29.05.2016, 14:18 | #1 | |
Как выполнить расчет влияния новой фундаментной плиты на сваях на фплиту на естественном основании?
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 4718
|
|
||||
Интересная задача у вас.
|
||||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
Цитата:
Приложение Д |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22
|
Спасибо! Буду разбираться с взаимовлиянием. А при моих инженерно-геологических условиях фплита секции 2 может иметь крен, за счет наклонных напластований. Как можно это компенсировать? Крен получается 0.0013<0.002. Но все равно есть сомнения.
|
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
Почему бы не скачать и не открыть программы от производителей материалов? Например, технониколь, роквул (не реклама)... они на этом специализируются (и не только) и наверняка опытные. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22
|
Цитата:
2. У меня по геологии сваи получаются по данным зондирования всего 1,5 м, в самой правой точке. Буровые сваи заказчик не хочет, бить не могу - рядом больница, только задавливать, могу не задавить в ИГЭ-5. 4. Стык можно посмотреть в файле dwg. Последний раз редактировалось Mocart, 29.05.2016 в 16:49. |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
И еще может есть смысл задавить шпунты, например ларсена, между сущ . и новым каркасом, рассмотрите.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Что касается 1.5м свай, перепроверьте несущ. способность одиночной сваи по характеристикам грунтов, а не по зондированию, раз там есть залежавшийся грунт с включениями мусора. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22
|
Цитата:
Я вроде тоже так думал. Сделать все на сваях с плитой. Но по разрезу ИГИ хочется все-таки разделить здание по границе насыпного грунта. Может я не прав? А если не делить то здание длиной 78 м, нужно будет и на температурные деформации считать. А у меня карст с воронкой 6м и так будет много арматуры, а если еще и температуру добавлю, то один металл. Я смотрел, но интересует именно технология устройства гидроизоляции в пространстве 590 мм и утепление смежной с существующим зданием стены снаружи. Пожарники не дают там даже 590 мм сделать, чтобы рабочий мог залезть туда, хотя и этого мало. Может я думаю не в том направлении? |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Ну попробуйте продумать вариант с несъемной опалубкой, т.е. идти от обратного - выравняли стенку котлована раствором или подбетонкой, разложили рулонную гидроизоляцию, затем клеим утеплитель (только зачем) и используя их как опалубку залить ж/б.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Mocart, 29.05.2016 в 16:51. |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Да, чтобы отрезать влияние, а расчеты подпорных стенок уже есть вбитые в эксель, там не только ларсена, но и другие, есть и мелкие экзешные программки, проштудируйте даунлад, автопоиск что-то хромает.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22
|
Спасибо, я посмотрю. А есть документации по расчету таких подпорных стен? хотелось бы еще и методику понять. Мне же экспертизу проходить.
|
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Например ВСН 136-78 |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 ч. ----- Что-то я начинаю склонятся к свайному основанию во второй секции. Последний раз редактировалось Mocart, 29.05.2016 в 20:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундаментной плиты на продавливание? | Mawave | Основания и фундаменты | 2 | 27.10.2013 22:42 |
Расчет усиления фундаментной плиты | Alexspartakman | Лира / Лира-САПР | 10 | 31.07.2013 10:03 |
Расчет фундаментной плиты по СП | Инженр Трепаццо | Основания и фундаменты | 6 | 06.08.2012 14:25 |
Расчет фундаментной плиты многоэтажного здания | sniper060989 | Лира / Лира-САПР | 16 | 15.11.2011 15:26 |
Расчет фундаментной плиты силоса. | Jonny17 | Расчетные программы | 5 | 15.05.2010 13:54 |