Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование нестандартных сечений!

Армирование нестандартных сечений!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.01.2012, 09:46 #1
Армирование нестандартных сечений!
leon12
 
Мужайдинов
 
Буйнакск
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 125

Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Прошу, Вас просмотреть правильно ли заармировано сечение,так сказать "арки", над воротами???!! Армировал не я, но интересно, так ли но должно армироваться на самом деле?)) И вообще, как производить расчет для такого нестандартного сечения именно на лире??: Слишком уж много возни будет, мне кажется, да и о достоверности выданных Лирой результатов, придется поспорить??? Не так ли??

Вложения
Тип файла: pdf Чертежи с забором.pdf (175.6 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Арочка.dwg (127.7 Кб, 355 просмотров)

__________________
УЧУСЬ!!!!!
Просмотров: 1126
 
Непрочитано 05.01.2012, 15:03
#2
yaugenko


 
Регистрация: 23.12.2011
Сообщений: 20


В принципе, расположение арматуры мне кажется довольно логичным, разве что только продольной арматуры несколько перебор в сжатой зоне (гораздо болше, чем в растянутой) если учитывать ее при расчете методом предельных усилий, то получится белиберда.
Считать можно как обычное тавровое сечение с расположением растянутой арматуры в 2 ряда. Во всяком случае, когда считают многопустотные плиты перекрытия все ребра "объединяют" в одну стенку тавра.
yaugenko вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование нестандартных сечений!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам asd Железобетонные конструкции 2 09.08.2009 11:15
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11