| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Требуются рекомендации по расчету кирпичной стены

Требуются рекомендации по расчету кирпичной стены

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.11.2016, 15:55 #1
Требуются рекомендации по расчету кирпичной стены
Катя Ронина
 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33

Всем добрый день!
Попалась мне на пути задачка, таких раньше не решала, со Снипом по каменным конструкциям не очень дружу....

Суть такова: имеется прямоугольное в плане здание , с ж/б колоннами и металлическими фермами по ним. Наружные стены предусматриваются из кирпича и в дальнейшем устройством вентфасада. Нужно рассчитать кирпичную стену. Колонны идут с шагом 6 метров, между ними, заподлицо будет стоять кирпичная стена. Высота кирпичной стены 16.5 метров, толщина пока 250 мм. Стена будет воспринимать ветер и вес отделки. До верха колонн стена будет крепиться к кладке, выше верха колонн ничем ....От верха покрытия до верха парапета 700 мм. Посчитала СНиП на Каменные конструкции, мне непонятен принцип и последовательность расчёта.

Ребят, может кто-то считал, или знает как считать, поделитесь рекомендациями, как правильно рассчитать такую стену.

P.S. Буду благодарна , если кто-то скинет ссылку на пример расчета такой стены, или поделится своими расчетами, или литературой с таким расчетом....Выручайте...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.jpg
Просмотров: 150
Размер:	107.7 Кб
ID:	178768  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.jpg
Просмотров: 173
Размер:	84.2 Кб
ID:	178769  


Последний раз редактировалось Катя Ронина, 06.11.2016 в 21:03.
Просмотров: 3393
 
Непрочитано 06.11.2016, 16:58
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,074


Нужно руководствоваться примечанием к пункту 9.17 СП 15.13330:
Цитата:
При высоте этажа H, большей свободной длины стены l, отношение l/h не должно превышать значения 1,2*бетта по таблице 29.
т.е. 6000/250=24
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2016, 17:19
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это противопожарная стена? Стена толщиной 250 мм и высотой 16,5 метров стоять не будет.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2016, 18:11
#4
Катя Ронина


 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33


Нет ,не противопожарная. Мне нужно тогда расчетом доказать, что не будет стоять. А вы уверены, что не будет? Она же будет закреплена к колоннам.
Катя Ронина вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2016, 21:52
#5
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Нужно руководствоваться примечанием к пункту 9.17 СП 15.13330:

т.е. 6000/250=24
Скорее 16500/250=66, а для такой
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2016, 23:07
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,074


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Стена толщиной 250 мм и высотой 16,5 метров стоять не будет.
Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Скорее 16500/250=66, а для такой
а это тоже не убеждает?
Цитата:
9.19 При расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями l<k*b*h высота стен H не ограничивается и определяется расчетом на прочность.
или есть сомнения что стена по прочности не пройдет?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 00:55
#7
AVN


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 15


Есть сомнения в прочности стены выше верха колон, т.к. стены выше верха колон не закреплена.
AVN вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 03:40
#8
jater


 
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 36


Не надо ничего считать. Для крепления парапета предусмотреть стойки фахверка с отм. верха колоны.
jater вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 04:30
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Так проще пареной репы проверить расчетом. Считаем что стена закреплена по колоннам, вырезаем полосу 1 м, рабочий пролет шаг колонн 5,4 м. Прикладывем ветровую нагрузку и находим момент в однопролетной балке и растягивающие напряжения в стене. Сравниваем с расчетным сопротивлением кладки по перевязанному сечению. А парапет думаю так пройдет высота небольшая всего 80 см.Можно тоже проверить как консольный элемент, только здесь будет работа по неперевязанному сечению.Вроде так.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 10:14
#10
Катя Ронина


 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Нужно руководствоваться примечанием к пункту 9.17 СП 15.13330:

т.е. 6000/250=24
Вместо 6000 ,наверное 16500 или я не так понимаю?

----- добавлено через 41 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Катя Ронина Посмотреть сообщение
Нет ,не противопожарная. Мне нужно тогда расчетом доказать, что не будет стоять. А вы уверены, что не будет? Она же будет закреплена к колоннам.
А вот ,если бы была противопожарная, тогда на что это повлияло?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Скорее 16500/250=66, а для такой
А есть же ещё другие проверки по СНиП, там где нужно сравнивать с бетта умноженым на коэфф., если стена не несущая, если не закреплена? Такую проверку делать не нужно?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от jater Посмотреть сообщение
Не надо ничего считать. Для крепления парапета предусмотреть стойки фахверка с отм. верха колоны.
Мне хотелось бы стену рассчитать, что бы понять суть расчёта и как правильно это делать на будущее.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Так проще пареной репы проверить расчетом. Считаем что стена закреплена по колоннам, вырезаем полосу 1 м, рабочий пролет шаг колонн 5,4 м. Прикладывем ветровую нагрузку и находим момент в однопролетной балке и растягивающие напряжения в стене. Сравниваем с расчетным сопротивлением кладки по перевязанному сечению. А парапет думаю так пройдет высота небольшая всего 80 см.Можно тоже проверить как консольный элемент, только здесь будет работа по неперевязанному сечению.Вроде так.
А считать , как шарнирную балку? Может сможете указать порядок формул, а то я как-то не очень понимаю, что значит по перевязанному сечению....Ну и нотелось бы как-то понять при помощи расчёта будет ли стоять стена от верха колонны до отм парапета.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Всем,спасибо кто принимает участие в обсуждении, я думаю, не все так легко в этом вопросе, раз уже столько мнений появилось, а докопаемся до истины, будет полезно остальным.
Катя Ронина вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 10:22
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,074


Цитата:
Сообщение от Катя Ронина Посмотреть сообщение
Вместо 6000 ,наверное 16500 или я не так понимаю?
ну я же написал:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
При высоте этажа H, большей свободной длины стены l, отношение l/h не должно превышать значения 1,2*бетта по таблице 29.
разве сложная для понимания фраза? у вас l=6000
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 10:24
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Однопролетная балка пролет 5.4 м , ширина 1 м высота 0,24 м, опоры колонны, нагрузка ветер. Перевязанное и неперевязанное сечение кладки есть картинка в нормах.Если стену заанкерить к колоннам и посчитать как предлагаю думаю будет стоять. Необходимо только учесть, что при сырой кладке нужны будут временные крепления
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Требуются рекомендации по расчету кирпичной стены

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пример расчета подпорной стены ГТС ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.09.2014 17:00
Методика расчета свободно стоящей кирпичной стены на действие ветра. Sergik-ik Каменные и армокаменные конструкции 16 15.08.2012 15:21
Подскажите конструктив кирпичной стены 22 эт каркасно монолитного жилого дома annalimnva Прочее. Архитектура и строительство 1 17.03.2011 08:18
Расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 1 09.03.2011 16:16
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54