Количество монострендов в пост-напряженном (post-tensioned) монолитном перекрытии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.12.2014, 14:18
Количество монострендов в пост-напряженном (post-tensioned) монолитном перекрытии?
Эксцентрисите́т
 
проектант
 
Томск
Регистрация: 17.08.2013
Сообщений: 30

Приветствую всех! Уважаемые форумчане, обращаюсь к тем, кто сталкивался с расчетом преднапряженных монолитных перекрытий с натяжением арматуры (без сцепления с бетоном) в построечных условиях! Недавно начал изучать эту технологию и в данный момент пытаюсь выполнить расчет подобной конструкции. Собрал уже приличный объем информации по этой теме, но до конца разобраться так и не могу. Часть литературы отечественная - 50-60-х годов, а часть зарубежная (на английском). Ни в одном источнике не могу найти четкое описание последовательности расчета.
С потерями и геометрией канатов вроде разобрался... Во всех примерах расчета, которые попадались на глаза, расчет ведут заранее задавшись каким-то определенным количеством канатов и шириной межколонных полос (условных балок). Затем выполняют проверки по 1 и 2 предельным состояниям и вычисляют необходимое количество ненапрягаемой арматуры.

Подскажите пожалуйста, каким образом назначается количество монострендов (канатов) и ширина межколонных полос, в которых эти канаты размещаются (для плоского перекрытия)?


Заранее благодарю всех откликнувшихся на мою просьбу!
Просмотров: 11196
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 07:16
#41
Эксцентрисите́т

проектант
 
Регистрация: 17.08.2013
Томск
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Номинальные пределы текучести - те же 1400 или 1500, что и у К7 без оболочки.
Посмотрите внимательно ГОСТ Р 53772-2010 "Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные". Предел текучести - 1650 МПа. В оболочку можно и на стройке протаскивать.
Эксцентрисите́т вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 07:23
#42
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Эксцентрисите́т Посмотреть сообщение
В оболочку можно и на стройке протаскивать.
Сильно сомневаюсь. Внутри оболочки есть спец смазка, и другие тех. элементы, как "глухой" анкер и т.п. Такие канаты изготовляются на заводах. При попытках изготовить такое на стройке получите непонятно что.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 07:32
#43
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Это ГОСТ (который я неплохо знаю) и он указывает фактические мехсвойства канатов, а СП 63.13330.2012 регламентирует номинальные характеристики канатной арматуры группами, назначенными не вполне в соответствии с фактическими свойствами.
Указывает мехсвойства, кстати, с довольно либеральными допусками - площадь каната строго соответствует сумме поперечных площадей проволок (что несколько не соответствует действительности), масса погонного метра одного из типоразмеров указана с большой ошибкой (однажды кто-то перепутал вручную написанные цифры 5 и 6 - и пошла в светлое будущее масса погонного метра, отличающаяся от реальной почти на 20%)...

Последний раз редактировалось Leon_M, 25.12.2014 в 07:38.
Leon_M вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 09:55
#44
Эксцентрисите́т

проектант
 
Регистрация: 17.08.2013
Томск
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Сильно сомневаюсь. Внутри оболочки есть спец смазка, и другие тех. элементы, как "глухой" анкер и т.п. Такие канаты изготовляются на заводах. При попытках изготовить такое на стройке получите непонятно что.
Видимо Вы не достаточно знакомы с технологией. Протаскивание канатов в оболочку и нанесение смазки в построечных условиях ничем не отличается от заводской технологии. Существуют также мобильные установки (в том числе и на пневмоколесном ходу) для протаскивания и нанесения смазки. Советую лучше изучить этот вопрос чтобы развеять все сомнения.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Еще раз
Цитата:
Сообщение от Эксцентрисите́т Посмотреть сообщение
обращаюсь к тем, кто сталкивался с расчетом преднапряженных монолитных перекрытий
Хотелось бы услышать мнения компетентных специалистов именно по расчету, а не обсуждать технологию, ее особенности, экономику и прочее - это все уже обсуждалось в других темах.
Эксцентрисите́т вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 10:14
#45
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Эксцентрисите́т Посмотреть сообщение
Протаскивание канатов в оболочку и нанесение смазки в построечных условиях ничем не отличается от заводской технологии.
Такое оборудование конечно есть (ПКК3300/ИТС к примеру), но не разу не находил упоминания, что протяжку канатов в оболочку производят на строй площадке. В основном поставляют уже готовый продукт.

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Эксцентрисите́т Посмотреть сообщение
Хотелось бы услышать мнения компетентных специалистов именно по расчету
Вы думаете, что Грааль истины кто-то надежно прячет?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 10:49
#46
Эксцентрисите́т

проектант
 
Регистрация: 17.08.2013
Томск
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Такое оборудование конечно есть (ПКК3300/ИТС к примеру), но не разу не находил упоминания, что протяжку канатов в оболочку производят на строй площадке. В основном поставляют уже готовый продукт.
А в чем отличие?
Эксцентрисите́т вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 10:58
#47
Алексей Кузнецов


 
Регистрация: 29.08.2008
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Эксцентрисите́т Посмотреть сообщение
А в чем отличие?
Очевидно, в качестве конечного продукта.
Алексей Кузнецов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 11:10
#48
Эксцентрисите́т

проектант
 
Регистрация: 17.08.2013
Томск
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Алексей Кузнецов Посмотреть сообщение
Очевидно, в качестве конечного продукта.
Поясните пожалуйста.
Эксцентрисите́т вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 11:11
#49
Эксцентрисите́т

проектант
 
Регистрация: 17.08.2013
Томск
Сообщений: 30


Вот пример организации места на стройплощадке для проталкивания канатов

----- добавлено через ~1 мин. -----
Предлагаю создать отдельную тему по технологии постнапряжения!
Эксцентрисите́т вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 11:24
#50
Алексей Кузнецов


 
Регистрация: 29.08.2008
Сообщений: 86


В общем и целом не имею ничего против изготовления на площадке. Обновите для себя цены российских канатов класса прочности 1860 в оболочке и без.
Алексей Кузнецов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 11:48
#51
Эксцентрисите́т

проектант
 
Регистрация: 17.08.2013
Томск
Сообщений: 30


Предлагаю создать отдельную тему по технологии постнапряжения!

В этой теме обсуждаются особенности расчета монолитных постнапряженных перекрытий!!!
Эксцентрисите́т вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 11:56
#52
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Эксцентрисите́т Посмотреть сообщение
В этой теме обсуждаются особенности расчета монолитных постнапряженных перекрытий!!!
А какие именно особенности? Не заметил, что бы их обсуждали

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Эксцентрисите́т Посмотреть сообщение
Предлагаю создать отдельную тему по технологии постнапряжения!
Создавайте. Такая тема будет полезна / интересна.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Эксцентрисите́т Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, каким образом назначается количество монострендов (канатов) и ширина межколонных полос, в которых эти канаты размещаются (для плоского перекрытия)?
Вроде как тема не об особенностях расчета.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 25.12.2014 в 12:19.
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Количество монострендов в пост-напряженном (post-tensioned) монолитном перекрытии?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 679 01.12.2023 08:48
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38