| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов

AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.01.2012, 13:29
AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов
lex0101
 
инженер-программист
 
Иваново
Регистрация: 12.02.2009
Сообщений: 41

Господа, всем доброго времени.
Задача стоит в следующем: Получить спецификацию труб и фитингов в текущем чертеже AutoCAD MEP 2012 RUS по форме из нашего ГОСТа, да так, чтобы автоматически в колонку "Количество" для штучных фитингов вставлялось количество штук, а для труб, соответственно, их суммарная длина (суммарная длина труб одного диаметра).
В стиле спецификации, добавлена нужная графа с формулой-скриптом (пример нашел где-то на форумах, адаптировал под свои каталоги).
И вот собственно ПРОБЛЕМА: нажимаю на вставку спецификации, выбираю нужный стиль, выделяю элементы, размещаю спецификацию на чертеже, жму Добавить все наборы свойств - результат все отлично, т.е. штуки посчитались, длина написалась! Сохраняю чертеж. Закрываю MEP. Открываю MEP. Открываю чертеж и в момент, когда он открывается на стадии "Извлечение данных из спецификации" на 50% MEP вылетает с фатальной ошибкой. В чем тут проблема, а????
Прикладываю примеры:
Пример1 - чертеж с подготовленными стилями до вставки спецификации.
Пример2 - тот же чертеж после вставки спецификации.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Пример1.dwg (681.4 Кб, 25593 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Пример2.dwg (686.9 Кб, 25202 просмотров)

Просмотров: 50803
 
Непрочитано 24.03.2015, 10:12
#101
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,226


Цитата:
что-то они там готовую спецификацию не показали в примерах, по ГОСТам которая
конкретнее!!!
VitalyAF вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 10:44
#102
Kot_Dementyev


 
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 20


Я про некую платную утилиту от Nanocad - TDD 3.0
Kot_Dementyev вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 11:16
#103
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,226


И...??? Мы здесь причём?
VitalyAF вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 16:53
#104
Kot_Dementyev


 
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 20


Добрый день, Виталий!
Игрался с Вашими примерами 2012, 2013, 2014 - трубы и фитинги.
И вот что заметил про 2014 (остальные выбивают) - пока дело касается труб и отводов - вроде считает, можно добавлять отводы и длину трубы, нажать "обновить" и спецификация обновляется.
Но как только в системе появляется тройник или переходник - выбивает автокад.
Это я рисовал в Ваших же примерах.

У меня Win 7 32 (лицензия), АС МЕР 2014

Не могли бы Вы выложить примеры с отводами, трубами, тройниками (они могут быть как равнопроходные так и с переходом диаметра) и переходами?
Это одни из главных элементов трассировки труб.

----- добавлено через ~8 мин. -----
... а еще муфты, и могут быть фланцы )))
Kot_Dementyev вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 18:06
#105
Kot_Dementyev


 
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 20


Каким-то чудом мне удалось наконец-то, за 2 года, ))) выудить спецификацию из своей котельной, правда только по части труб и фитингов, но и это намного упрощает.
Выкладываю то, что получилось.

Спасибо всем активным, особенно Виталию.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: screen_1.png
Просмотров: 152
Размер:	68.6 Кб
ID:	146299  
Kot_Dementyev вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 18:35
#106
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,226


Цитата:
Каким-то чудом мне удалось наконец-то, за 2 года, )))
Сразу же её конвертируйте в Acad таблицу (см. в контекстном меню таблицы), не будет тормозить и так надёжнее...
Что касается Schedule Table для труб, то есть несколько версий, какая у вас?
выложите пример со стилем вашей таблицы...
VitalyAF вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 22:22
#107
Kot_Dementyev


 
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 20


За что это Вы меня так? )) не понял вопроса.

Сконвертировал. Но, пока не вижу необходимости - можно сразу спецификацию в ексель выгрузить. Тем более, что акад таблица не отображает изменений в проекте. Разве что для печати листов спецификации со штампом из када, но для вывода их на чистовик прямо из када... все это ещё очень далеко от идеала.

В продолжение работы. Решил разделить все трубы по назначению на системы: горячая вода, холодная, дренаж и т. д. Очень удобно иметь такую спец. для закупок и монтажа.
Все трубы с измененным назначением превратились в палочки в реалистичном отображении. См. вложения.
Подскажите как вернуть им прежний вид.

Еще интересно, как происходит упорядочивание строк в спец. Можно ли получить упорядоченную таблицу по диаметрам хотя бы?

Спасибо.

----- добавлено через ~10 мин. -----
А вот еще интересная задача, которую поставил мне заказчик:
не хочу котельную на меди, хочу на ППР )))

Самая обыкновенная задача для САПРа, но боюсь спрашивать из-за приколов МЕРа:
можно ли "одним нажатием кнопочки" все трубы и фитинги поменять с медных на полипропиленовые?
Хорошо, если бы это можно было бы делать для разных систем трубопроводов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: screen_2.png
Просмотров: 93
Размер:	285.1 Кб
ID:	146322  Нажмите на изображение для увеличения
Название: screen_3.png
Просмотров: 72
Размер:	59.4 Кб
ID:	146323  
Kot_Dementyev вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 07:41
#108
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,226


Цитата:
За что это Вы меня так? )) не понял вопроса.
Как? Я свои с проводами конвертирую, т.к. их много и они готовы к вставке на лист. Shedule Table постоянно сканирует файл, поэтому тормозит проект целиком, я их в конце уже конвертирую в акад таблицы, а те удаляю.
Цитата:
Подскажите как вернуть им прежний вид.
вместе с системой поменялись настройки трассировки, см. Диапазон размеров, поправьте его, чтобы отображалось 2-мя линиями
Настройки трассировки трубопровода
Цитата:
можно ли "одним нажатием кнопочки" все трубы и фитинги поменять с медных на полипропиленовые?
можно, в контекстном меню трубы - Modify Run
Цитата:
Можно ли получить упорядоченную таблицу по диаметрам хотя бы?
Можно и диаметр добавить или заменить им толщину трубы, как лучше? Так же есть ещё вариант с позициями, могу прикрутить

Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.03.2015 в 07:50.
VitalyAF вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 12:08
#109
Kot_Dementyev


 
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 20


Спасибо, Виталий, двигаюсь дальше!

По поводу спецификации, толщину изоляции убирать не надо, можно добавить диаметры.
В общем, чтоб было так:

Труба медная, Ду15
Труба медная, Ду20
Труба медная, Ду25
Труба медная, Ду32
Отвод 90°, Ду15
Отвод 90°, Ду20
Тройник 90°, Ду15
Тройник 90°, Ду20
Тройник 90°, 25х15х25
Тройник 90°, 25х25х20
Тройник 90°, 25х25х15
Переход 15х20
Переход 20х25
... и т.д.

Номер позиции тоже не помешает.

Что касается переходов, то не нашел переходов с резьбы на трубу. Ведь по сути все эти трубы связывают оборудование, которое надо к ним подключить. А это множество переходников типа "резьба-пайка", "резьба-обжим", "резьба - приварка"... Я уже молчу про чисто резьбовые фитинги (ниппеля, муфты, переходы).
Это большое количество латуни, которое пока приходится считать вручную.
Kot_Dementyev вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 13:38
#110
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,226


Цитата:
В общем, чтоб было так:

Труба медная, Ду15
Труба медная, Ду20
Нужен хотя бы фрагмент вашего каталога, чтобы привязаться к нему.
У меня пока нет RUS версии подходящей...
VitalyAF вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 14:24
#111
Kot_Dementyev


 
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 20


Пока у меня никакого каталога нет. Я пользуюсь тем, что есть в МЕРе.
А логика проста: чтоб не выискивать, например, тройники по всей таблице, надо сгруппировать их по возрастанию диаметров. Всё.
И так с каждым видом фитинга.

Трубы - аналогия по материалу и диаметру
Kot_Dementyev вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 15:09
#112
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,226


Цитата:
А логика проста:...
Вы уверены, что в каталогах материал именно так прописан?
VitalyAF вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 15:19
#113
Kot_Dementyev


 
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 20


Согласен, с материалом заминочка... Хотел выбрать все ппр или медные трубы с проекте в "Быстром выборе" по материалу, строка такая есть, но на выбор не предлагает то, что использовано в проекте. Пиши, что хочешь.
Я так понял эти данные не вытаскиваются?
Придется сортировать без материала...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Думаю это компенсирует сортировка по системам. Как правило, одна система делается из 1 материала труб.
Kot_Dementyev вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 15:30
#114
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,226


Чтобы что-то ответить мне нужен rus каталог и rus версия MEP,
будет время поставлю на виртуалку...
Скорее всего материал можно прописать так, как нам нужно...
VitalyAF вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 10:25
#115
Livin


 
Регистрация: 26.02.2014
Сообщений: 9


Работала на AutoCAD MEP 2013 RUS, пользовалась спецификацией Труба_отвод, все отлично работало. Установила AutoCAD MEP 2015 RUS SP2. В формуле изменила 7.0 на 7.7, однако при создании этого стиля спецификации программа сразу прекращает работу. Каталоги все подключены, регенерированы, тестированы, перенос и переопределение делала, наборы характеристик проверены. Файл чертежа подчистила, проверила. Не знаю что еще можно сделать.

ПС. Коллега тоже установила 15й акад, изменила формулу и все считает. У другого тоже программа вылетала, перенабрал формулу, стало считать. Я тоже перенабирала, не помогло.

ППС: Сейчас попробовали посчитать мой файл компе коллег, все отлично посчитал, мой автокад открывает этот файл, даже спецификацию пересчитывает, обновляет...НО! если эту таблицу удалить и попробовать вставить через команду SCHEDULEADD ->стиль -> Труба_отвод - программа снова прекращает работу.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Спецификация (2).dwg (852.2 Кб, 531 просмотров)
Livin вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 13:33
#116
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,226


Здравствуйте,

Прямо ребус какой-то, на прежних версиях формула работала,
под 2015-ть изменили 7.3 на 7.7 вылетает, причём только на вашем ПК!?
И что из этого следует? ...Что у вас какой-то странный комп?
... Попробуйте разобраться, в чём всё же разница? Почему работает не везде, в чём отличие,
версия windows или что-то установлено такое, чего у других нет?
Утилиты какие-нить типа СПДС или ещё что...
VitalyAF вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 14:41
#117
Livin


 
Регистрация: 26.02.2014
Сообщений: 9


Операционка одна и та же (завтра попробуем переустановить), СПДСка, действительно, не установлена была у меня, но установка ничего не изменила. Дополнительные утилиты не установлены ни у кого (кроме СПДС).
Livin вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 21:38
#118
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,226


Подтверждаю, что-то не то с командой SCHEDULEADD, причём на ENG версии то работает, то нет,
а на RUS эта таблица валится постоянно!
Но дело не в таблице, а в чём-то другом, пока не ясно, постараюсь сообщить куда следует... ))
Как временный выход можно сделать следующее:
1. Скопировать текст формул в текстовый файл, желательно с пом. Notepad++ или Sublime Text
2. создать файл на основе текущей версии MEP
3. создать новый набор свойств, например ТрубаОбъект с теми же свойствами
4. создать новую таблицу и ввести в неё формулы из текстового файла
5. опробовать на примере
Должно работать, у меня сработало.
Этот файл с таблицей можно сохранить как шаблон.
PS
При переходе на новую версию, (тем более при пропуске версии/й)желательно обновлять существующие шаблоны,
а лучше создавать новые, перенеся туда накопленные настройки.

Удачи,

отпишите о результатах!

Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.10.2015 в 07:31.
VitalyAF вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 12:18
#119
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,226


Продолжаем...

Дальнейший поиск привёл к следующим результатам -
оказалось, что достаточно заново задать свойства объекта, подозреваю,
что достаточно вновь набрать "Имяразмераэлемента".
После этого падения исчезли и даже не модифицированный файл стал работать нормально!
Видимо где-то в реестре появилась нужная запись и всё нормализовалось...
VitalyAF вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 15:43
#120
Livin


 
Регистрация: 26.02.2014
Сообщений: 9


Интересное дело... Попробовала вновь ввести в набор характеристик характеристику "Имяразмераэлемента", а такой характеристики нет... Есть характеристика "Наименование", причем если открыть хар-ку "Имяразмераэлента" галочка стоит именно напротив Наименования. Но несуществующая характеристика никуда не удалилась, не переименовалась и участвует в формуле и в таблице. Пробовала добавлять вместо "Имяразм..." хар-ку "Наименование", в стиле спецификации, эту характеристику не отображает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Интересное дело.PNG
Просмотров: 45
Размер:	27.1 Кб
ID:	159517  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Интересное дело2.PNG
Просмотров: 56
Размер:	66.6 Кб
ID:	159518  
Livin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 Fedorino AutoCAD 1 09.11.2011 09:11
AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012 Dimitriy AutoCAD 8 05.11.2011 21:41
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 pers2 AutoCAD 9 20.08.2006 19:16
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS DEN AutoCAD 7 23.01.2004 22:23