Планируем усиление слабых грунтов под фундаментной плитой струйной цементацией. Как определить характеристики грунтов после усиления? Понятно только, что грунт становится более прочным и менее деформативным. В нормативных документах расчет этого способа усиления найти не могу.
Просмотров: 102339
 
Непрочитано 11.10.2010, 22:41
#101
Anton.g


 
Регистрация: 19.06.2007
СПб
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от LANSER Посмотреть сообщение
Неа, не просите, даже тактично)))
Это будет нетактично по отношению к автору.=)
Вы автор?

Какие и сколько книг Вы прочли?

Автор на ней зарабатывает? на 200 экземплярах не заработаешь.
Будь его агентом и продавайте.
Anton.g вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 07:39
#102
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от LANSER Посмотреть сообщение
Это будет нетактично по отношению к автору.=)
Полностью согласен)))) Я тоже против сканов.

Цитата:
Сообщение от LANSER Посмотреть сообщение
Эта книга издана в 200 экземплярах, поэтому вы ее не найдете.
Сейчас вышло уже 3-е издание, так что я думаю всем желающим хватит экземпляров.
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 09:19
#103
serg80


 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от LANSER
Эта книга издана в 200 экземплярах, поэтому вы ее не найдете.

Хорошо, тогда расскажите, где и как ее можно заказать и получить...???
Раньше хоть библиотеки были, а сейчас основная библиотека - это Интернет... Вот народ и мылится, где ее найти и скачать, даже и за деньги... А вот автор мог бы позаботиться о распространении ее в электронном виде...(за доп. плату)... ведь мы же живем в 21-м веке...
serg80 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 09:39
#104
Anton.g


 
Регистрация: 19.06.2007
СПб
Сообщений: 84


Сообщите какое издательство выпустило эту книгу.
Может книга есть в её интернет магазине издательства, а иногда издательства увеличивают тираж если есть запросы от покупателей.
Anton.g вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 09:44
#105
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от serg80 Посмотреть сообщение
Раньше хоть библиотеки были, а сейчас основная библиотека - это Интернет... Вот народ и мылится, где ее найти и скачать, даже и за деньги... А вот автор мог бы позаботиться о распространении ее в электронном виде...(за доп. плату)... ведь мы же живем в 21-м веке...
Я уже кидал ссылку http://www.jet-grouting.ru/technologies/jet-grouting/ ... Для более подробного изучения технологии струйной цементации имеется книга Малинина А.Г. «Струйная цементация». Для её приобретения направляйте заявки по электронной почте и телефону.
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 22:00
#106
LANSER

начинающий инженер-геотехник
 
Регистрация: 07.09.2009
СПБ
Сообщений: 50
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Anton.g Посмотреть сообщение
Вы автор?

Какие и сколько книг Вы прочли?
Я не автор, но надо уважать Малинина - единственного человека, который написал такую книгу (Бройда я нисклько не умаляю - но у него чисто технологические аспекты). Когда Вы напишите хотя бы похожую книгу - наверное поймете.
Вам количество назвать книг?))
__________________
"...грунт всегда умнее инженера..."
LANSER вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2010, 10:34
#107
serg80


 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 30


Может кто подскажет перечень разделов и чертежей по струйной цементации необходимый для предоставления в экспертизу...
serg80 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2010, 19:15
#108
nova87


 
Регистрация: 29.08.2010
Сообщений: 43


есть ли какая нить методика расчёта? затраты бетона и характеристики строительных машин
то надо ппр мутить. технология нужна по большей части для крепления грунта а не для усиления фундамета.
nova87 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 10:29
#109
serg80


 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 30


Здравствуйте! Кто знает, какие установки возможно применять для Jet-Grouting на глубину 60-70 м? И есть ли таковые вообще (Jet-1, Jet-2)?
serg80 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 12:12
#110
serg80


 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 30


На сколько мне известно из перечня документов, включенных в систему «Стройтехнолог» в апреле 2010 г. имеется ТТК "Струйная цементация грунтов" ("jet grouting"). Может у кого есть в электронном виде эта ТТК, сбросьте буду признателен?!
serg80 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 00:09
#111
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от serg80 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Кто знает, какие установки возможно применять для Jet-Grouting на глубину 60-70 м? И есть ли таковые вообще (Jet-1, Jet-2)?
Машин полно. Начинайте с крутящего момента 150 кНм и выше
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 09:38
#112
serg80


 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 30


Какие конкретно модели?! Может под заказ?! Серийных в Нете я не нашел. Soilmec SM-30, Casagrande C8 - максимальная глубина устройства колонн в версии Jet-Grouting - около 50-55 м. Ведь для больших глубин требуется и инструмент больших диаметров, дабы уменьшить отклонения при бурении. Тогда необходимо рассматривать еще и грузоподъемность установки (а не только крутящий момент), в случае прихвата должен быть запас.
serg80 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 09:43
#113
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


У меня смутное подозрение, что с определённых глубин будет дешевле пройти тоннель и залить его бетоном. Ну или сделать цементацию из него.

Может быть таких установок нет из экономических соображений ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 11:25
#114
serg80


 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 30


Глубины 60 и 70 м выбраны с учетом заглубления в водоупор. Подрядчик утверждает, что способен быполнить работы до этих глубин, только вот на вопрос какими средствами, пока не дает внятного ответа... Если работы выполнять поэтапно (через промежуточную горизонтальную завесу) - получится дороже.
serg80 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 11:49
#115
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от serg80 Посмотреть сообщение
Глубины 60 и 70 м выбраны с учетом заглубления в водоупор. Подрядчик утверждает, что способен быполнить работы до этих глубин, только вот на вопрос какими средствами, пока не дает внятного ответа... Если работы выполнять поэтапно (через промежуточную горизонтальную завесу) - получится дороже.
Струйная цементация не обеспечивает водонепроницаемую завесу, это не сплошное тело. Много раз уже видели такой развод
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 12:21
#116
serg80


 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 30


Похоже вы (geoscience) не занимались вопросами jet-grouting. Это не развод. Есть практический (положительный) опыт ограждения котлованов. Можно применять различные схемы устройства грунтоцементных колонн, в том числе 2-х и 3-х рядные системы. Он не обеспечивает полную изоляцию от воды, но может быть использован в качестве временной крепи. Это гораздо практичнее, дешевле и быстрее, чем например заморозка пород.
serg80 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 14:29
#117
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Никто и не спорит об ограждении котлованов, я о гидроизоляции говорил. А в случае напорной воды грунтоцементное тело даже не сформируется, проверяли
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 14:06
#118
serg80


 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 30


С целью полной гидроизоляции от напорных вод необходимо предусматривать дополнительное ограждение внутри противофильтрационной завесы из Jet-Grouting...
serg80 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 14:39
#119
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Цитата:
Сообщение от serg80 Посмотреть сообщение
Это гораздо практичнее, дешевле и быстрее,

Цитата:
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
А в случае напорной воды грунтоцементное тело даже не сформируется, проверяли
Не может быть, как вы проверяли ?

Цитата:
Сообщение от serg80 Посмотреть сообщение
С целью полной гидроизоляции от напорных вод необходимо предусматривать дополнительное ограждение внутри противофильтрационной завесы из Jet-Grouting...
Хм... А разве двухрядная стена скважин не получается сплошной ?
Ну во всяком случае если нет расхождения скважин ?
несплошность получается из-за расхождения или из-за самой технологии ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 15:00
#120
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не может быть, как вы проверяли ?
При проходке коллектора диаметром 10м, глубиной 30м опускным способом вокруг было сделана 5 рядная "противофильтрационная завеса", но это не помогло. В напорном горизонте на глубине около 20м в забое проходчики стали откачивать воду с грунтом, произошла просадка поверхности основания, соседние здания получили значитеьные деформации, одно из них сейчас уже разбирают из-за невозможности приведения в первоначальное состояние. Причем все это прогнозировалось за год до начала производства работ.