| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нарастили арматуру без разбежки в плитном фундаменте. Чем грозит?

Нарастили арматуру без разбежки в плитном фундаменте. Чем грозит?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.08.2017, 12:33 #1
Нарастили арматуру без разбежки в плитном фундаменте. Чем грозит?
vrtc
 
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 11

Здравствуйте.
Нарастили арматуру без разбежки с помощью П элементов , перехлест порядка 50 см, сечение арматуры d12 , бетон уже залит, т.е. перебрать уже не получится. Чем это грозит? Стоит ли беспокоится?

Для справки: грунт суглинок, УГВ 1,2 м, подушка под плитой песок 40 см + щебень 5 см + плантер в качестве гидроизоляции и вместо подбетонки. Дом планируется в 2 этажа (2-й мансардный) из газобетона + облицовка кирпичем . Размеры плиты 11 х 11 х 0.3 м

и прикрепляю фото этой горе-перевязки

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_15082017_122850000.jpg
Просмотров: 324
Размер:	206.5 Кб
ID:	192592  

Просмотров: 3059
 
Непрочитано 23.08.2017, 12:40
#2
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Ничем не грозит.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2017, 13:17
#3
vrtc


 
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Ничем не грозит.
считаете , что не может плита лопнуть по всей длине наращивания? возможно я сам себе придумал страхи...
vrtc вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 13:22
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,101


Я вообще по фото не понял что как должно было быть и что и где нарастили.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 13:22
#5
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Не лопнет.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2017, 14:26
#6
vrtc


 
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Я вообще по фото не понял что как должно было быть и что и где нарастили.
вот прикрепляю фото, на примере нескольких прутьев показал как стыкуются , надеюсь более понятно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_15082017_122850000.jpg
Просмотров: 230
Размер:	229.8 Кб
ID:	192600  
vrtc вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 14:37
#7
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от vrtc Посмотреть сообщение
считаете , что не может плита лопнуть по всей длине наращивания? возможно я сам себе придумал страхи...
Точно не лопнет, может только треснуть.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2017, 14:45
#8
vrtc


 
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Точно не лопнет, может только треснуть.
мне то вот сейчас не до сарказма. если серьезно, то мои опасения подтверждаются или нет?
vrtc вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 14:54
#9
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,101


И ещё вопрос. Что за приямок с краю? Для бетона? получается П-образное сечение фундамента? Вроде как и ленточный и плитный в одном?
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2017, 14:58
#10
vrtc


 
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
И ещё вопрос. Что за приямок с краю? Для бетона?
Это не приямок, это тень от опалубки, горизонт подошвы ровный.
vrtc вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 15:01
#11
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от vrtc Посмотреть сообщение
мне то вот сейчас не до сарказма. если серьезно, то мои опасения подтверждаются или нет?
Вы думаете, тут экстрасенсы?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 15:02
#12
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vrtc Посмотреть сообщение
Чем грозит?
Ничем. Разве только землетрясением вселенского масштаба.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 15:07
#13
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,101


Тьфу-ты... Какой качественный обман зрения
Я-то ещё удивился, что это за мощная конструкция такая сочитающая и плитный фундамент и ленточный.
В общем 50 см для 12 арматуры это где-то рядом с минимум необходимым. Разбежка, думаю, не так критична для двухэтажного здания.
Если бетон хороший (хотя бы честный В25) я бы особо не переживал. Если же какой-нибудь В12.5, то переживал бы. Особенно если на этот край будет давить несущая стена, на которую в свою очередь будет нагрузка с крыши.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 15:36
#14
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Даже если бетон будет В10 ничем не грозит.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2017, 15:36
#15
vrtc


 
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Если бетон хороший (хотя бы честный В25)
Бетон B22,5 F150 W6 П4 , честный это 146%
vrtc вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 15:38
#16
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,101


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Даже если бетон будет В10 ничем не грозит.
чем слабее бетон, тем больше нужна длина анкеровки.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 15:51
#17
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
чем слабее бетон, тем больше нужна длина анкеровки.
Offtop: А пацаны то и не знали
Двухэтажный(второй мансарда) дом из газосиликата. Основание хорошее, нагрузки мизерные, напряжения минимальны. Арматура, заложенная в плите завышена в разы. Дальше тянуть цепочку?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 15:52
#18
Инжинер канструктoр

Расчет смет на продавливание
 
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от vrtc Посмотреть сообщение
B22,5 F150 W6 П4
Если не ошибаюсь, то из-за W6 прочность ещё больше будет, чем B22.5
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 16:21
#19
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Да пофиг вообще. Может в этом месте вообще сжатие. Чего гадать. Типичная сараюшка и фундамент армированный с запасом приличным..
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2017, 16:49
#20
vrtc


 
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Может в этом месте вообще сжатие
в этом месте будет стоять стена, но плиты перекрытия на нее не опираются, только крыша
vrtc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нарастили арматуру без разбежки в плитном фундаменте. Чем грозит?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разновысотное здание на плитном фундаменте p_sh Основания и фундаменты 21 10.08.2022 09:50
Бассейн, гараж на плитном фундаменте? кто что думает? НаталиНН Основания и фундаменты 27 01.09.2012 13:02
как посчитать вертикальную арматуру в ленточном фундаменте? Дашенька новенькая Основания и фундаменты 5 15.06.2012 14:19
Шаг арматуры в стене подвала на плитном фундаменте Geniya Основания и фундаменты 5 20.04.2012 23:46
Программа для расчета и подбора арматуры в плитном фундаменте Норман Фостер Прочее. Программное обеспечение 4 18.04.2012 02:14