| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.06.2018, 15:32 | #1 | |
Обоснование толщины кирпичной стены по несущей способности
Регистрация: 04.02.2015
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 4124
|
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
А какие тут мысли? Делайте теплотехнический расчёт ограждающих конструкций.
И ещё. Строительную климатологию не смотрел, но вроде бы Подмосковье и Комсомольск-на-Амуре - район один. А у меня в Подмосковье - 510мм кирпич + 100 мин. вата по расчёту проходит. Впритирочку, но проходит. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2015
Сообщений: 61
|
Теплотехнический расчёт выполнен, толщина утеплителя подобрана исходя из толщины стены в 770мм. Районы с Подмосковьем не могут быть идеи и те-же, у меня холодная пятидневка - 38 градусов. Тут вопрос именно в несущей способности. Наверное. Ещё руководитель сказал об условиях комфортности, ссылаясь на то что стены зимой охлаждаются и летом отдают прохладу в помещения, зимой наоборот - тепло набранное за лето
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486
|
И давно высота здания перестала влиять на толщину стены? Особенно сложной формы. Соберите нагрузки, главным образом от перекрытия, и получите немаленькие нагрузки на простенки первого этажа. 510 будет впритирочку, 640 нормально, 770 - просто с запасом. Попробуйте просто уменьшить марку кирпича и раствора, если прям критично нужно обосновать именно толщину стены. Или схитрите и уменьшите какой-нибудь простенок на первом этаже так, чтобы он и был обоснованием такой толщины стены.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486
|
UPD.
Ну если у вас на 1 м.п. 1000 кН, то это даёт 100 тонн на м.п., это даёт 130 тонн на м2, или 13 кг/см2, при несущей способности кладки М125/М100 20 кг/см2. Добавьте концентрацию на любой более узкий простенок или уменьшите марку кирпича и раствора, и получите обоснование. М100 на М75, например, несёт 17 кг/см2. Там ещё коэффициенты и эксцентриситет, может даже ничего менять не придётся. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно выполнить примыкание новой кирпичной стены? | alekseyev-ak | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 13.07.2017 22:39 |
Усиление несущей стены из газоблока кирпичными колоннами | Dimka007 | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 25.06.2015 11:57 |
Разрушение кирпичной несущей стены после вымораживания. Как быть? | AlexeyN | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 10.04.2012 14:18 |
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены | Иро4ка | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 08.10.2010 00:27 |