Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как подобрать шаг и количество анкеров для объединения сборной ж/б балки с монолитной плитой?

Как подобрать шаг и количество анкеров для объединения сборной ж/б балки с монолитной плитой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2018, 12:35 #1
Как подобрать шаг и количество анкеров для объединения сборной ж/б балки с монолитной плитой?
Инжстроитель
 
Регистрация: 22.01.2016
Сообщений: 17

Добрый день !
есть старые сборные ж/б балки h=600мм . планируется объединить их монолитной плитой h=140мм. Как подобрать количество анкеров (поперечной арматуры) для объединения балки с плитой?
П.С. : расчет делался в Роботе , есть усилия в балках и напряжения в плите.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жест ДП.png
Просмотров: 119
Размер:	38.6 Кб
ID:	199334  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жест П.png
Просмотров: 104
Размер:	39.1 Кб
ID:	199335  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жест плиты.png
Просмотров: 101
Размер:	25.5 Кб
ID:	199336  

Просмотров: 1618
 
Непрочитано 19.02.2018, 12:47
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Что дают эти картинки? Чего-то я не понимаю...
Что подразумевается под "объединить"? Раскрепить верхний пояс балок? Или ещё какая-то задача...
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 19.02.2018, 13:08
#3
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Момент шоль передать надо на балки или только вертикальную нагрузку.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 13:20
#4
Инжстроитель


 
Регистрация: 22.01.2016
Сообщений: 17


идея все объеденить чтобы увеличить сжатую зону балок! для этого нужно чтобы не сдвигалась плита.
Инжстроитель вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 13:32
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Инжстроитель Посмотреть сообщение
идея все объеденить чтобы увеличить сжатую зону балок! для этого нужно чтобы не сдвигалась плита.
Зачем? Это плохое решение. Монолит включится в работу, когда уже основные нагрузки (например от собственного веса) будут приложены.
Считайте балку отдельно, монолит отдельно. Можно и так, но эффект будет небольшой.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 19.02.2018, 13:36
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Как-то сомнительно по поводу сцепления бетона.
Мальганова сперва полистать стоит. Есть решения по проще кмк
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 14:18
1 | 1 #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Лучше шпонки.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 14:58
#8
Инжстроитель


 
Регистрация: 22.01.2016
Сообщений: 17


интересует подбор анкеров , а не шпонок!
Инжстроитель вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 15:12
1 | #9
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Инжстроитель, в соседнюю тему заглядывали ? тык
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 12:34
#10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Существует Пособие к СНиП 2.03.01-84 "Проектирование железобетонных сборно-монолитных конструкций". Вот им и пользуйтесь.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как подобрать шаг и количество анкеров для объединения сборной ж/б балки с монолитной плитой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите подобрать номер двутавровой балки для организации спуска катера в море gri111 Конструкции зданий и сооружений 38 12.04.2016 19:02
Ширина монолитной полки комбинированной балки, вводимая в расчет, по "Рекомендациям..." и по СТО. Дикая разница rontiy Железобетонные конструкции 8 08.01.2014 14:43
Подскажите пожалуйста узел опоры одной монолитной балки на другую Ktif72 Железобетонные конструкции 3 03.06.2012 11:01
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25