Нужно выполнить проект мониторинга по температуре и влажности по выбранному оборудованию
Инзиля
 
проектировщик эл.сетей
 
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239

Здравствуйте!
Нужно выполнить проект мониторинга по температуре и влажности по выбранному оборудованию!
опыта нет, проект в качестве примера не нашла! Помогите, плиз
Просмотров: 3726
 
Непрочитано 09.04.2015, 09:02
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


С чем помочь-то?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 09:06
#3
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Есть ли типовой проект сигнализации для контроля запыленности, влажности и температуры чистых помещений, ну хоть какой-нибудь попроще
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 10:50
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Есть куча приборов мониторящих обстановку и выдающих данные в сеть. Т.е. от проекта требуется только розетка для компа, ПО и сам прибор в спецификации.
Если надо получить поверку и прочие метрологические заморочки, то все сложнее. Придется под каждый вид контроля покупать свой прибор/датчик и городить мини АСУТП.
У вас хоть задание от технологов есть?
Какую концентрацию мерить? С какой точностью? Какой периодичностью? С какими погрешностями? Надо или не надо, чтобы прибор был в списке измерительных средств? Куда сигналы выводить? Надо ли при привышении параметров управлять чем-нибудь?
Может достаточно одного такого?
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 11:24
#5
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Вот оборудование

----- добавлено через ~2 мин. -----
Задание: выполнить сигнализацию для контроля запыленности, влажности и температуры для двух помещений
Вложения
Тип файла: docx Снежинск счет по мониторингу.docx (15.5 Кб, 41 просмотров)
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 17:30
#6
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Вы выкладываете коммерческое предложение на поставку оборудования. Значит была спецификация. Если была спецификация, значит кто-то составил хотя бы простейшую принципиальную схему системы контроля параметров. Если этот загадочный инкогнито составил схему, значит у него было какое-то техническое задание на систему контроля параметров воздуха. Это дедукция. И она подсказывает, что кто-то уже сделал эту работу, а вы занимаетесь ерундой Ищите первоисточник, т.е. ТЗ!
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 19:07
#7
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
Вот оборудование
Мягко говоря странный выбор. Чем там измерять запыленность?
Скада там тоже непонятно зачем. Но если бесплатная, то можно и скаду поставить.
Позвоните в Овен, там должны помочь подобрать нужный набор датчиков и контроллер.
Я бы на вашем месте вытребовал нормальное задание. Я не понимаю, что от вас требуют и для чего. Может просто лампочка где-нибудь загореться должна при выходе любого из параметров из заданного диапазона. Тогда можно обойтись и без ПЛК и без СКАДА. А может через сеть нужно выдавать параметры на удаленный АРМ. Это другой набор оборудования и объем проекта.
Если чистые помещения, то нужно знать их класс, а по классу можно определить диапазон допустимых параметров. С разбегу такой проект не сделаешь.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 22:47
#8
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Этот набор об-я предложил ОВЕН. На 2 позиции об-я нет никакой инструкции
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 12:18
#9
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
Есть ли типовой проект сигнализации для контроля запыленности, влажности и температуры чистых помещений, ну хоть какой-нибудь попроще
Состав проекта - проще некуда: 1. ПЗ, 2 структурная схема, 3 поэтажные планы расстановки оборудования, 4 спецификация. ВСЕ!
4. Система контроля чистых помещений
Система постоянного мониторинга чистых помещений на объекте ЖОПА, будет состоять из 2-х точек постоянного мониторинга аэрозольных частиц, 44-х датчиков температуры/относительной влажности, 53-х датчиков дифференциального давления, 1-го переносного счетчика аэрозольных частиц для периодического мониторинга и cистемы светозвуковой сигнализации в производственных помещениях. Постоянный мониторинг аэрозольных частиц будет осуществляться при помощи счетчиков аэрозольных частиц, модель MetOne6005. Периодический мониторинг аэрозольных частиц будет осуществляться при помощи счетчика аэрозольных частиц, модель MetOne3413. Точки для постоянного пробоотбора, которые будут находится в ламинарных боксах (2 шт.), будут установлены в специальные герметичные боксы из нержавеющей стали, позволяющие проводить стандартные процедуры уборки в чистых помещениях, а так же дезинфекцию оборудования, и будут размещены под кабинами ламинарных боксов поз.23.05 в помещении 106 и поз.45.03 в помещении 121. Забор пробы воздуха осуществляется при помощи специальных изокинетических пробоотборников на вертикальном креплении, выведенных в ламинарную зону.
Периодический мониторинг проводится по запланированному графику обхода с использованием портативного счетчика частиц МetOne3413 со следующими техническими характеристиками:
- скорость пробоотбора не менее - 28,3 л/мин;
- размер каналов измерения 0,5 мкм и 5,0 мкм;
- изокинетический пробоотборник;
- возможность создания указанного количества местоположений с уникальным названием и номером месторасположения;
- поддержка защищенного дифференцированного доступа пользователей, согласно 21 CFR части 11;
- встроенный термопринтер для распечатки данных;
- зажим и тренога-держатель для изокинетического пробоотборника;
- Передача данных в цифровой форме на персональный компьютер с возможностью отображения данных в графической и цифровой форме, отдельно по каждому местоположению;
- встроенный контроль потока;
- работа от аккумуляторной батареи;
- полное соответствие требованиям к калибровке счетчиков по ISO 21501-4, подтвержденное наличием сертификата калибровки.
Данные с портативного счетчика при помощи программного обеспечения системы управления обрабатываются и сохраняются в памяти после всего, запланированного графиком, обхода точек периодического контроля. При загрузке данные автоматически программно распределяются по соответствующим местам пробоотбора в соответствии с запрограммированными метками ID.
Сенсоры в счетчиках аэрозольных частиц серии MET ONE 6000 и серии MET ONE3400 содержат лазерный диод в качестве источника света, который освещает область, называемую "видимый объем", интенсивным монохромным излучением. Частицы в пробе проходят через этот видимый объем и рассеивают свет лазера, который затем собирается оптикой и фокусируется на фотодиоде. Интенсивность рассеянного света различается, в зависимости от размера частиц. Фотодиод обнаруживает и преобразует световой сигнал в электрические импульсы, величина которых пропорциональна размеру частиц. Информация обрабатывается при помощи встроенного контроллера, и далее может быть передана во внешнюю систему мониторинга при помощи выходных коммуникаций. Для измерения высоты импульсов используются компараторы, далее встроенный аппаратно-программный модуль, который реализует операции подсчета и сортировки сигналов в каналы в соответствии с их размерами. В результате формируются данные о количестве частиц подсчитанных для каждого канала.
Если это необходимо оператору, выполняются перерасчеты единиц концентрации, и далее данные можно передать через различные протоколы связи в управляющее ПО или отобразить при помощи периферийных устройств. Внутреннее программное обеспечение, контролирующее работу счетчика MET ONE 6000, сохраняя данные в энергонезависимой внутренней памяти счетчика. Также, в памяти счетчика возможно хранение данных за последние 1000 пробоотборов, что соответствует 16-ти часам непрерывной работы. Электронные схемы и внутреннее программное обеспечение счетчика позволяют также обрабатывать входные аналоговые сигналы от внешних сенсоров, если таковые используются. Дополнительные схемы обеспечивают контроль за скоростью потока пробы, и внешними опционными аксессуарами.
Основные параметры и свойства серии MetOne6000:
Скорость пробоотбора - 2,83 л\мин;
Размерыканалов - 0.5 и 5.0 мкм;
Контроль потока - есть;
Выход данных - Ethernet;
Максимальнаяконцентрация частиц - 70,600,000/м3;
Напряжение питания - 9-28 В пост. тока;
Встроенная память до 16-ти часов непрерывной работы;
Встроенная многоцветная светодиодная индикация для отображения статуса прибора.
Основные параметры и свойства серии MetOne3400:
Скорость пробоотбора не менее - 28,3 л/мин;
Размер каналов измерения 0,5 мкм и 5,0 мкм;
Максимальная концентрация частиц - 14,126,000/м3;
Легкий изокинетический пробоотборник;
Возможность создания указанного количества местоположений с уникальным названием и номером месторасположения;
Поддержка защищенного дифференцированного доступа пользователей, согласно 21 CFR части 11;
Встроенный термопринтер для распечатки данных;
Зажим и тренога-держатель для изокинетического пробоотборника; Передача данных в цифровой форме на персональный компьютер возможностью графической и цифровой формы Отображения данных отдельно по каждому местоположению;
Система автоматизации основывается на одной распределительной коробке Р4050-2E и трех специальных панелях DP-PANL4, для размещения датчиков дифференциального давления, размещенных в Технических помещениях. Распределительная коробка P4050-2E и панели DP-PANL4, содержат все необходимые компоненты и модули для управления насосами, счетчиками аэрозольных частиц, датчиками температуры и относительной влажности и панелями аварийной сигнализации. От распределительных коробок к каждому счетчику аэрозольных частиц будут проведены: линия питания +24В, линия связи Ethernet, линия вакуума. Питание счетчиков и всех остальных элементов осуществляется от встроенных в распределительные коробки блоков питания +24В.
Вакуумное обеспечение счетчиков будет организовано по индивидуальному методу, т.е. каждый счетчик имеет свой собственный, независимый вакуумный насос. Подключение счетчиков частиц к вакуумной сети выполняется при помощи гибких вакуумных трубок. Итого 2 насоса Becker VT4.8. Для мгновенного информирования персонала, находящегося в чистом помещении, о превышениях зафиксированных счетчиками в комнатах с ламинарными боксами будут установлены светосигнальные индикаторные панели AN 1220 с красным, желтым и зеленым цветом. Аварийное превышение уровня частиц в любом из счетчиков вызовет срабатывание аварийного сигнала на сигнальных панелях, сигнализируя оператору о необходимости принятия мер.
Температура и относительная влажность воздуха будет контролироваться совмещенными датчиками Vaisala HMT 120 (26 шт) и Vaisala HMT331 (18 шт). В классифицируемых зонах, где предусмотрена соответствующая обработка помещений, будут установлены датчики серии HMT331, в не классифицируемых зонах датчики серии HMT120. Перепады давления между указанными в чертежах зонами, будут измеряться датчиками дифференциального давления P-sensor (53 шт.). Датчики давления устанавливаются в настенных шкафах управления цифровыми и аналоговыми сигналами к которым также удаленно подключатся датчики температуры и относительной влажности. Все данные с датчиков дифференциального давления будут фиксироваться на выносных дисплеях показаний, которые будут расположены Все датчики температуры/относительной влажности и дифференциального давления имеют стандартный аналоговый выход 4-20 мА и питаются от напряжения +24В. Для сбора информации с них предусмотрены модули входных аналоговых сигналов AI2800 (18 шт.), которые имеют по 8 входов и установлены в настенных шкафах.
Управление системой мониторинга, будет осуществляться программным обеспечением enVigil-FMS, разработанным компанией Pharmagraph. Данное программное обеспечение совместимо с GAMP, 21CFR art 11 и EU-GMP Annex 1 и будет проводить мониторинг условий окружающей среды по отношению к аэрозольным частицам, температуре и относительной влажности и перепаду давления в чистых помещениях. ПО будет сравнивать данные с аварийными пределами, обновлять индикаторы аварийных сигналов оборудования и сохранять данные. Система оснащена простым пользовательским интерфейсом, имеющим защиту паролем. Данные могут отображаться в графической форме, табличных отчетах и отчетах об авариях на основании измеренных параметров. В программе есть возможность экспорта данных в Microsoft Excel. Данные от сенсоров непрерывно поступают от счетчиков частиц и датчиков, сравниваются с аварийными пределами, которые соответствуют определенному уровню или классу помещения, в котором они находятся. Любое значение, которое превышает предел, немедленно вызывает изменение цвета на экране оператора вызовет срабатывание аварийной панели в соответствующей зоне, а так же аварийный переход будет записан в базу данных на жесткий диск компьютера. Область главного экрана enVigil-FMS, на которой отображается состояние системы, отображает состояние каждого из счетчиков аэрозольных частиц определенным цветом. Счетчики совмещены с кнопками, которые включают или отключают их вакуумные насосы, которые обеспечивают вакуум в счетчиках. Для максимальной целостности системы, можно подключить систему безопасности для постоянного мониторинга состояния процессов, происходящих на ПК, и для оповещения пользователя о потенциальных проблемах (через оборудование индикации). enVigil-FMS- это выделенное программное обеспечение, разработанное для мониторинга процессов фармацевтического производства. Под понятием "выделенное" подразумевается, что компьютер, на котором установлено данное ПО работает только лишь с той программой тем самым ограничивая доступ к системе пользователей не имеющих на это привилегий. В системе может быть организованно до трех уровней доступа, не считая не идентифицированного входа. Администратор может определять права для других уровней доступа. Данные собранные системой и журнал аудита хранятся в базе в защищенном закодированном виде.
Программное обеспечение enVigil-FMS работает в операционных системах Microsoft Windows XP\7 и обеспечивает:
-Постоянный и периодический подсчет частиц
-Проверка аварийных уровней
-Вывод сигналов на индикаторы аварийных сигналов
-Запись данных с датчиков
-Запись данных с портативных счетчиков периодического контроля
-Запись изменений системы в журнал аудита
-Безопасный пользовательский интерфейс
-Индикацию статусов датчиков посредством изменения цвета на экране пользователя
-Подтверждение сигналов аварий через экран пользователя
-Просмотр графиков и архивных данных
-Формирование отчетов архивных данных в виде таблиц
-Синхронизированные отчеты об авариях
-Соответствие FDA 21 CFR части 11 (об электронных записях)
ПО enVigil-FMS состоит из двух частей: Сервер, который собирает и записывает внутренние данные, и Клиент, который отображает и печатает данные. Сервер enVigil работает как служба Windows и не требует консольного окна. Это означает, что файлы данных, созданные сервером enVigil, «принадлежат» системе, и пользователи Windows со стандартным уровнем прав не могут их изменять или удалять. Клиент enVigil, однако, работает как стандартное приложение, используя четную запись (и, соответственно, права) текущего пользователя. Приложение Клиент enVigil можно открыть и закрыть без воздействия на сбор данных, проверку сигналов и запись данных. Когда ПК, на котором запущено enVigil-FMS, должен запустить систему мониторинга, тогда желательно использовать специальную четную запись пользователя Windows с низким уровнемправ. Вы можете настроить эту учетную запись на автоматический вход в систему при запуске омпьютера, создав ярлык приложения клиента enVigil в папке автозапуска этого пользователя.
Программа регистрации данных Audit Logger позволяет системе поддерживать журнал регистрации событий по изменениям/дополнениям и совместима с 21 CFR часть 11. На печать можно выводить отчеты в графическом виде, списком аварий, или журналом состояния за каждые 30 сек. Отчеты можно автоматически распечатывать в соответствии со схемой т.е. каждое утро, печать отчета за вчерашний день, только будние дни.
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 20:18
#10
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


спасибо! очень доступно!