| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.04.2016, 10:25 | #1 | |
Конструктивное армирование концевых участков плоских плит
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 7770
|
|
||||
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 3
|
Если сделать логическое ударение на фразу "следует устанавливать поперечную арматуру в виде ....", то при отсутствии ее в расчете, хомуты тоже не нужны, или я ошибаюсь?
Ссылки на литературу, где возможно сказано, что "в любых случаях необходимо" или "при наличии поперечной арматуры необходимо". Последний раз редактировалось Jackie_48, 05.04.2016 в 11:05. Причина: Дополнение |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237
|
В данном случае у края плиты есть крутящий момент?
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Слово — как правило значит, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово — допускается значит, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово — рекомендуется значит, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Значения слов приведены в соответствии с п.1.1.17 главы 1 ПУЭ. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Судя по
вряд ли. Остаётся узнать есть ли верхняя арматура. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Тогда ставить нужно, если есть кр. моменты и нужна арматура у краев. |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Так же в пункте 10.3.11 СП 63 говорится:
"Поперечную арматуру устанавливают у всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура." Вот эта фраза вообще убивает.
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Ага. Если взять Руководство 1978 г., то в п. 3.9 есть "...как правило..", что из сообщения
Цитата:
А теперь я должен в столб. ф-тах ещё и поперечную ставить? Глупость кака-то. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование плит по результатам расчета в SCAD | Older | SCAD | 41 | 02.08.2021 18:33 |
Армирование круглых в плане ЖБ плит | Boniconstr | Железобетонные конструкции | 32 | 23.10.2020 11:34 |
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? | p_sh | Железобетонные конструкции | 30 | 11.05.2010 23:00 |
помогите найти Сер.ИИ-04-4 вып.17 нужно армирование плит | Михаил1983 | Железобетонные конструкции | 1 | 02.08.2007 14:10 |
Армирование толстыхфундаментных плит | londa_w | Железобетонные конструкции | 1 | 26.01.2006 19:15 |