Непрочитано 10.08.2016, 10:42 #1
Помогите выполнить проект противопожарного водопровода в банке
Zhelezmic
 
студент
 
Москва
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 15

Добрый день, коллеги.
Нужна Ваша помощь в проекте внутреннего пожаротушения Банка.
Имеем 2х этажное здание, площадью примерно 2500м2, и строительный объем соответственно больше 5000м3.
По СП 10.13130.2009 необходимо предусмотреть ВПВ.
По таблице 1 один получаем, что нам подходит 1 струя с расходом 2,5 л/с.
По таблице 3 получаем, что при высоте компактной части струи 6м и диаметре пожарного клапана DN 50мм, на необходим напор перед пожарным краном 10м..
Как я понимаю, дальше моя задача расположить ПК на плане так, чтобы в любой точке можно было потушить пожар (радиус действия беру 20 метров рукав + 6 высота компактной части струи).
См. план., там же я быстро накидал схему ВПВ.
Есть вопросы:
по ТЗ трубопроводы ХВС и ГВС должны быть из стекловолокна, полипропилена.
У меня получается хозяйственно-противопожарный трубопровод, т.е и В2 делать из ПП(с каким нибудь пожарным сертификатом) или лучше стальными?
Что представляет из себя обвязка ПК, тупо задвижка на подводящей трубе Ду 50?
Если будут советы и замечания, буду очень благодарен.
Так же,если кому не жалко, можете скинуть спецификацию на проект ВПВ(особенно по самим ПК) или даже сам проект в качестве примера.
Буду очень благодарен!
Заранее спасибо за помощь!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
ВПВ.dwg (615.3 Кб, 642 просмотров)


Последний раз редактировалось Zhelezmic, 10.08.2016 в 10:57.
Просмотров: 5560
 
Непрочитано 10.08.2016, 11:33
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Zhelezmic Посмотреть сообщение
У меня получается хозяйственно-противопожарный трубопровод, т.е и В2 делать из ПП(с каким нибудь пожарным сертификатом) или лучше стальными?
лучше стальными

Цитата:
Сообщение от Zhelezmic Посмотреть сообщение
Что представляет из себя обвязка ПК, тупо задвижка на подводящей трубе Ду 50?
клапан пожарного крана, а не "тупо задвижка"
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2016, 11:51
#3
Zhelezmic

студент
 
Регистрация: 25.08.2011
Москва
Сообщений: 15
<phrase 1= Отправить сообщение для Zhelezmic с помощью Skype™


Спасибо!
А что на счет спецификации на проект ВПВ, кто нибудь поделится примером?)
Zhelezmic вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2016, 19:16
#4
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Zhelezmic Посмотреть сообщение
А что на счет спецификации на проект ВПВ, кто нибудь поделится примером?)
объединенный
Вложения
Тип файла: zip ВК.С.odt.zip (24.7 Кб, 732 просмотров)
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 09:02
#5
Zhelezmic

студент
 
Регистрация: 25.08.2011
Москва
Сообщений: 15
<phrase 1= Отправить сообщение для Zhelezmic с помощью Skype™


Большое спасибо!
Zhelezmic вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 10:54
#6
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,832


Zhelezmic, для поиска документации / примеров и т.п. существует отдельный раздел!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Помогите выполнить проект противопожарного водопровода в банке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допускается ли размещение категории Г и Д в одном помещении? esquire Технологические решения (ТХ) 24 12.05.2014 20:55
Подскажите пожалуйста, что можно придумать с вентиляцией в подвальном помещении? Максим 0808 Инженерные сети 14 26.12.2012 09:15
Установка перегородки в помещении общего пользования S 14.9 м^2 nikitka777 Организация проектирования и оформление документации 5 09.11.2012 20:59