18.10.2012, 04:30 | #1 | |
Как сварить 2 швеллера - примыкание торцов. Какой норматив!? (Ш работает на изгиб)
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 33663
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
ну уж по стенке-то можно и не снимать фаску, особенно при заводской сварке.. =))
По рабоче-крестьянски ("всегда так делали" ) - снять фаску по полкам на одном швеллере, сварить с полным проваром, по растянутой полке шов зачистить и налепить накладку (для спокойствия душевного и чтоб узк не делать ). И это, топикстартер... Норматива (ГОСТ, СНиП, СП) - вы вряд ли найдете. Серии там, мельников - это все не нормативы.. = )) И какая у вас там сварка-то хоть есть? Полуавтомат али держак? |
|||
|
||||
Студент Регистрация: 05.03.2012
Оренбург
Сообщений: 5
|
Большое спасибо. Как раз искал.
Добавлю свои 5 копеек. не ГОСТ, но все же документ. РД 24.031.17-88 РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ВЫБОР ТИПОВ И МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ СВАРНЫХ СТЫКОВ ДВУТАВРОВ И ШВЕЛЛЕРОВ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПАРОВЫХ СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ ОКСТУ 3103 Дата введения 1991-01-01 Можно узнать источник? Очень нужен. Последний раз редактировалось arhimus, 19.10.2012 в 14:25. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
это говорит лишь о небольшом опыте. Со временем не только номера ГОСТов на основные виды проката, но и некоторые, наиболее часто используемые, табличные значения запомните. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.10.2012
Сообщений: 21
|
Цитата:
Я помог человеку чем смог, чем пользуюсь сам, если для вас это "некорректно" - ваши проблемы, глупостей я не отправлял, а вы, сударь, от скуки решили ко мне докопаться??? Лучше бы свой "громадный опыт" направили на помощь человеку, а не критикой других. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
В современных словарях иностранных слов "нормаль - нормативно-технический документ, характеризующий нормализуемый объект "
Согласно толковому словарю Ушакова 30-х годов " нормаль - деталь установленного заводом образца". Произошло от французского normal в значении - правильный, положенный. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
свой опыт на помощь человеку я уже направил, посмотрите посты выше. Что еще сказать по теме стыковки двух кусков профиля, исходя из предоставленной информации, - я не знаю, нюансов море может быть. И кстати... Все ваши нормали и равнопрочные стыки - они на заводской сварке. Сварной шов монтажной сваркой равнопрочным быть не может, а в стыках на накладках надо увеличивать длину шва. Вот сейчас ТС возьмет держак да и сварит по вашему "чем пользуюсь", выдержав все размерчики. Считая, что стык равнопрочный, забубенит его в середин пролета. А сварочка-то монтажная, несущая способность швов меньше. А какой там запас - хорошо, если сам ТС это знает. А теперь сами скажите (себе, мне не надо) - это у вас был хороший совет? |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Спасибо andsan… ! Пояснение Ушакова мне пригодилось!
Я понял нормали так: «НОРМАЛЬ» – это ОБРАЗЕЦ. Но не в значении «ПРИМЕР», а в значении «ЭТАЛОН» или «СТАНДАРТ». Выполнить стыки по нормалям - значит выполнить их по эталону, по чертежу, изображенному в стандартах, сериях, статьях, книгах. Причем последние должны основываться на действующих НД (СНиП, СП, ДБН и пр.). Или можно провести паралель, что нормали - это полуфабрикат рабочих чертежей...
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Добрые люди помогают мне. Но на СТО АСЧМ 20-93 пока нормалей не нашёл.
Мне больше важен норматив! Вах, а держак в ручки менеджерские - это что, нарушение авторских прав проектанта? Вы только не обижайтесь, но проектный норматив и Вам и мне - это привязать к скамейке и плёткой так сделать, чтоб одно место лохмотьями вздыбилось надолго. Никакой "норматив" Вам не нужен. Нужны курсы сварного для начала. Какими электродами? Ну, Стальной СНиП и сварной ГОСТ Вас, видимо, не устраивают. Наверное, Вы очень привередливый и капризный. Перепробовали всё на свете и теперь в конце жизни разачаровались. Последний раз редактировалось kulvazab, 21.10.2012 в 01:45. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Цитата:
Только что пролистал СНиП "СТК" (раздел 11, ..., "сварные соединения") и ничего не нашел о меньшей прочности монтажного шва и требований к увеличению длины шва. И еще. В Будуре "Справочник конструктора. СТК", Киев 2010 на стр. 87 пишется, что нормали разработаны для ручной дуговой сварки и полуавтомат в углекисл газе. На последующих рисунках изображены заводские сварные соединения. Верно ли я понимаю, что даже если сварка и ручная, то все равно она заводская, и к монтажным условиям нормали не подходят?
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу? | Pavel_MO | Металлические конструкции | 62 | 11.03.2018 19:31 |
По какой полке делать изгиб у швеллера в куполе по верхней или по нижней? | Konstantin148 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 12.03.2010 09:53 |