Какие модули упругости/деформации задавать бетонам и железобетонам? разбираюсь
греча
 
до сих пор бакалавр
 
Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 60

Цитата:
5.4.3. Относительные деформации арматуры в трещине определяют из условно упругого расчета железобетонного элемента с трещинами с использованием приведенного модуля деформации сжатого бетона, установленного с учетом влияния неупругих деформаций бетона сжатой зоны, или по нелинейной деформационной модели.
5.5.3. Влияние неупругих деформаций бетона учитывают с помощью приведенного модуля деформаций бетона, а влияние работы растянутого бетона между трещинами - с помощью приведенного модуля деформаций арматуры.
Расчет деформаций железобетонных конструкций с учетом трещин производят в тех случаях, когда расчетная проверка на образование трещин показывает, что трещины образуются. В противном случае производят расчет деформаций как для железобетонного элемента без трещин.
Цитата:
для сечения без трещин - как для условно упругого сплошного элемента,
а для сечения с трещинами - как для условно упругого элемента с трещинами (принимая линейную зависимость между напряжениями и деформациями).
Влияние неупругих деформаций бетона учитывают с помощью приведенного модуля деформаций бетона,
а влияние работы растянутого бетона между трещинами - с помощью приведенного модуля деформаций арматуры.
итого есть при сжатии и растяжении:
начальный модуль упругости Eb
модуль деформации при продолжительном действии Eb,t = Eb / (1+f,b,cr)
модуль сдвига G= 0,4 Eb

по двухлдинейной диагремме:
приведенный модуль деформации Eb,red = Rb / e,b1,red

без трещин в растянутой зоне:
продолжительное действие Eb1 = Eb,t
кратковременное Eb1 = 0,85 Eb

вопросы:
1) продолжительное действие нагрузок есть всегда? можем применять Eb,t, когда он является худшим из доступных?
2) напряжения выше с высоким или низким E будут? для арматуры и бетона по отдельности
3) что делать с приведенным ниже?
Цитата:
6.1.28 Значения прочностных характеристик бетона при плоском (двухосном) или объемном (трехосном) напряженном состоянии следует определять с учетом вида и класса бетона из критерия, выражающего связь между предельными значениями напряжений, действующих в двух или трех взаимно перпендикулярных направлениях.
Деформации бетона следует определять с учетом плоского или объемного напряженных состояний.
4) по растянутой вроде понятно и однозначно
5) какие модули используются в ЛИрах и прочих? вроде же везде Eb. как потом? руками?
Просмотров: 4196
 
Непрочитано 20.08.2017, 18:31
1 | #2
kapitelinet


 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154


2) усилия от статического загружения в статически неопределимой системе зависят от соотношения жёсткостей элементов системы, а не от абсолютного значения Е
3) понять и запомнить
5) В скаде начальный, но можно и своё число вставить. Арбат прогибы по нормам считает, т.е. с учётом трещин и коэффициентов ползучести.
Советую изучить НДМ (нелинейно- деформируемая модель) и программы, которые её реализуют (есть на сайте самопальная)
kapitelinet вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2017, 09:43
#3
греча

до сих пор бакалавр
 
Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
2) усилия от статического загружения в статически неопределимой системе зависят от соотношения жёсткостей элементов системы, а не от абсолютного значения Е
а если МК+ЖБ? тут и будет зависеть
греча вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2017, 10:12
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от греча Посмотреть сообщение
а если МК+ЖБ? тут и будет зависеть
Строительная механика, семестр №2 дает ответ на этот вопрос.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2017, 10:26
#5
греча

до сих пор бакалавр
 
Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 60


NorthernSky, оч смешно.
получается же именно так.
соотношения жесткостей МК-половины здания и ЖБ-половины здания могут прыгать с изменением E существенно.
а строймех-сем2 не говорит какой коэффициент брать тогда на E или не брать ввсе
греча вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие модули упругости/деформации задавать бетонам и железобетонам? разбираюсь

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пульсация ветра, какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать? waxgem SCAD 170 15.03.2021 15:56
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме buckley Металлические конструкции 8 06.01.2014 10:21
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? юный инженер Основания и фундаменты 70 16.12.2013 12:46
Таблица стилей печати. Какие типы линий разрешено задавать? bboysyndrom AutoCAD 5 18.09.2013 13:57