Суть вопроса такова:

Есть одноэтажное, кирпичное здание проходной на подстанцию.
Площадь 18.11 кв.м.

1. Не могу определить класс функциональной пожарной опасности: не попадает под критерии поиска.

Статья 32. Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности

1. Здания (сооружения, строения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений, строений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:
1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:
а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений;
б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;
в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;
г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные;
2) Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе:
а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;
б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;
в) Ф2.3 - здания учреждений, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, на открытом воздухе;
г) Ф2.4 - здания учреждений, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, на открытом воздухе;
3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе:
а) Ф3.1 - здания организаций торговли;
б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания;
в) Ф3.3 - вокзалы;
г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории;
д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;
е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;
4) Ф4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе:
а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования;
б) Ф4.2 - здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов;
в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;
г) Ф4.4 - здания пожарных депо;
5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе:
а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, строения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;
б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, строения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;
в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения.
2. Правила отнесения зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков к классам по конструктивной пожарной опасности определяются в нормативных документах по пожарной безопасности.


2. Т.к. проходная не попадает под п. 1 статьи 27, в категория вообще никакая не указывается.


Согласно ФЗ №123.

Статья 27. Определение категории зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:
1) повышенная взрывопожароопасность (А);
2) взрывопожароопасность (Б);
3) пожароопасность (В1 - В4);
4) умеренная пожароопасность (Г);
5) пониженная пожароопасность (Д).

2. Здания, сооружения, строения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.
Просмотров: 18069
 
Непрочитано 19.12.2014, 12:02
1 | #2
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Всегда относил подобные здания к Ф4.3, т.к. из всего перечня это наиболее подходящий класс (точнее наименее не подходящий). Экспертиза по этому поводу претензий не предъявляла.
Здесь человек также думает.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 12:35
#3
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


1. Вопрос бездонно философский, точно можно только сказать, что не Ф5. Мы проектировали как-то КПП на территории дома-интерната для престарелых и инвалидов. В начале никакой класс функциональной пожопасности не указали вообще, экспертиза потребовала указать, указали Ф3, экспертиза удовлетворилась.
2.
Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Т.к. проходная не попадает под п. 1 статьи 27, в категория вообще никакая не указывается.
Так и есть, так как здание КПП не относится к зданиям производственного и складского назначения (Ф5) и в здании проходной не происходят производственные процессы и не складируется ничего, то категория для неё не определяется и не указывается в проекте. Мы никакую категорию не указывали для КПП.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 14:09
#4
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Большое спасибо за пояснения!!!
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 16:37
#5
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,855


Подтверждаю
Ничего ближе ф4.3 не нашел
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2020, 08:19
#6
AndryV


 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 4


Подскажите а к какому классу отнести Центральный тепловой пункт (стоит на производственной площадке)... кроме Ф5.1 ничего на ум не приходит
AndryV вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2020, 10:49
#7
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,855


а что это еще может быть?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2020, 13:40
#8
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95


Были такие проблемы. Решили писать Ф4.3. Замечаний не было
АрхитекторМ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Требования по пожарной безопасности к зданию проходной (КПП)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Сертификат пожарной безопасности на вентфасад с облицовкой из метал. кассет, подтверждающий что вентфасад К0 bradmaverick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.03.2014 10:55
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56