Какой ширины должны быть наружная дверь и наружная лестница, ведущие из групповой ячейки со второго этажа наружу?
niusya
 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165

КакоЗдание Детсада 2-х этажное.й ширины должны быть наружная дверь и наружная лестница, ведущиея из групповой ячейки со второго этажа наружу?
Просмотров: 2224
 
Непрочитано 18.09.2014, 14:06
#2
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от niusya Посмотреть сообщение
КакоЗдание Детсада 2-х этажное.й
Offtop: Я когда в верхонках на клаве работаю, так же получается.
Изменения № 1 к СП 1.13130.2009 «5.2.14 Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.».
п.5.2.16 В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа зданий во всех климатических
районах допускается использовать наружные открытые лестницы........ Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступе-
ней — не менее 0,2 м.
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 14:19
#3
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


Да, но как же тогда.... требование, чтобы ширина выхода была не менее ширины лестничного марша...(.
Интуиция подсказывает, что надо сделать лестницу шириной 1200, и выход на неё тоже 1200, и не париться...
niusya вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 14:46
#4
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от niusya Посмотреть сообщение
надо сделать лестницу шириной 1200, и выход на неё тоже 1200, и не париться...
Ну так в нормах и говорится Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 15:28
#5
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


а как же требование пожарных, чтобы ширина проема двери в чистоте не болжна быть меньше ширины лестничного марша?...
niusya вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:12
#6
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 242
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от niusya Посмотреть сообщение
а как же требование пожарных, чтобы ширина проема двери в чистоте не болжна быть меньше ширины лестничного марша?...
Вот конкретный пункт из СП 1 про здания типа Ф1.1, к которым относятся ДДУ :
"5.2.16 В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° (для зданий детских дошкольных учреждений не более 45°) (кроме зданий детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений общего типа III-V степеней огнестойкости и стационаров лечебных учреждений всех степеней огнестойкости). При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.:

70 - для зданий I и II степеней огнестойкости;

50 - для зданий III степени огнестойкости;

30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости.

Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м."
__________________
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 16:33
#7
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


Ха. Так требования СП противоречат друг другу.... Читаем СП 118.13330.2012,п 6.12: ....
"Лестницы 3-го типа, используемые для эвакуации со второго этажа в зданиях ДОО .....следует предусматривать с уклоном не более 30°."
т.ч. где гарантия, что пожарный не потребует ширину марша и двери 1200....
niusya вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:12
#8
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Bonussandro. Воевать не собираюсь, но зачем же повторять ссылки?
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой ширины должны быть наружная дверь и наружная лестница, ведущие из групповой ячейки со второго этажа наружу?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21