09.06.2007, 22:21 | #1 | |
Вентиляция гаража
Проектировщик ОВ
Нижний Новгород
Регистрация: 09.06.2007
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 7419
|
|
||||
Проектировщик ОВ Регистрация: 09.06.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 4
|
Приток в яму понятно. Объём воздуха, подаваемый в яму, вычитаем из общего объёма воздуха, необходимого для гаража, или это дополнительный объем к общеобменной вентиляции?
Если это дополнительный объем, то расход воздуха приличный. Приток на яму из расчета 125 куб./час на 1 куб. объема ямы - 1080 куб./час, Приток в гараж из расчета 2-х кратного воздухообмена( по ПДК объем меньше) сотавил 1640 куб./час. Сумма на гараж 2720 куб/час., или все же расход воздуха на яму - это в том числе? Помогите разобраться. |
|||
|
||||
Проектировщик ОВ Регистрация: 09.06.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 4
|
Волков О.Д. "Проектирование вентиляции промышленного здания" стр. 235 "Количество воздуха, подаваемого в смотровые канавы, принимается равным 125 куб./час, в приямки - 100куб./час, в тоннели - 5 куб./час из расчета на 1 м куб. их объема".
Может всего 125 на яму надо подавать? непонятно. Это не СТО, а просто гараж при ряде общественных зданиях (хозблок). Есть еще мастерские и склад здесь же. В мастерстиких установили просто дефлекторы (приток неорганизованный через окна), а на складе так же дефлекторы, а приток через вохдушные клапаны в стенах (в размере 1 кратного воздухообмена) правильно ли это? Спасибо за содействие. Если есть соображения на эту тему можно поподробнее? Проектирую одна не с кем посоветоваться. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
вот и я про то - как то много воздуха вы подаете. Если брать по аналогии со стандартами АВОК, то 100 кубов рекомендуется подавать в помещении для курильщиков на человека. А тут 125 да еще и на куб ямы... сомнительно... яма получается у вас 6*1,1*1,3*=*8,58 куба, а отсюда 125/8,58*=*14,57 - почти 15 раз в час вполне достаточно, ну по крайней мере можно приять на человека 125 ...
|
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
В канавы воздух следует подавать из расчета 200-250 м3/час на 1 метр длины канавы со скоростью 2,0-2,5 м/с под углом 45 градусов к плоскости пола канавы. Температура воздуха должна быть не менее 16 и не более 25 °С.
это из книги ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ Мальцев В.В. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
Всего-то 8 лет прошло...
|
|||