| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчет температурного поля

Расчет температурного поля

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.09.2009, 12:58 #1
Расчет температурного поля
Nordek
 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386

Доброго времени суток. Подскажите как можно оценить следующие мероприятия. По проекту на металлическую кровлю монтируют кабель Defrost Gutter, который имеет рабочую температуру 65 град.С. Как определить температуру металлической кровли вблизи кабеля, какой ореал положительных температур. Опережая возможные вопросы по поводу смысла всего вышеописанного - кабель предполагается для уменьшения/ликвидации снегового мешка, вот мне и нужно понять как он будет работать, чтобы принять конкретную нагрузку в расчете. Здание стоит, требуется ввод в эксплуатацию, а для этого нужен расчет.
Просмотров: 2605
 
Непрочитано 17.09.2009, 13:24
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Можно узнать, по какому нормативу можно будеть зачесть Вам этот подогрев и принять объект?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 13:48
#3
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


При соответствующем расчетном обосновании -"Нагрузки и воздействия", "Несущие и ограждающие...". Вообще - то набор норм стандартный. Инсинуации с кабелем дают конкретную снеговую нагрузку, по которой производится расчет. Цель темы понять какая будет как раз эта снеговая нагрузка. Не вижу проблемы с нормами.
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 14:30
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Не вижу проблемы с нормами.
Проблема в разделе 5, Снеговые нагрузки, СНиП 2-01-07, с приложением 3. В п.5.6 предписано, при каких тепловыделениях можно снижать и на сколько.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 23:27
#5
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Проектирование, комплектация и монтаж антиобледенительных систем имеют свою специфику. В расчетах учитываются местные климатические условия, форма и конструкционные особенности крыши, эксплуатационный режим и т.д. Разработка систем снеготаяния, как правило, производится для уже существующих зданий. В этом случае проектировщикам приходится оценивать нагрев кровли посредством внутренних теплопотерь. Заметим, что "горячие" кровли требуют комплексного подхода. Зачастую установку антиобледенительной системы предваряют мероприятия по реконструкции "кровельного пирога" (усиление теплоизоляции, организация вентилирования подкровельного пространства и т.д.).
типа халява не катит, http://gagarina-t.narod.ru/article87.html
Цитата:
Условно кровлю можно разделить на два типа: холодная и теплая. Системы антиобледенения водостоковТеплая кровля из-за недостаточной изоляции растапливает снег даже в минусовую температуру и талая вода, стекая вниз на холодную кромку, замерзает, обращаясь в большие наледи. В этих случаях следует предусмотреть дополнительный обогрев, где кабель укладывается петлями вдоль кромки крыши шириной 0,3 – 0,5 м, с удельной мощностью 200 – 250 Вт/м2. Холодная кровля хорошо изолирована, в основном с проветриваемым чердачным помещением. Снег, как правило, начинает таять при весенних лучах солнца и на таких конструкциях рекомендуется укладывать кабель только в водосточную систему. Осенью желоба и водостоки необходимо очищать от листвы для получения максимальной полезной мощности. Длительная засоренность системы может сократить срок службы нагревательных кабелей и ухудшить функционирование водосточной системы. Нагревательные кабели системы антиобледенения водостоков должны быть оборудованы устройством защитного отключения на 300 мА.
- http://tvgltd.ru/roof.html
Эти системы - вспомогательные,снеговой мешок ими в России топить - ....! типа на Чубайса работать..

Последний раз редактировалось Vlamos, 17.09.2009 в 23:36.
Vlamos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчет температурного поля

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет температурного поля. antan83 Прочее. Архитектура и строительство 23 26.01.2011 22:51
Расчет ПДУ ослабления геомагнитного поля на рабочих местах Рин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.01.2010 08:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Нужна программа для расчета температурного поля Ilias Расчетные программы 5 27.05.2007 00:33