Мостики холода многоэтажного монолитно-каркасного здания (плиты перекрытия, покрытия)
Lyka
 
Регистрация: 10.03.2010
Сообщений: 9

Уважаемые специалисты, прошу помочь в решении мостиков холода в плитах перекрытия (покрытия) здания. Выполняю дипломный проект на строительство 10-этажного жилого здания со встроенно-пристроенными офисными помещениями в Ярославле. Когда произвел расчет плиты перекрытия, возник вопрос, как решить вопрос с мостиками холода? Взял в проектной организации их чертежи (см. прил.), и непонятно само решение вопроса. Да, мы уменьшаем площадь теплопередачи, засчет устройства термовкладышей в плите, но там, где термовкладыши не заложены, разве не будет мостиков холода, ведь там еще и арматурная сталь пропускается, соответственно и теплопроводность будет выше. Тогда неясен смысл этих термовкладышей, по сути делается какая-то "перфорация как на туалетной бумаге", чтобы было легче оторвать?) Консультант по конструкциям сказал, что в этих вопросах не сведущ, консультант по ТСП предложил обработать торцы термокраской (по-моему просто бред). Помогите, пожалуйста с детальными разъяснениями, а то я голову уже 3-ю неделю ломаю, особенно меня интересуют округлые плиты лоджий.

Вложения
Тип файла: rar scan9847.rar (2.52 Мб, 1043 просмотров)


Последний раз редактировалось Lyka, 04.06.2010 в 14:13. Причина: Забыл вложения
Просмотров: 31578
 
Непрочитано 02.06.2010, 22:17
#61
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Удачной защиты!
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 04:18
#62
Lyka


 
Регистрация: 10.03.2010
Сообщений: 9


Спасибо большое, всем!
Lyka вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 13:15 Разрыв мостика холода в консольных элементах
#63
Крабан

Архпроекты
 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65


Есть опыт применения приложенных на картинках элементов. Арматура черного металла проходит сквозь утеплитель запаянная в нержавеющую трубку, компенсаторы из нержавейки, есть программа расчета необходимых узлов. Вопрос в наличии тех. свидетельства для России.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: egcobox-sonderelement-600px.jpg
Просмотров: 435
Размер:	59.3 Кб
ID:	40536  Нажмите на изображение для увеличения
Название: frank-egcobox-sonderelement[f0edade0a93fa72c1d4fc0fa90640eb8].jpg
Просмотров: 580
Размер:	29.9 Кб
ID:	40537  Нажмите на изображение для увеличения
Название: frank-egcobox-standardelement-600px.jpg
Просмотров: 412
Размер:	27.7 Кб
ID:	40538  
Крабан вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 18:44
#64
acid


 
Сообщений: n/a


слушайте, как эта конструкция называется??? никак не могу вспомнить, чтоб поискать в инете. http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1276074662
 
 
Непрочитано 27.12.2010, 21:02
#65
Крабан

Архпроекты
 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
слушайте, как эта конструкция называется??? никак не могу вспомнить, чтоб поискать в инете. http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1276074662
Конструкция называется Egcobox® - разрыв мостика холода в консольных элементах. На сайте Max Frank есть прога для рассчёта этих элементов (русифицирована)
Крабан вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 00:58
#66
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
слушайте, как эта конструкция называется??? никак не могу вспомнить, чтоб поискать в инете. http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1276074662
Применяли в проектах коттеджей http://www.h-bau.de
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2010, 11:11
#67
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Еще вариант уйти от монолитных шпонок вдоль перекрытия:

http://www.halfen.ru/d/98_987/de/med...tems/fm-ru.pdf
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 08:56
#68
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


Как вариант
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 239
Размер:	36.2 Кб
ID:	141216  
Курмышанец вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Мостики холода многоэтажного монолитно-каркасного здания (плиты перекрытия, покрытия)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Крепление монолитного участка плиты к колонне у наружной стены каркасного здания Elen-8511 Железобетонные конструкции 13 21.06.2009 02:05
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28
Расчет плиты покрытия подземной части здания loje4ka Конструкции зданий и сооружений 3 15.01.2009 18:32