Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как осуществляется кладка утолщенного кирпича (88 мм) у торцов многопустотных плит 220 мм

Как осуществляется кладка утолщенного кирпича (88 мм) у торцов многопустотных плит 220 мм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2015, 18:49 #1
Как осуществляется кладка утолщенного кирпича (88 мм) у торцов многопустотных плит 220 мм
ulja-89
 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 7

Не могу нигде найти типовые узлы по кладке утолщенного кирпича у торцов многопустотных плит толщиной 220 мм. У меня не получается состыковать по высоте кладку и верхнюю грань плиты. Думаю, что увеличение толщины шва кладки более 15 мм (при норме 12 мм) - это не вариант... Как вообще каменщики это выполняют???
Просмотров: 5191
 
Непрочитано 04.02.2015, 18:58
#2
bratchikov


 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 126


да тут полно вариантов - смотри серии на сайте
bratchikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2015, 19:07
#3
ulja-89


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 7


серии находила только с кирпичом 65 мм((((
ulja-89 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2015, 19:29
#4
bratchikov


 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 126


Ищите Шура, ищите - всё есть, где? - на вскидку не помню.
Уточните свой вопрос!
Утолщённый кирпич является только облицовочным или перевязан с несущей стеной того же материала.
Утолщённый кирпич является кирпичом щелевым!!! а на щелевой кирпич плиты не кладут!!! только через промежуточный слой из полнотелого кирпича или бетонной подготовки - это опять же из серий.
bratchikov вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2015, 19:31
#5
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ulja-89 Посмотреть сообщение
утолщенного
Опять интересно, всегда считал что это и есть нормальный кирпич (ряд кладки условно 88+12=100 мм), а 65 мм "утонченный" что-ли.

Плиты не монтируют прямо на кирпичи, идет стяжка или даже подбетонка, вот с помощью ее и есть вариант выравнивания.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2015, 19:44
#6
bratchikov


 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Опять интересно, всегда считал что это и есть нормальный кирпич (ряд кладки условно 88+12=100 мм), а 65 мм "утонченный" что-ли.
Не позорься!!!
Учи мат. часть!!!

Последний раз редактировалось bratchikov, 04.02.2015 в 19:52.
bratchikov вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2015, 20:17
#7
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Мы же в разных странах жили хотя и название было одно. У нас вот так было, это теперь размеров полный мешок. Силикатный и керамический щелевой 250х120х88, керамический полный (как и шамот) в моей практике был редкостью и использовался только по назначению а не для обыкновенных стен (экономия должна быть экономной(с) ).
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2015, 20:18
#8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Как вообще каменщики это выполняют???
С помощью кирочки
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2015, 22:51
#9
ulja-89


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 7


я закладываю силикатный полнотелый кирпич 250х120х88 и он не является облицвочным - перевязывается с несущей стеной - ну т. е. стена несущая 380 мм. Тут ведь вопрос еще в чем - как выполняется анкеровка этой плиты с кирпичной кладкой... Короче, не буду на пальцах объяснять, скидываю свой узел
Вложения
Тип файла: pdf АС2_надзем. часть-Model.pdf (16.2 Кб, 182 просмотров)
ulja-89 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 02:02
#10
bratchikov


 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от ulja-89 Посмотреть сообщение
я закладываю силикатный полнотелый кирпич 250х120х88 и он не является облицвочным - перевязывается с несущей стеной - ну т. е. стена несущая 380 мм. Тут ведь вопрос еще в чем - как выполняется анкеровка этой плиты с кирпичной кладкой...
ulja-89 - бог мой, ВЫ КТО!!!???
- если студент, то большой лентяй
- если молодой специалист, то как вас взяли на работу с такими знаниями и вообще - как вы диплом то получили!?. Ваш ГИП или большой юморист или горит желанием попасть под статью, назначая разработку узлов специалисту со столь глубокими познаниями.
- если любитель, домик строите, то вбейте в поисковую строку фамилию Шерешевский - в районе 40 страницы получите ответы на ваши вопросы.
Удачи.
bratchikov вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 15:23
#11
otlichnik


 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от ulja-89 Посмотреть сообщение
я закладываю силикатный полнотелый кирпич 250х120х88 и он не является облицвочным - перевязывается с несущей стеной - ну т. е. стена несущая 380 мм. Тут ведь вопрос еще в чем - как выполняется анкеровка этой плиты с кирпичной кладкой... Короче, не буду на пальцах объяснять, скидываю свой узел
Не рисуйте кирпичики на разрезе. Просто дайте штриховку стены. Каменщики такой же марки одинарный выше плиты положат.
otlichnik вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 15:55
1 | #12
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
ulja-89 - бог мой, ВЫ КТО!!!???
- если студент, то большой лентяй
- если молодой специалист, то как вас взяли на работу с такими знаниями и вообще - как вы диплом то получили!?. Ваш ГИП или большой юморист или горит желанием попасть под статью, назначая разработку узлов специалисту со столь глубокими познаниями.
- если любитель, домик строите, то вбейте в поисковую строку фамилию Шерешевский - в районе 40 страницы получите ответы на ваши вопросы.
Удачи.
Offtop: Зачем же так?
Я бы посоветовал сделать пояс из 3х рядов одинарного кирпича

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от otlichnik Посмотреть сообщение
Каменщики такой же марки одинарный выше плиты положат.
выше низа плиты

Последний раз редактировалось Kykycuk, 06.02.2015 в 16:07.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 16:15
1 | #13
otlichnik


 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 48


[quote=Kykycuk;1366592]Offtop: Зачем же так?
Я бы посоветовал сделать пояс из 3х рядов одинарного кирпича

----- добавлено через ~5 мин. -----
Такой совет оборачивается в косяк строителей. Представь все из утолщённого, а в месте перекрытия одинарные. Не всем это понравится.
otlichnik вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 16:24
#14
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от otlichnik Посмотреть сообщение
Такой совет оборачивается в косяк строителей. Представь все из утолщённого, а в месте перекрытия одинарные. Не всем это понравится.
Судя по картинке, приложенной ТС, там наружное утепление (мокрый фасад какой-ибудь). Если облицовка, то не айс, согласен.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ulja-89 Посмотреть сообщение
я закладываю силикатный полнотелый кирпич 250х120х88 и он не является облицвочным
Но это не облицовка
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 16:29
#15
Виктор 1987


 
Регистрация: 06.02.2011
Сообщений: 176


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кладка.jpg
Просмотров: 147
Размер:	224.2 Кб
ID:	143284  
Виктор 1987 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 16:39
#16
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


если забить на толщину шва, то да. И анкеровать неудобно.
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 23:03
#17
ulja-89


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Я бы посоветовал сделать пояс из 3х рядов одинарного кирпича
Согласна с этим советом - отпадает проблема с совпадением швов по высоте и анкер нормально укладывается! А что три ряда одинарного кирпича в уровнях перекрытия - это не критично - все спрячется под навесным фасадом!
Возможно для многих из вас вопрос был элементарно простой и не требующий внимания - "строители по месту решат", но форум для того и существует, чтобы рассеивать сомнения в каких-л. вопросах...)
ulja-89 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как осуществляется кладка утолщенного кирпича (88 мм) у торцов многопустотных плит 220 мм

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление торцов пустотных плит перкрытия Евгений Д. Конструкции зданий и сооружений 3 27.11.2011 14:20
Кладка стен из кирпича в помещениях с мокрым режимом Liam Каменные и армокаменные конструкции 9 28.08.2009 11:42