| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Обоснование толщины кирпичной стены по несущей способности

Обоснование толщины кирпичной стены по несущей способности

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2018, 15:32 #1
Обоснование толщины кирпичной стены по несущей способности
bikeza
 
Регистрация: 04.02.2015
Сообщений: 61

Возникла проблема при разработке ВКР - за основу были взяты архитектурные решение другого проекта в котором несущие наружные стены выполнены из кирпича полнотелого глиняного марки 125 толщиной 770 мм (в 3 кирпича). И только перед защитой ВКР у руководителя возник вопрос об обоснованности такой большой толщины наружной несущей стены. Район строительства Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре, фасад вентилируемый, утеплитель Базалит Венти Н. Есть мысли по этому поводу? Исходя из данных в сети высота здания не влияет на толщину кирпичной кладки. Здание 11 этажное сложной формы.
Просмотров: 4124
 
Непрочитано 26.06.2018, 15:44
#2
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


А утеплитель в конструкции стены предусмотрен?
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 15:45
#3
bikeza


 
Регистрация: 04.02.2015
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А утеплитель в конструкции стены предусмотрен?
нет, 770 это именно несущая стена, потом снаружи утеплитель с мембраной и вентфасад из керамогранитных плиток по подсистеме
bikeza вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 15:50
#4
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


А какие тут мысли? Делайте теплотехнический расчёт ограждающих конструкций.

И ещё. Строительную климатологию не смотрел, но вроде бы Подмосковье и Комсомольск-на-Амуре - район один. А у меня в Подмосковье - 510мм кирпич + 100 мин. вата по расчёту проходит. Впритирочку, но проходит.
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 15:57
#5
bikeza


 
Регистрация: 04.02.2015
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Делайте теплотехнический расчёт ограждающих конструкций.
Теплотехнический расчёт выполнен, толщина утеплителя подобрана исходя из толщины стены в 770мм. Районы с Подмосковьем не могут быть идеи и те-же, у меня холодная пятидневка - 38 градусов. Тут вопрос именно в несущей способности. Наверное. Ещё руководитель сказал об условиях комфортности, ссылаясь на то что стены зимой охлаждаются и летом отдают прохладу в помещения, зимой наоборот - тепло набранное за лето
bikeza вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 16:06
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


И давно высота здания перестала влиять на толщину стены? Особенно сложной формы. Соберите нагрузки, главным образом от перекрытия, и получите немаленькие нагрузки на простенки первого этажа. 510 будет впритирочку, 640 нормально, 770 - просто с запасом. Попробуйте просто уменьшить марку кирпича и раствора, если прям критично нужно обосновать именно толщину стены. Или схитрите и уменьшите какой-нибудь простенок на первом этаже так, чтобы он и был обоснованием такой толщины стены.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 16:06
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bikeza Посмотреть сообщение
зимой наоборот - тепло набранное за лето
- это если в пещере дом сделать. Обычные стены за три дня всё тепло отдадут.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 16:19
#8
bikeza


 
Регистрация: 04.02.2015
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Соберите нагрузки, главным образом от перекрытия, и получите немаленькие нагрузки на простенки первого этажа
полная расчётная нагрузка на стену 1 этажа чуть больше 3000 кН
bikeza вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 16:21
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от bikeza Посмотреть сообщение
полная расчётная нагрузка на стену 1 этажа чуть больше 3000 кН
Это на какой длины простенок? Или на на метр погонный? С нулями не ошиблись?..
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 16:24
#10
bikeza


 
Регистрация: 04.02.2015
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Это на какой длины простенок? Или на на метр погонный? С нулями не ошиблись?..
это от грузовой площади 11,676 м2, на 1 м.п. будет 1000 кН (считался участок длинной 3м)
bikeza вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 16:28
#11
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


UPD.
Ну если у вас на 1 м.п. 1000 кН, то это даёт 100 тонн на м.п., это даёт 130 тонн на м2, или 13 кг/см2, при несущей способности кладки М125/М100 20 кг/см2. Добавьте концентрацию на любой более узкий простенок или уменьшите марку кирпича и раствора, и получите обоснование. М100 на М75, например, несёт 17 кг/см2. Там ещё коэффициенты и эксцентриситет, может даже ничего менять не придётся.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 16:29
#12
bikeza


 
Регистрация: 04.02.2015
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если же реально принять 3000 кН на метр погонный стены толщиной 770мм
ну я же сказал это на участок в 3м, на 1 м.п. будет 1000кН
bikeza вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 16:30
#13
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


У меня в голове отложилось что у нас строят девятиэтажки типовые в 1,5 кирпича силикатного кирпича. Может конечно по высоте толщина стены меняется
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 16:33
#14
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Offtop:
Цитата:
Сообщение от bikeza Посмотреть сообщение
ну я же сказал это на участок в 3м, на 1 м.п. будет 1000кН
Выше пост исправил, неправильно прикинул до этого.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 16:34
#15
bikeza


 
Регистрация: 04.02.2015
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
3000 кН на метр погонный стены толщиной 770мм
если быть точнее из расчёта по коэффициенту надёжности нормативная нагрузка 612 кН, расчётная 766 кН
bikeza вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 17:01
#16
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Здание будет 9 этажей. Кирпич М200 наверное. Толщина стены 380 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 107
Размер:	381.1 Кб
ID:	203923  
MAG37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Обоснование толщины кирпичной стены по несущей способности

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выполнить примыкание новой кирпичной стены? alekseyev-ak Каменные и армокаменные конструкции 4 13.07.2017 22:39
Усиление несущей стены из газоблока кирпичными колоннами Dimka007 Каменные и армокаменные конструкции 7 25.06.2015 11:57
Разрушение кирпичной несущей стены после вымораживания. Как быть? AlexeyN Каменные и армокаменные конструкции 1 10.04.2012 14:18
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены Иро4ка Каменные и армокаменные конструкции 1 08.10.2010 00:27