Непрочитано 07.09.2011, 17:27 #1
Отрыв подошовы свайного фундамента под дымовю трубу
Плохой Студент
 
Учусь
 
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 43

Здравствуйте.
Вот такой вопрос:
Дымовая труба h=40. D=6м.
Фундамент - свайный. Кол-во свай 36 шт. Сваи 40х40. крайние по периметру 8м несущая способность 135тс., на выдергивающую нагрузку 42тс. в нутри периметра 6м.
При расчете на ветровую нагрузку с учетом пульсации, эпюра давления под подошвой фундамента получается треугольная.
С подветренной стороны на сваи действует нагрузка -90 т.с. На сваи с наветренной +1,5 т.с.
Учитывая пункт 5.5.27 СП 50-101-2004 и пункт 19.28 СНиП 2.09.03-85 в данных сооружениях запрещено отрицательное давление под подошвой фундамента, что характеризуется отрывом подошвы.
Так вот вопрос, данные пункты рассматривают фундамент на упругом основании, в моем же случае фундамент представлен свайным полем, прав ли я доказывая что при наличии отрицательного давления под подошвой фундамента(учитывая что это свайный фундамент) мое сооружения будет стоять устойчиво. Согласно расчету крен с подветренной стороны составляет 12мм. Осадка 28мм. выдергивающие усилие на сваю 1,5т.с а на выдергивающую нагрузку свая держит 42т.с. При всем при этом на крайние сваи допускается кратковременная нагрузка превышающая предельную на 20%.
Заранее благодарю за ответ.

Последний раз редактировалось Плохой Студент, 08.09.2011 в 10:03.
Просмотров: 19524
 
Непрочитано 07.09.2011, 20:59
1 | #2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Плохой Студент Посмотреть сообщение
При расчете на ветровую нагрузку с учетом пульсации, эпюра давления под подошвой фундамента получается треугольная.
Если у вас свайный ростверк о какой эпюре вы говорите ?

Если у вас отрыв по свае меньше допустимого, то и отрыв подошвы нулевой.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 21:18
#3
Плохой Студент

Учусь
 
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 43


Прошу прощения, я не правильно выразился когда писал тему.
В экспертизу сдал расчет свайного поля и самой трубы.
Вывел усилия в сваях (рассчитывал в лире), так вот согласно этих данных Эксперт сделал заключение о том, что раз происходит выдергивание свай с наветренной стороны то и эпюра усилия "Q" будет треугольной, а не трапециевидной. Но данное решение подходит, как я писал выше, лишь для фундаментов на упругом основании, в которых не допустим отрыв.
Вот и думаю как доказывать...
Плохой Студент вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 21:22
1 | #4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Плохой Студент Посмотреть сообщение
то и эпюра усилия "Q" будет треугольной, а не трапециевидной.
картинку дайте
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 21:37
#5
Плохой Студент

Учусь
 
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 43


Вот собственно что от меня требуют, и что по факту...Избавится от отрицательного давления под подошвой можно элементарно утяжелив конструкцию, путем увеличения толщины ростверка...
Но блин это же все таки свайный фундамент... не понимаю почему не правильно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 455
Размер:	37.0 Кб
ID:	65876  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 370
Размер:	31.3 Кб
ID:	65877  

Последний раз редактировалось Плохой Студент, 07.09.2011 в 21:58.
Плохой Студент вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 22:04
1 | #6
tematam


 
Регистрация: 12.09.2008
Сообщений: 34


я так понимаю что когда есть выдергивающие усилия то надо ростверк жестко со сваями соединять, а эпюра тут ваще не причем, если только при расчете не учитывался и ростверк.
tematam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 22:11
#7
Плохой Студент

Учусь
 
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 43


Так и есть ростверк низкий, сопряжение головы сваи и ростверка жесткое, заделка головы сваи в ростверк выполнена на глубину, соответствующей длине анкеровки арматуры, все в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-85.
Плохой Студент вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 22:18
1 | #8
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Плохой Студент Посмотреть сообщение
Вот собственно что от меня требуют, и что по факту...Избавится от отрицательного давления под подошвой можно элементарно утяжелив конструкцию, путем увеличения толщины ростверка...
Но блин это же все таки свайный фундамент... не понимаю почему не правильно
все понятно, логика рассуждений эксперта понятна...край подошвы отрывается, только в ростверке отрыв воспринимает свая, а в отдельностоящем фундаменте ничто. В нормативных документах нигде не описан этот случай и проведение аналогии в данном случае между двумя конструкциями инициатива эксперта. При работе ростверка как таковой эпюры под подошвой нет, как у обычного фундаметна, связь с грунтовым основанием у ростверка в основном передается через сваи, ни как у простого фундамента, эксперт давит на то, что отрывается подошва, это его главный аргумент...наверное придется исправлять конструкции, если он упрется
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 22:26
#9
Плохой Студент

Учусь
 
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
все понятно, логика рассуждений эксперта понятна...
Да в том то и дело что уперся рогами и ни в какую...
Прошу обосновать не сточки зрения нормативных документов, а с точки зрения строительной механики...тут начинается ступор...
Спасибо Вам за то что подтвердили мое мнение...
Сейчас разработаю расчетную схему высокого ростверка и на этой схеме буду доказывать что отрыв воспринимается ИМЕННО сваями...
Еще раз спасибо!
Плохой Студент вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 22:30
1 | #10
tematam


 
Регистрация: 12.09.2008
Сообщений: 34


что то я ни пойму как может подошва оторваться? если сваи не несут выдергивающую нагрузку?
это по моему ерунда какая-то. То есть нужно доказать, жесткость соединения свай с ростверком?
tematam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 22:35
#11
Плохой Студент

Учусь
 
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 43


Я не совсем понял Ваш вопрос.
А на счет того что свая не несет выдергивающую нагрузку - это как???? а как же сопротивление грунта по боковой поверхности??? Прочтите СП 50-102-2010 п.7.2.5 .
Плохой Студент вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 22:45
1 | #12
tematam


 
Регистрация: 12.09.2008
Сообщений: 34


да я вообщем-то читал) Просто никак не пойму, какая эпюра под подошвой фундамента, когда свайный фундамент, нигде не видел. В данном случае подошва не причем.
tematam вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 22:47
1 | #13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Плохой Студент Посмотреть сообщение
А на счет того что свая не несет выдергивающую нагрузку - это как???? а как же сопротивление грунта по боковой поверхности??? Прочтите СП 50-102-2010 п.7.2.5 .
У вас, конечно, представлен эксперту расчёт на выдёргивание свай ?

Цитата:
Учитывая пункт 5.5.27 СП 50-101-2004 и пункт 19.28 СНиП 2.09.03-85 в данных сооружениях запрещено отрицательное давление под подошвой фундамента, что характеризуется отрывом подошвы.
Так вот вопрос, данные пункты рассматривают фундамент на упругом основании, в моем же случае фундамент представлен свайным полем
Тогда непонятно откуда вообще выкопали что эти требования действуют в данном случае ?
Мне кажется надо писать обоснование почему они не действуют...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 22:47
#14
Плохой Студент

Учусь
 
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от tematam Посмотреть сообщение
да я вообщем-то читал) Просто никак не пойму, какая эпюра под подошвой фундамента, когда свайный фундамент, нигде не видел.
Так и я о том же эпюры применимы к фундаментам на упругом основании, а ни как не свайному фу-ту.
Плохой Студент вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 22:53
1 | #15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Слушайте, а сделайте между ростверком и грунтом прослойку воздуха
Или поднимите ростверк или откопайте грунт... Ведь насыпные 1-2 м сверху всё равно не несут...
И давление исчезнет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 22:58
#16
Плохой Студент

Учусь
 
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У вас, конечно, представлен эксперту расчёт на выдёргивание свай ?
Безусловно, предоставлен расчет, как ручной так и машинный. разница 5-10%.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тогда непонятно откуда вообще выкопали что эти требования действуют в данном случае ?
Мне кажется надо писать обоснование почему они не действуют...
Да в общем не я их выкапывал мне их выкопали...вот и думаю...


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
лушайте, а сделайте между ростверком и грунтом прослойку воздуха
Цитата:
Сообщение от Плохой Студент Посмотреть сообщение
Сейчас разработаю расчетную схему высокого ростверка и на этой схеме буду доказывать что отрыв воспринимается ИМЕННО сваями...
Еще раз спасибо!
И если совсем точно выражаться не отрыв это, а крен вызываемый действием ветровой нагрузки, а в следствии изменения геометрического положения ростверка возникает выдергивающее усилие в свае,и воздействие на грунт тут ни причем. И выдергивающие усилие в свае будет действовать до тех пор пока жесткости ростверка будет достаточно для восприятия данных усилий...после чего произойдет разлом ростверка....

Последний раз редактировалось Плохой Студент, 07.09.2011 в 23:51.
Плохой Студент вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 23:44
1 | #17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Плохой Студент Посмотреть сообщение
Да в общем не я их выкапывал мне их выкопали...вот и думаю...
А что тут думать. Посылать эксперта...
Вы правы, он нет. Пускай дальше роет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 23:55
#18
Плохой Студент

Учусь
 
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 43


Спасибо...
Вот подготовил культурный посыл...на третий курс...
Если не поможет, придется обращаться к независимому эксперту, что бы все было официально. Я думаю это самый демократичный способ решения проблемы, без повышения тона и нецензурных высказываний в адрес друг друга...
Плохой Студент вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2011, 07:30
1 | #19
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Плохой Студент Посмотреть сообщение
...заделка головы сваи в ростверк выполнена на глубину, соответствующей длине анкеровки арматуры...
Заделка головы сваи или заделка арматуры сваи?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2011, 08:40
1 | #20
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Плохой Студент, обсуждали на форуме этот вопрос. Вот здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56937. Начиная с пятой страницы можно читать.
Думаю, у эксперта такой же ход мыслей, как и у меня в той теме. Я остался при своем мнении. У меня была в практике труба 70м высотой. При ее проектировании мы подумали, что при такой высоте какие-то лишние явления - тот же крен фундамента - могут аукнуться (как вы, я думаю, знаете, это влияет на момент, так называемый момент второго порядка) И, чтобы это явление вычесть, сделали безотрывные сваи.
Можете забросать меня камнями. Мне, как говориться, фиолетово.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отрыв подошовы свайного фундамента под дымовю трубу

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59