Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры?

Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.05.2018, 08:22
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры?
Generator78
 
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 16

Здравствуйте. Нужна консультация. Год назад приобрели недостроенный дом. Спустя какое-то время обнаружили трещины в плите перекрытия между 1 и 2 этажом и прогиб этой плиты. Дом лет 10 простоял под крышей, но без окон и дверей. Конструктивно выполнен так: В земле цокольное помещение - высотой 3 м, стены железобетон толщиной 20см. Внутренние перегородки из пескоблоков. Стены первого этажа - пеноблоки толщиной 30см. Внутренние стены также из пескоблоков. Стены второго этажа - пеноблоки толщиной 20см. Дом построен на двух хозяев. Половины симметричные. Размеры каждой половины - 12*12м. Плиты перекрытия - монолитные. Толщина сантиметров 14. Опираются на внутренние и внешние стены. Имеются также колонны из бетона - по углам и по центру дома - вроде как каркас, промежутки которого заполнены пеноблоками. Обратился по поводу трещин к специалистам. Те порекомендовали вскрыть защитное покрытие, чтобы определить количество арматуры внутри, далее действовать так: если арматуры достаточно, то в трещинах виновато качество бетона, нужна пропитка для бетона для повышения твердости. Если арматуры недостаточно, то надо сверху заливать еще одну плиту, связывая ее с существующей анкерами, чтобы новая плита держала старую. Вручную стал снимать защитное покрытие в верхней части перекрытия. Дошел до арматуры диаметром 12мм, которая лежит в нижней части плиты - в паре сантиметров от поверхности. В верхней части арматуру не обнаружил. Металлоискателем определил расположение арматуры - прозванивается сетка с шагом 40*40см. Переговорил с соседом. Тот утверждает, что арматура уложена с шагом 20*20см, в один слой. То, что в один слой - это я уже понял. Но через 20см арматура не звонится, только через 40. Пригласил еще одного специалиста. Тот предложил поставить в подвале у стен две металлические опоры, на них уложить балку, далее домкратом приподнять провисшую плиту и подпереть ее опять же металлом. В этом месте мы собираемся установить стенку из пескоблоков - таким образом, опора будет вмурована в стену, а для перекрытия будет дополнительная опора. Фото и схемы выкладываю. Нужны советы - какое решение будет верным? Хватит ли только подпорок для дальнейшей эксплуатации? В доме на первом этаже два больших помещения с пролетами 5,6*4м. Одно из них мы уменьшаем установкой стены.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 этаж с перегородкой.jpg
Просмотров: 366
Размер:	96.6 Кб
ID:	202170  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цоколь.JPG
Просмотров: 297
Размер:	46.4 Кб
ID:	202171  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180401_141749-1.jpg
Просмотров: 424
Размер:	328.6 Кб
ID:	202172  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180401_141852-1.jpg
Просмотров: 383
Размер:	226.1 Кб
ID:	202173  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180324_131318-1.jpg
Просмотров: 534
Размер:	670.3 Кб
ID:	202174  


Просмотров: 9126
 
Непрочитано 14.05.2018, 21:41
| 2 #21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Generator78,
хуже от изменения схемы на балочную точно не будет. Нагрузки уйдут на стены. Для балок с шагом 2-3 метра армирование плиты достаточно очень небольшое, даже если верхнее отстутствует в принципе - это черевато только раскрытием трещин в надопорной зоне и закроется составом пола.
Надо включить в работу балки усиления, они должны быть рассчитаны на всю нагрузку - вес плиты, полезную и остальные постоянные и временные загружения, работу перекрытия лучше принять в запас.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 22:02
#22
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Generator78,
хуже от изменения схемы на балочную точно не будет. Нагрузки уйдут на стены. Для балок с шагом 2-3 метра армирование плиты достаточно очень небольшое, даже если верхнее отстутствует в принципе - это черевато только раскрытием трещин в надопорной зоне и закроется составом пола.
Надо включить в работу балки усиления, они должны быть рассчитаны на всю нагрузку - вес плиты, полезную и остальные постоянные и временные загружения, работу перекрытия лучше принять в запас.
Вот этого поддержу.
мимокрок вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 08:26
#23
Generator78


 
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Для балок с шагом 2-3 метра армирование плиты достаточно очень небольшое, даже если верхнее отстутствует в принципе - это черевато только раскрытием трещин в надопорной зоне и закроется составом пола.
Расположение балок - можно сделать таким, что в одном направлении будет пролет 2-3м, а в другом - метров 5? Или надо квадратом планировать, с шагом 2-3м в каждом направлении?
Generator78 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 08:34
1 | #24
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Не надо в двух направлениях. Итак уже пролет снизится раза в два, а зависимость напряжений от пролета квадратичная, поэтому и пролетные моменты снизятся в 4 раза или около того. Но стальные балки должны взять на себя всю нагрузку, иметь мощное сечение.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 08:36
#25
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Можно, но надо смотреть по фактической картине армирования. А то может там и сетки 40х40 нету, а есть только продольная в одном направлении.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 08:43
#26
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
. А то может там и сетки 40х40 нету,
Это почти невероятно.
Тогда что делать,... Натяжные потолки и на поиск следующих домовладельцев. К сожалению у нас зачастую так и поступают.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 10:31
#27
Generator78


 
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А то может там и сетки 40х40 нету, а есть только продольная в одном направлении.
Металлоискателем прозванивается именно сетка. Вчера прозвонил нижнее перекрытие - у него нет ни трещин, ни провисания. Очень хотел найти подтверждение слов соседа о том, что сетка уложена с шагом 20см. Увы, все те же 40см... Причем, судя по тому, что сверху не прозванивается ничего, сетка уложена ближе к нижней поверхности...

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Натяжные потолки и на поиск следующих домовладельцев. К сожалению у нас зачастую так и поступают.
Почти так поступил прежний владелец... На втором этаже в образовавшейся впадине я нашел поверхностную заливку - видимо, узрев свой косяк, строители вылили в это углубление какое-то количество бетона, чтобы его было не так заметно... Возможно, в этом месте рано сняли опалубку... Естественно, продавец это знал. Снизу помещение не светлое, прогиб небольшой, в глаза не бросается, я целый год был уверен, что у меня нормальный дом, который нуждается только в отделке... Ну и для меня было большим вопросом, когда при продаже продавец заставил меня написать что-то вроде акта приема-передачи, в котором я принимал на себя ответственность за гибель людей на объекте. Я тогда очень удивился - мол, что это и зачем? Думал, он имеет ввиду неснятые снаружи подгнившие леса или лестничный проем без лестницы...
Сейчас вот коллега тут тоже советует, продай, мол... А мне вот как-то совесть не позволяет...
Generator78 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 10:43
| 1 #28
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Закажите обследование специалистам. Накосячено может быть не только в плите, может, там и стены, и фундаменты, и кровля сделана абы как. Если обследование признает дом аварийным и не годным к эксплуатации, и ДКП был оформлен на полную сумму, можете готовить иск.
Правда, может быть исковая давность...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 11:26
#29
Generator78


 
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если обследование признает дом аварийным и не годным к эксплуатации, и ДКП был оформлен на полную сумму, можете готовить иск.
Тут мы тоже сделали не как у людей... Дом был не оформлен. Юридически мы приобрели голый участок и за год этот дом якобы сами построили...
Кладка внутренних стен вполне на уровне, а вот внешние стены из пенобетона выполнены тяп-ляп... Кривовато, со щелями...
Generator78 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 12:46
#30
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Интересно чем дело то кончилось?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2018, 03:52
#31
Generator78


 
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Интересно чем дело то кончилось?
Дело еще не кончилось. Последовал вашему совету, обратился к специалистам. Проектировщик выезжал на объект, делал расчеты, сейчас работает над техническим решением по усилению.
Generator78 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2018, 19:27
#32
Generator78


 
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 16


Отпишусь...
Всем спасибо за советы.
Обратился к проектировщику, тот сделал проект усиления. Суть: залить сверху еще одну плиту, связать шпонками арматуру верхней и нижней плиты. Еще нюанс выявлен: на перекрытии первого этажа стоит стена, воспринимающая нагрузку от крыши. Под этой стеной пустота... Тут дополнительно предусматриваются двутавровые балки, стянутые шпильками с перекрытием. В проекте было усиление обоих перекрытий, но цена оказалась неподъемной. Внимательно исследовал перекрытие цоколя - никаких намеков на трещины или провисание. Качество заливки тоже получше, чем у перекрытия первого этажа - никаких раковин или выщербин нет. Согласовал с проектировщиком по телефону и решил усиливать по проекту только перекрытие первого этажа. Как сказал проектировщик, с учетом малых пролетов перекрытие цоколя эксплуатационную нагрузку держит, правда, без запаса. Если не ставить посреди комнаты бронзовую статую, то выдержит. Но для подстраховки выполнили все же усиление перекрытия цоколя подведением балок. В каждом помещении балка делит пролет пополам. Сейчас все эти работы выполнены.
Итак,
Generator78 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 11:41
#33
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Мне искренне вас жаль конечно, вы стали жертвой бессовестных бракоделов. Надо было при покупке эксперта или проектировщика пригласить для обследования, но после боя уже не машут)) Молодец, что не сдались, и не пошли на сделку с совестью - продав без усиления дом.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. 092 Лира / Лира-САПР 14 06.08.2015 14:05
Как заанкерить и заармировать монолитное перекрытие ? XOPEK11 Прочее. Архитектура и строительство 5 05.09.2014 10:32
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? БондЮг_2 Железобетонные конструкции 5 08.11.2013 17:11
По какой схеме необходимо рассчитать монолитное перекрытие? Nefrao Железобетонные конструкции 4 19.05.2012 21:27