Непрочитано 19.12.2005, 16:07 #1
Как грубо прикинуть толщину плиты и арматуру?...
Chief Justice
 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494

Надо для ориентировочной прикидки объема материала...
Как быстро подсчитать монолитную Ж/Б плиту?...
А может кто-нибудь из опыта скажет, например для вот такого здания:
ячейка 9x9 по металлическим балкам (плита работает в одном направлении)
Нагрузка, 4 т/м2
Да... Опалубка инвентарная...
Мне кажеться на вскидку плита толщиной порядка полуметра с арматурой A-V площадью сантиметров 30...
Просмотров: 4481
 
Непрочитано 19.12.2005, 16:12 Привет
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Что то пролет шибко уж большой 30 см не хватит да и нагрухка очень большая, тут что то не так.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2005, 16:41
#3
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Нехватает сетки второстепенных балок площадки

а то из этих 4 т/м2 половина собственный вес плиты
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2005, 17:15
#4
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от str02
Нехватает сетки второстепенных балок площадки

а то из этих 4 т/м2 половина собственный вес плиты
А что, экономичнее, скажем, через 4,5 м второстепенные балки пустить и по ним уже плиту?...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2005, 17:25
#5
cyberkolbasa

дискретизатор континуума (бывший)
 
Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299


см. п. 3.18 пособия к СНиП по жбк

я вот прикинул как для жестко защемленной балки шириной 1 м
[ATTACH]1135002355.jpg[/ATTACH]

а вообще рационально применять А-V в конструкциях без предварительного натяжения арматуры? нас учили что нет.
cyberkolbasa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2005, 17:50
#6
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от cyberkolbasa
а вообще рационально применять А-V в конструкциях без предварительного натяжения арматуры? нас учили что нет.
Спасибо за прикидку...
Мне кажеться, тут скорее всего будет определяющим расчет по прогибу...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2005, 18:02
#7
cyberkolbasa

дискретизатор континуума (бывший)
 
Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299


Цитата:
Мне кажеться, тут скорее всего будет определяющим расчет по прогибу...
в первом приближении можно и по формуле строительной механики v=qL^4/384EJ, хотя "истинные железобетонщики" меня за такие слова скорее всего камнями закидают [sm1503]
cyberkolbasa вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2005, 09:33
#8
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


хммм.... а какого плита работает в одном направлении при 9х9???...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2005, 12:25
#9
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
в первом приближении можно и по формуле строительной механики v=qL^4/384EJ, хотя "истинные железобетонщики" меня за такие слова скорее всего камнями закидают
Формула v=5*qL^4/384EJ

а прогиб истинный будет раза в 3-3,5 больше
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2005, 12:36
#10
cyberkolbasa

дискретизатор континуума (бывший)
 
Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299


извиняюсь Jeka, но 5 это для шарнирно опертой балки, а я как жесткую считал
cyberkolbasa вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2005, 12:55
#11
art

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100


Chief Justice,

поработай над принципиальной схемой перекрытия...
для пролета 9м... думаю будет мало 30см плиты, да и при такой нагрузке 4т/м.кв.... по прогибам однозначно не пройдет, даже если плита неразрезной будет...К тому же подумай каким тяжеленным будет перекрытие , подумай о колоннах, о нагрузках на фундамент...
Мое предложение - сделай нормальную балочную клетку а сверху плиточку мм так 100 и все ...
art вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2005, 13:31
#12
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Jeka

Формула v=5*qL^4/384EJ

а прогиб истинный будет раза в 3-3,5 больше
Jeka, подскажите пожалуйста заодно - что есть в этой формуле E и J применительно к железобетонному сечению? Некие приведенные параметры? Как их привести? :roll:
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2005, 14:24
#13
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от v_alex
хммм.... а какого плита работает в одном направлении при 9х9???...
Ну вот такая вот загадочная плита...
Мне тоже не нравиться...
Chief Justice вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2005, 14:33
#14
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Это вариант для сравнения... Не самый лучший...
Просто в дебри не хотелось лезть...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2005, 18:32
#15
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


cyberkolbasa
Извиняюсь, не доглядел, для жестких конечно без 5-рочки.

Om81
Имеются ввиду приведенные параметры к однородному сечению, например к бетонному. Тогда момент инерции араматуры нужно умножить на коэф. a=Es/Eb, и модель упругости взять E=Eb
Jeka вне форума  