| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.01.2012, 13:33 | #1 | |
монолитная плита с двумя кирпичными стенами по центру
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 5724
|
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Хлипковата плита.
Вас не смущает Ваш способ армирования? 1 метр это между соседними стержнями? На плите по ширине будут стоять стены кирпичные две с расстоянием между ними в метр. Вы гараж на два машиноместа строите разделенный? Тяжеловато Вашей плите будет. Не сдюжит. 100 мм на прогоне в 12 метров и с такой хлипкой армировкой.
__________________
Решение неизбежно :eek: |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,833
|
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 24 часа.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Под две стеночки ваши я бы сделал фундамент . тогда максимальный пролет для плиты был бы 5,5м. правильно? Чтобы толщина плиты не была великоватой, положил бы две металлические балки пролетом по 4,5 м. Таким образом шаг этих балок 5,5/3 = 1,83 м. на них вашу плиту, толщиной 100, а можно и меньше... и армируйте вверху и внизу, только шаг ни как не метр )). Цоколь 200 - как по мне маловато.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 7
|
Нет не гараж. Жилые помещения на даче.
цоколь не 200 , опирание плиты на 200 цоколь 400. Смысл очень простой ( экономический) - либо 8 плит перекрытия по 6200р (1,5м * 4,5м) 6200 * 8 = 49600р. - либо монолитная плита бетон 12м * 4,5м * 0,1м * 3000р = 16200р арматура 2шт * 4,5м * 12шт * 25р(за метр) = 2700 итог значительный 18900р РАБОТА МОЯ |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 03.12.2011
Казахстан
Сообщений: 60
|
Так толщина стен какая??? Плита при таком армировании точно хлипкая. шаг армирования 200/200 если не меньше как пить дать. арматура тоже 10-12. Все зависит от толщины стен- логичнее бы перегородки t=120 или 250 и то если учесть что на них опирания не будет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 7
|
Толщина стен по периметру будет 200 опираться на цоколь не на плиту. Но они то зачем?
Толщина перегородки одной и второй по 120 мм. Если посчитать нагрузку максимальную под перегородкой одной то получим Площадь кирпичной кладки 2.8*4.5 = 12.6 м2 т.е 12.6 / S(кирпича) = 12.6 / (0.065*0.25) = 776 шт кирпича 776 * 4 кг(масса кирпича) = 3104кг. - масса бетонной стенки Вес стенки F= 3104 * g = 31040 Н - с такой силой давит на плиту в вдоль ширины плиты. Определяем давление p = F/S(стенки кирпича) = 31040 / (0.12 * 4,5) = 57482 Па (Н/м2) Я так догадываюсь это еще не вся нагрузка еще + нагрузка самой плиты. Вот такая нагрузка получилась у меня. Я бы и дальше может посчитал да вот не знаю что дальше с этим добром делать. необходимо посчитать на срез по середине этой плиты. для меня загадка т.к с какой силой будет сопротивляться срезу эта плита( бетон + арматура )? т.е. сечение арматур + сечение бетона.( либо можно чем-то принебреч) Почитав учебник для меня там оказалось слишком много загадочных коэффициентов с которыми я ни когда не сталкивался так я и остановился. Что дальше то. Подскажите пожалуйста. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Андпей,
Ну действительно.. Вас отговаривают настоятельно не просто так. Жилые помещения.. это даже не сортир, где Вы или Ваши домочадцы временно прохлаждаются.. Треснет плита и все сложится. Даже гроба не понадобится и хоронить будет некому и некого... Вот и экономия.
__________________
Решение неизбежно :eek: |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Это был бы грамотный ответ если бы Вы просчитали бы конструкцию как специалист в этом деле и сравнили. Вы в сравнении не учли много факторов дополнительных (аренда техники - крана для монтажа плит, устройство цементно-песчаной постели для опирания плит, в монолитном варианте - отсутствие вязальной проволоки и фиксаторов пластиковых и арматурных, устройство опалубки) а главное - сравнение делалось на вашем предположении, а не на основании грамотного проекта.
Чтобы не мучать себя и окружающих возьмите сборные плиты хоть типа ПК под нагрузку 800 кг/кв.м и смонтируйте их - наиболее логичный вариант. Ваша монолитная плита скорее всего будет работать в пролете 4,65 м, а не 12 м (также зависит от условий опирания по контуру - шарнир или заделка). Толщина плиты очень маленькая, тем более из бетона М250. Вы учтите, что Ваш друг делал "аналогичную" плиту НО по грунту - а это совсем разные вещи, как небо и земля. Шаг арматуры сказочный - 1 м. Только за одно это уже надо в БСК. При таких параметрах плиты шаг арматурных стержней будет никак не более 200 мм! Ну и что же насчитали, если не секрет? Тут вопрос не архисложный - спец на него за 1 день даст ответ, а в течение 2-х дней выдаст всё в оформленном виде - с расчетной запиской и чертежами. Я думаю, что цена вопроса тут не велика. Скупой платит дважды, а на безопасности своей семьи лучше не экономить, если не уверены.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Андпей
Ты неправильно посчитал деньги. Если плита монолит - то толщина по нормам рекомендуется не менее 160мм Если по грунту - еще бетонная подготовка хотя бы 50мм. Арматура с шагом метр нельзя, при такой толщине хотя бы 200мм Если не по грунту - еще стоимость опалубки Так что кидай сборные плиты и не думай. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
Монолитная ж/б плита с отверстиями. Помогите с расчетной схемой! | daddy_hedgehog | Железобетонные конструкции | 5 | 24.02.2011 14:28 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |
Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам | Павел114 | Железобетонные конструкции | 13 | 06.11.2008 10:39 |