19.10.2017, 11:27 | #1 | |
Изменение положения стояка отопления в квартире
арх
Вологда
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 82
|
||
Просмотров: 4681
|
|
||||
Строительный контроль Регистрация: 09.11.2015
Москва
Сообщений: 25
|
По хорошему, сей стояк должен принадлежать к ГВС, НО если ГВС у вас отдельный стояк, а вроде как на обратке не правильно ставить полотенчик(ПС), то возможно ПС сидит на отоплении (греет ли летом ваш ПС?).
У родителей так (как на ваших рисунках) стояки ГВС и ХВС проложены на 4 этаже 9-ти эт дома, с 2004 года никто не жаловался на напор и циркуляцию. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
|
|||
|
||||
арх Регистрация: 05.10.2010
Вологда
Сообщений: 82
|
Дело все в том что необходимо выяснить можно ли с нормативной стороны так поступать со стояком. Управляющая уже недолюбливает давно, так как подтапливает с чердака, может и в суд подать. Можно-ли в проект перепланировки закладывать такие изменения?
"Небольшой локальный изгиб большого ущерба циркуляции не нанесет" - на практике да, никто и не заметит. Беспокоит еще заделка в пол и стену. |
|||
|
||||
арх Регистрация: 05.10.2010
Вологда
Сообщений: 82
|
А со стороны нормативов нет прямых запретов? Управляющая-то норм и правил не знает. Сейчас она с хозяевами на ножах, так как по их вине топит с чердака. Может ведь и не законное согласовать, а потом крайним проектировщика сделает
Допустим если проектировать новый жилой дом, пройдет-ли экспертизу стояк проходящий пол метра через пол? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Только будьте готовы - если со стояком что-то случится - будете виноваты. Протечка - и зальете все нижние этажи, а УК в наказание не будет спешить перекрывать воду. Если же хотите "юридически чисто" - изучайте Положение о порядке перепланировки и переоборудования квартир, действующее в городе. И ноги и деньги в руки - и галопом по инстанциям. Управляющая компания тут не при чем. Это вы её наняли, а не она вас из милости пустила пожить. За такими нарушениями следят административно-техническая и жилищная инспекции. УК может только настучать туда, раз уж Вы "рецидивист". |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Лучше конечно в стене и в полу ничего не замуровывать (с точки зрения эксплуатации), но если очень надо - то только неразъемные соединения (сварные), но оцинкованные трубы по СНиПу (СП) варить нельзя - только резьба. Скорее всего, управляшка (если грамотные, конечно) может согласовать данный вариант при условии открытой прокладки (для удобства контроля и обслуживания), ну, или на крайняк, в каналах с обеспечением доступа). С нормативной точки зрения данные загагулины трубопровода не несут существенной нагрузки на систему, и не меняют коренным образом саму систему ГВС - поэтому запрета нет.
P.S. Не забудьте поставить перемычку на полотенчик при монтаже (Ду32 труба - Ду25 перемычка).
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
арх Регистрация: 05.10.2010
Вологда
Сообщений: 82
|
Спасибо всем за комментарии.
В проект не буду вставлять такую трубу. В нашей администрации чую вообще скажут что это реконструкция с экспертизой, на что жильцы не пойдут. Легче на самом деле это решить с УК полюбовно и по-тихому. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Самовольное изменение положения размеров | Crotique | SolidWorks | 6 | 12.10.2017 13:23 |
В чем наиболее вероятная причина порыва компенсатора стояка отопления? | nrjst | Инженерные сети | 16 | 23.09.2016 05:08 |
Изменение конфигурации стояка горячей воды в квартире | ZeroTull | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 22.04.2015 10:49 |
VBA. Многократный ввод данных и изменение положения объектов | Markiza-2010 | Программирование | 6 | 28.06.2010 02:30 |
Расположение газового стояка в квартире | Reka | Разное | 8 | 04.08.2009 17:47 |