| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел крепления двух балок на накладках только с одной стороны.

Жесткий узел крепления двух балок на накладках только с одной стороны.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2013, 23:04
Жесткий узел крепления двух балок на накладках только с одной стороны.
Vlad_2013
 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249

К основной балке перпендикулярно крепяться жестко две примыкающие балки, стыки на накладках с одной стороны видел только на монтажной сварке, а вот на высокопрочных болтах всегда с двух сторон накладки. Усилия прикрепления М=9 тм, Q=6 т, N=+-1 т. Такой узел применим если балки 40Б1 (или 40Б2) болты М24 10.9, толщина накладок 14 мм? Или варианты узла?

Вложения
Тип файла: pdf Узел1.pdf (55.0 Кб, 973 просмотров)

Просмотров: 12472
 
Непрочитано 30.01.2013, 22:08
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Скажу по секрету - в реальных железках у вас винтообразность балки запросто может быть больше, чем 1 градус.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2013, 22:12
#22
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Скажу по секрету - в реальных железках у вас винтообразность балки будет больше, чем 1 градус.
изначальная погибь сварной балки может быть и побольше градуса, но поворот главной балки от неравномерной нагрузки на второстепенную(удовлетворяющую требованиям расчета по 2ПС) будет мизерным, учитывать который нет никакого смысла
 
 
Непрочитано 31.01.2013, 00:20
#23
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
неравномерное загружение вызывает поворот главной балки. Это, в свою очередь, влечет за собой перераспределение моментов во второстепенных балках.
А я пишу, что расчетная схема второстепенных балок - это неразрезная балка на шарнирных, податливых в вертикальной плоскости опорах. Тоесть кручением, или, вернее сопротивленем кручению главной балки можно просто пренебрегать. А то, что вы написали просто вносит путаницу.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad
поворот главной балки от неравномерной нагрузки на второстепенную(удовлетворяющую требованиям расчета по 2ПС) будет мизерным, учитывать который нет никакого смысла
Абсолютно согласен. Эта главная балка начнет поворачиватся при на порядок меньших по сравнению с расчетными нагрузках, тоесть в расчете просто можно принять шарнир. Шарнирная опора в узле неразрезной балки.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 06:41
#24
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Применение комбинированного соединения (сварка и болты) в СП 16.13330.2011 разрешено только для фрикционных болтов с натяжением - см.п.14.1.13
plz вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 08:34
#25
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
только при равномерном загружении.

Возьмите слева от главной балки полную нагрузку (пост + врем), а справа - только пост, да посчитайте, что там кого уравновесит.
Особенно, если велика доля временной нагрузки.



Это где такое написано?
СНиП II-23-81* в п.12.12 говорит, что вы врете.
кстати в СП действительно с некоторыми оговорками такое вроде мелькало
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 12:24
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
кстати в СП действительно с некоторыми оговорками такое вроде мелькало

СОгласно 1047-р, СНиП II-23-81* является обязательным к применению.
А он прямо запрещает совместную работу сварки и болтов.

Цитата:
А я пишу, что расчетная схема второстепенных балок - это неразрезная балка на шарнирных, податливых в вертикальной плоскости опорах.
В общем-то, да.
Offtop:
Ладно, что спорить. Говорим-то об одном и том же, только с разных сторон смотрим на это и разными словами пользуемся.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 31.01.2013 в 12:29.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 07:41
#27
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
СОгласно 1047-р, СНиП II-23-81* является обязательным к применению.
А он прямо запрещает совместную работу сварки и болтов. [/offtop]
На сколько мне известно, он запрещает совместную работу (комбинированную работу) при расчете, т.е. нести должны либо болты, либо сварка. Ну а использование их совместно при конструировании, вроде как не запрещено.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 15:28
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
На сколько мне известно, он запрещает совместную работу (комбинированную работу) при расчете, т.е. нести должны либо болты, либо сварка. Ну а использование их совместно при конструировании, вроде как не запрещено.
Если нести должна сварка - то на кой черт там кучу рабочих болтов "конструировать"? Любите сверлить и крутить, особенно высокопрочные?
Если должны нести болты - сварка вообще не в тему.

А тепрь - внимание, вопрос! В итоге - нахрена козе баян?

P.S. Монтажные болты только не приплетайте, это совсем другая тема. У них и задачи совершенно иные.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 05:36
#29
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Если нести должна сварка - то на кой черт там кучу рабочих болтов "конструировать"? Любите сверлить и крутить, особенно высокопрочные?
Если должны нести болты - сварка вообще не в тему.

А тепрь - внимание, вопрос! В итоге - нахрена козе баян?

P.S. Монтажные болты только не приплетайте, это совсем другая тема. У них и задачи совершенно иные.
Я и не утверждал, что это правильно, лишь подметил, что это не запрещено, как тут многие считают.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 06:20
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Ну да, одевать штаны через голову и спать на потолке - тоже законодательно не запрещено.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 06:39
#31
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Крепили мы как то связь к крестовой фасонкой с общим количеством высокопрочных болтов - 16 шт к чужой колонне, и как водится по закону подлости, прислали нам не исправленный чертёж колонны, в итоге на монтаже обнаружилось, что закрутить можно только 12 болтов из 16. А связей было штук 20; вот тогда реально выручил п.14.1.13 СП!
plz вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 08:17
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: В данный момент самым главным документом является СНиП.
Если какой другой документ (СП, СТО, ВСН и т.д.) в какой-то части противоречит СНиПу - то в этой части он является недействительным.
Т.е., СП разрешило - а СНиП запретил.
СНиП в данный момент главнее.
Так что этот пункт не мог никого выручить, ибо он противоречит СНиПу.
Это с формальной точки зрения.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 08:28
#33
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Бармаглотище, я имел в виду СП 16.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП II-23-81*", разве он не заменил СНиП II-23-81* с 20 мая 2011 года?
plz вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 09:01
#34
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


К сожалению/счастью, нет.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 09:41
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
Бармаглотище, я имел в виду СП 16.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП II-23-81*", разве он не заменил СНиП II-23-81* с 20 мая 2011 года?
нет.
Согласно распоряжения 1047-р за подписью ВВП, СНиП обязателен к применению. СП же там не упомянуто.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел крепления двух балок на накладках только с одной стороны.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17