Непрочитано 09.06.2007, 22:21 #1
Вентиляция гаража
ОВиК
 
Проектировщик ОВ
 
Нижний Новгород
Регистрация: 09.06.2007
Сообщений: 4

Подскажите, по каким нормативным документам можно определить объёмы приточного и удаляемого воздуха в гаражах ( гараж на три машиноместа со смотровой ямой). Габариты гаража 18,1х9,0х5,2h , габариты ямы 6х1,1х1,3h. Учавствует ли объём приточного воздуха в ямы в общем воздухообмене гаража? Нужна ли вытяжка непосредственно из ямы. :?:
Просмотров: 7359
 
Непрочитано 10.06.2007, 08:17
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


... и приток непосредственно в яму. Считайте по ПДК
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2007, 09:04
#3
ОВиК

Проектировщик ОВ
 
Регистрация: 09.06.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 4


Приток в яму понятно. Объём воздуха, подаваемый в яму, вычитаем из общего объёма воздуха, необходимого для гаража, или это дополнительный объем к общеобменной вентиляции?
Если это дополнительный объем, то расход воздуха приличный.
Приток на яму из расчета 125 куб./час на 1 куб. объема ямы - 1080 куб./час, Приток в гараж из расчета 2-х кратного воздухообмена( по ПДК объем меньше) сотавил 1640 куб./час. Сумма на гараж 2720 куб/час., или все же расход воздуха на яму - это в том числе?
Помогите разобраться.
ОВиК вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2007, 13:35
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


да конечно же плюсом. И вам, наверное, нужно будет в яму подавать воздух теплее, чем в само помещение, ЯТД в него вы подаете +5, а яму +16. Кстати, а откуда цифра 125, на вскидку я не нашел ее источник
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2007, 16:19
#5
ОВиК

Проектировщик ОВ
 
Регистрация: 09.06.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 4


Волков О.Д. "Проектирование вентиляции промышленного здания" стр. 235 "Количество воздуха, подаваемого в смотровые канавы, принимается равным 125 куб./час, в приямки - 100куб./час, в тоннели - 5 куб./час из расчета на 1 м куб. их объема".
Может всего 125 на яму надо подавать? непонятно. Это не СТО, а просто гараж при ряде общественных зданиях (хозблок).
Есть еще мастерские и склад здесь же. В мастерстиких установили просто дефлекторы (приток неорганизованный через окна), а на складе так же дефлекторы, а приток через вохдушные клапаны в стенах (в размере 1 кратного воздухообмена) правильно ли это?
Спасибо за содействие. Если есть соображения на эту тему можно поподробнее? Проектирую одна не с кем посоветоваться.
ОВиК вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2007, 18:08
#6
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


вот и я про то - как то много воздуха вы подаете. Если брать по аналогии со стандартами АВОК, то 100 кубов рекомендуется подавать в помещении для курильщиков на человека. А тут 125 да еще и на куб ямы... сомнительно... яма получается у вас 6*1,1*1,3*=*8,58 куба, а отсюда 125/8,58*=*14,57 - почти 15 раз в час вполне достаточно, ну по крайней мере можно приять на человека 125 ...
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2007, 18:22
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


В канавы воздух следует подавать из расчета 200-250 м3/час на 1 метр длины канавы со скоростью 2,0-2,5 м/с под углом 45 градусов к плоскости пола канавы. Температура воздуха должна быть не менее 16 и не более 25 °С.

это из книги

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
Мальцев В.В.
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2007, 00:25
#8
ОВиК

Проектировщик ОВ
 
Регистрация: 09.06.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 4


Vlad, благодарим за содействие. Схема вышла, что-то похоже на действительность.
ОВиК вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 06:18
#9
Yra


 
Регистрация: 26.11.2010
Сообщений: 1


ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей, п.п 4.10 "Количество приточного и вытяжного воздуха на 1 куб.м объема осмотровых канавы, приямков и тоннелей следует принимать из расчета их 10 кратного воздухообмена".
Yra вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 08:26
#10
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,991
<phrase 1=


Всего-то 8 лет прошло...