Крепление консоли к существующей жб колонне без анкеров. Как расчитать, как законструировать?
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,377

Ребята, С Наступающем, некоторых с Наступившем Новым Годом! ) Всех очень уважаю
Вот такая задача у меня возникла. Мне нужно законструировать такую консольку - во вложении. Опорная суммарная реакция на консоль 500 кг. Анкеры в тело существующей колонны не очень приемлемо заказчиком. Я хочу стянуть два швеллера шпильками, но мне кажется , что швеллера будут скользить вниз по колонне. На какое усилие нужно затянуть шпильки и с учетом сил трения моя консоль не соскользнула? Может перевернуть швеллер консоли рожками в колонну? Или подскажите другое решения как можно обнять колонну? Спасибо, ребята. С Наступающим всем!!! )

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 1390
Размер:	67.8 Кб
ID:	197348  

Просмотров: 13558
 
Автор темы   Непрочитано 01.01.2018, 21:41
#21
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Наверх то не к чему крепить?
наверх нет (
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2018, 22:01
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
eilukha, я написал НЕ проскальзывает
- поправил. Но по картинке всё равно не понимаю откуда обжатие возникает: чтобы обжатие возникло, надо сократить расстояние между уголками, но этому сокращению помешают приваренные планки и швеллер.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.01.2018, 22:22
#23
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Но по картинке всё равно не понимаю откуда обжатие возникает: чтобы обжатие возникло, надо сократить расстояние между уголками, но этому сокращению помешают приваренные планки и швеллер.
У меня была такая мысль - моя конструкция будет работать как кошки для лазания по жб столбам Но теперь понял, что нужно стягивать шпильками, спасибо Хмурому
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2018, 09:05
#24
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


500 кг? на клей можно посадить или на дюбели, никуда не денется. Если основательности хочется - 4 уголка стянуть нагретыми полосками - это на века.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2018, 09:58
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
стянуть нагретыми полосками
- как нагреть полоски без нагрева бетона колонны? Открытым пламенем точно не получится.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.01.2018, 11:20
#26
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как нагреть полоски без нагрева бетона колонны? Открытым пламенем точно не получится.
Я опущу обойму до несущего бетона - может только 2 передних уголка. Или сделаю по двум граням пластины, а по другим граням шпильки
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2018, 13:43
2 | 1 #27
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Варианты крепления кронштейнов
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кронштейн.jpg
Просмотров: 816
Размер:	278.8 Кб
ID:	197360  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2018, 14:32
#28
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Саня, 500 кг даже на сопли мона повесить) коли очкуишь протяни на верх до закладной иль оголовка стержень арматурки как подвеску для обоймы сечение 8 мм за глаза
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2018, 18:57
#29
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


ну и хилтями крепились. Главное, чтобы в ТТ был пункт о проверке наличия арматуры в месте сверления...
PS всяко-разно. в зависимости от условий
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2018, 21:01
#30
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Простое и надёжное решение:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коноль на уголках.png
Просмотров: 618
Размер:	28.8 Кб
ID:	197366
Швеллеры-консоли надо стянуть шпильками друг с другом в плотную к колонне, но удерживают консоль по вертикали только уголки силой трения о бетон.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2018, 21:18
#31
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Швеллеры-консоли надо стянуть шпильками друг с другом в плотную к колонне, но удерживают консоль по вертикали только уголки силой трения о бетон.
Разве не силы трения в швеллерах, стянутых шпильками?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2018, 23:10
#32
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Разве не силы трения в швеллерах, стянутых шпильками?
Нет, не в швеллерах. Во-первых, момент сил трения швеллеров о колонну меньше, чем момент сил трения уголков о колонну (швеллер лежит вокруг оси поворота консоли), во-вторых, сила трения швеллеров создаётся искуственно натяжением шпилек и величина её так ненадёжна, а сила трения уголков создаётся нагрузкой на консоли, чем больше нагрузка - тем больше удерживающая сила.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2018, 23:48
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
сила трения уголков создаётся нагрузкой на консоли
- откуда сжатие для трения? Нормы не признают даже очевидные силы сжатия для учёта трения в базах колонн от изгибающего момента (при проверке на сдвиг), а тут не пойми чего предлагаете учесть.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2018, 01:18
#34
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
откуда сжатие для трения?
За счёт небольшого перекоса, видимо.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а тут не пойми чего предлагаете учесть
Такое крепление на уголки - без расчёта, конструктивно, когда несущая способность и надёжность крепления очевидна и многократно проверена. Но сейчас - да - так не станут крепить.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2018, 13:07
#35
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
За счёт небольшого перекоса, видимо
Угу, примерно вот так:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перекос.jpg
Просмотров: 478
Размер:	65.3 Кб
ID:	197373
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2018, 14:37
#36
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Cfytrr,у меня чуть иначе:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1040378.JPG
Просмотров: 563
Размер:	210.4 Кб
ID:	197378
Величина нагрузки в рабочую формулу не входит. Консоль на двух уголках выгодна при малой ширине колонны и большом эксцентриситете приложения силы.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2018, 14:55
#37
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


SetQ,
Согласен, толщину колонны учесть нужно, но и коэфф. надежности 2.0 тоже не помешает.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2018, 15:39
#38
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
коэфф. надежности 2.0 тоже не помешает
Будем считать, что он уже внутри удвоенной для надёжности силы P.

На равновесие положения консоли величина P ведь не влияет, важен эксцентриситет e! И вот что ещё нужно учесть: при определении нижней границы h увеличение к-та трения уменьшает область допустимых значений h, а при определении верхней границы - увеличивает, поэтому окончательно надо принять так:



Для к-та трения обычно даётся интервал значений или можно взять среднее значение и к-т надёжности больше или меньше единицы.

Последний раз редактировалось SetQ, 03.01.2018 в 15:46.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2018, 16:12
#39
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


давление на бетон ещё считайте. В данном случае момент, воздействующий на колонну плёвый, но...
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2018, 21:18
#40
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Ребята, спасибо большое! Остановился на таком варианте с вашей помощью. Я делаю обойму из уголков, шпильками стягиваю два швеллера , после чего обвариваю пластины. С одной стороны пластины придут с уголком - с другой стороны на монтаже, после натяжения шпильками.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 550
Размер:	69.5 Кб
ID:	197383  
Sanechek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление консоли к существующей жб колонне без анкеров. Как расчитать, как законструировать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как лучше выполнить крепление кладки из газосиликата к ЖБ колоннам kr999 Железобетонные конструкции 51 26.10.2020 00:38
Существующая стена. Устройствой жб консоли для лицевой кладки @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 15 25.04.2017 15:47
Как закрепить металлическую балку из двутавра к консоли жб колонны? andrey_konstr Металлические конструкции 4 29.07.2016 14:44
Требуется ли по нормам крепление газобетонных перегородок толщиной 100 мм по верху к ЖБ перекрытию? enjenegr Железобетонные конструкции 2 28.05.2012 11:46
Узлы крепления арочной фермы к металичской колонне и жб фундаменту Alexandr44 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2009 19:12