержней нужно принимать растояние между прокладками не больше 40i и 80i соответственно. i - радиус инерции. так вот откуда отмерять это самое расстояние от осей или от кромки фасонки?

Вложения
Тип файла: doc Схема фермы.doc (25.5 Кб, 168 просмотров)


Последний раз редактировалось user277418, 14.05.2010 в 15:24.
Просмотров: 4710
 
Непрочитано 14.05.2010, 15:11
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


А к постам не пробовал прикреплять?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 15:16
#3
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
А к постам не пробовал прикреплять?
просто схема в формате WMF, пробывал перевести в JPEG, но мой старичек (комп) виснит.
а вот как прикреплять файл к посту, просто не знаю
почитал "справку", буду прикреплять к сообщению.

Последний раз редактировалось user277418, 14.05.2010 в 15:21.
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 15:30
1 | #4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
от осей или от кромки фасонки?
- от кромки, см. стальной СНиП.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 15:32
#5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Можно ли считать фасонки на которые крепяться второстепенные стойки, как прокладки для обеспечения совместной работы уголков?

И еще в учебнике "Металлические конструкции" Е.И. Беленя , сказано что для сжатых и растянутых стержней нужно принимать растояние между прокладками не больше 40i и 80i соответственно. i - радиус инерции. так вот откуда отмерять это самое расстояние от осей или от кромки фасонки?
Да разбейте вы стержень фермы по длине (от одного теоретического узла до другого теоретического узла) на участки длиной 40i или 80i соответственно. В узлах фермы у вас будут фасонки, а в остальных точках "сухари" - прокладки из листа между уголками. Посмотрите в dounload типовые серии.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 15:35
#6
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- от кромки, см. стальной СНиП.
спасибо

Цитата:
Да разбейте вы стержень фермы по длине (от одного теоретического узла до другого теоретического узла) на участки длиной 40i или 80i соответственно. В узлах фермы у вас будут фасонки, а в остальных точках "сухари" - прокладки из листа между уголками. Посмотрите в dounload типовые серии.
так и делаю.
спасибо

Последний раз редактировалось user277418, 14.05.2010 в 15:45.
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 16:02
#7
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
так вот откуда отмерять это самое расстояние от осей или от кромки фасонки?
Это расстояние между точками "раскрепления". Чтобы спаренные уголки работали совместно и теряли устойчивость совместно. Точное расстояние - от места окончания нахлесточного шва одного "сухаря" до кромки аналогичного шва другого "сухаря".
 
 
Непрочитано 29.01.2013, 10:38
#8
seroja83


 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84


Кто подскажет,почему в Кристалле при расчете фермы нельзя задавать спаренные уголки толщиной меньше или равной 1/2 толщины фасонки. Откуда это правило?
seroja83 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2013, 13:33
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Не совсем. Он не уголок не дает задавать меньше 1/2, а фасонку не больше 2t и не меньше 0,8t. Почему не меньше 0,8t - понятно, а почему не больше 2t - наверное, чтоб не было перерасхода бессмысленного...
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прокладки в металлической ферме таврового сечения из 2х равнополочных уголков

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Wx металлической балки составного сечения Lubov Прочее. Архитектура и строительство 11 13.11.2009 20:32
Момент сопротивления составного сечения из двух равнополочных уголков Romeo1786 Конструкции зданий и сооружений 25 17.07.2009 10:49
Расчет металлической конструкции переменного сечения в SCAD Пантелей SCAD 24 12.05.2009 17:50
Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 16.07.2006 22:30
колонна таврового сечения при моменте из плоскости EUDGEN Прочее. Программное обеспечение 55 02.03.2006 10:49