20.04.2015, 12:40 | #1 | |
Нужно ли заделывать отверстия в перекрытиях в местах прохода воздуховодов?
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
||
Просмотров: 20122
|
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
СП 2.13130.2012
5.2.4 Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Цитата:
К тому же, сами в/воды проходят в углу помещения, т.е. двумя своими сторонами почти вплотную примыкают к стенам и в этих местах к отверстиям не подберешься. В результате зазоры получились не по 75мм с каждой, а по 10-15 см с двух сторон. Поэтому непонятно, чем их заделывать. Чтобы туда ни укладывать (утеплитель, бетон, раствор), любой материал надо на что-то опирать. Той же пеной можно щель 15 см заполнить, но как ее удержать снизу? Какими-то перемычками (из уголков или арматурных стержней) перекрыть отверстие не получается, потому что открыты только 2 стороны отверстия, две другие примыкают к двум пересекающимся стенам и закрыты вертикальными в/водами. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
1. Никакой пены. Бетонирование или заделка раствором - огнестойкость перекрытий должна выдерживаться, а сам водуховод тоже должен доводиться до нормируемого предела огнестойкости. Заделку опирать на опалубку, подвешиваемую сверху. В узкую щель нагнетайте раствор под давлением.
2. То что ответстия "такие же, как сечении в/вода" - брак проекта. Надо было пригласить автора для самоличного доведения отверстий до нормы. 3. Фланцы в толще перекрытия - брак монтажников вентиляции. Но их можно и забетонировать - воздуховоды разбирать не придется. |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Цитата:
Обратитесь к строителю-практику. Он все знает. Вот уж истинно. И дать автору зубочистку для расширения отверстия. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему | _Alex | Расчетные программы | 25 | 08.07.2009 15:49 |