| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.09.2010, 21:37 | #1 | |
Сечение стропил при пролете 15м.
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
||
Просмотров: 9064
|
|
||||
Стойки ставить можно, но не на плиты непосредственно, а через разргузочный брус - лежень. Тогда сосредоточенная нагрузка превратится в линейную, а это, как говаривают в Одессе - две большие разницы.
Подсказка. Если хотите получать вразумительные ответы - выкладывайте чертежи. А так, какой вопрос, таков ответ. |
||||
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167
|
to deviser
На практике ставят что угодно. А если считать ту схему, которую Вы описали (пролет 15м, высота в коньке 2.3м, раскрепление из плоскости - сплошное), то получаются такие результаты: - наклонные стропила без дополнительных стоек - сечение круглый брус диаметром 260мм (причем проходит впритык), усилия - момент около 3тм, продольное усилие около 0.5т, попер. сила около 0.8т; - пролет разбит дополнит. вертикальными стойками на 3 части (3.75м, 8.5м, 3.75м), сечение - брус шириной 100мм и высотой 150мм (древесина 1-го сорта, коэф. условия работы все равны 1), усилия - момент около 0.5тм, продольное усилие около 0.5т, попер. сила около 0.4т, усилие сжатия в стойке - около 0.7т. Если захотите ставить стойки, нужны данные по плитам (армирование, бетон, или серия), желательно их раскладка и данные по засыпке пола чердака (если она есть). |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Похоже это одно из перспективных направлений развития проектирования и оформления документации:
Цитата:
Offtop: Из высказываний заказчика: "А что тут чертить?!" Offtop: из мыслей заказчика: "А зачем ему платить?!" Offtop: из моих мыслей: "А зачем ты такой "красивый" нужен?!" Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 23.09.2010 в 08:23. |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Если поперечные стены расположены через 6 и 12м и на них опираются плиты перекрытия, то какие это плиты и под какую нагрузку?
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Попытаться определить, выдержат ли плиты перекрытия нагрузку со стоек крыши можно с помощью этой программы. Для этого нужно определиться с тем какие у вас плиты по несущей способности, их раскладке, расстановке стоек, определении сосредоточенных нагрузок с них.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64
|
Делайте по плитам деревянные или железобетонные (перемычки обычно) лежни, которые распределят нагрузку от стойки. Ставить стойку обязательно. Можно поставить стойки по контуру соединить их балкой, т.е. создать пространственную ферму. От мауэрлата до этой балки прокинуть стропилину в третем сн. районе это обычно 2 доски 50х200. От балки до конька 1 доска 50х100. Коньковый брус не нужен.
Есть еще решение - так делали в хрущевках. Можно поднять типовые и посмотреть. Там делается куст "стоек" над стеной обычно 6 штук они под углом расходтся в разные строны в продольном направлении соединяются ригелями. Завязываются между собой в поперечном направлении растяжкой. На ригель в продольном направлении опирают стропила. Если интересует и нет информации постараюсь найти фотографии. Пишите. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Спасибо большое всем за проявленное к теме внимание. Что касается заданных вопросов:
1.Проект на стадии проектирования, сейчас делается проработка вариантов, выбор конструкций с учетом возможностей заказчика, затем- непосредственно чертежи. 2. Главный вопрос, интересующий меня, это сечение стропил при таком пролете. Я перед этим пересмотрел много других сайтов, где рассматривается решения стропильных крыш. Нигде не встретил двускатной с таким пролетом.Везде не более 12м. Поэтому и спрашиваю, не встречал ли кто что-то подобное. Так как расчеты сделать можно, но на практике посмотреть как стоит еще лучше. 3. Нигде не встретил опирание стоек на плиты перекрытия. Какие требования при этом к конструкции опирания, сечение лежня. 4. Из-за того, что шаг поперечных стен не одинаковый, то верхний уровень плит: пустотки на 6м, ребристые на 12м. Там, где 12м, еще надо придумать как подвесной кран на 500кг закрепить в помещении 12х15м без каких-либо промежуточных стен или колонн. 5. Там,где ребристые, думаю стойки, поддерживающие стропила, ориентироваь по ребрам, а вот где пустотки, хотелось бы знать по этому лежню есть ли какие-то правила как его выбирать, укладывать,соединять. 6.Так как относительно плит окончательных решений не принято, то могу выбирать и размеры, и нагрузку для них, главное, чтобы были сборные. 7. В-общем, только 2 вопроса по крыше:стропила и лежень. Остальные элементы вопросов не вызывают. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А что стропила? Просто подберите сечение и все. Крыши всякие бывают, почемы бы и пролетом 15 метров не сделать... в качестве стропил можно применить как составную, так и кленную или из ЛВЛ.
Лежень укладываете поперек плит, сечение конструктивно не ниже 150х150, лучше 200х200. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна ли затяжка для наслонных стропил | zanuda | Конструкции зданий и сооружений | 63 | 02.03.2023 12:56 |
Как задать сечение из 4-х уголков? | Sanyaf | Лира / Лира-САПР | 13 | 07.06.2012 17:02 |
Как Вы считаете сечение диагональной ноги? | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 25.06.2010 21:43 |
Схема стропил | Danyi | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.01.2010 19:58 |
Крепление стропил к стене | Accept | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 12.10.2009 17:36 |