Есть такое в каких то нормалях КМД (полукайте в трехтомнике Металлические конструкции, в первом томе). И в США такие рекомендательные размеры даны (для стандартных отверстий). Аналитический расчет тоже можно придумать на основе метода предельного равновесия (так считают на отгиб примерно).
Фасонки ребер базы считатются стандартно - без учета опорной плиты, все усилие передается на швы ребер. Такие примеры должны быть в книжках (по тому же принципу что и траверса для базы с траверсой).
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Базы колонн из руководства от Проектстальконструкция.
Вообще то эта квадратная шайба может быть рассмотрена как пластина шарнирно опертая по 3 сторонам и нагруженная в центре силой от вашего анкерного болта. (я знаю, что там есть отверстие под болт, но давайте в первом приближении о нем забудем). Возьмите, например, книгу "Сопротивление материалов" Ж.Гуле http://www.twirpx.com/file/984376/ и там на стр. 191 увидите рис 279. Если для такой квадратной пластины с тремя шарнирно опертыми сторонами и одной свободной стороной нагрузка в центре пластины равна Р, то момент на единицу длины будет равен Р/6. Ну или считайте эту пластину в запас - просто как шарнирно опертую балку на 2-ух опорах с нагрузкой в центре. Последний раз редактировалось Leonid555, 16.09.2016 в 17:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Всем спасибо.
А откуда считать опирание ? От сварного шва или от середины зоны контакта плиты и шайбы ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Думаю, что стоит принять, что передача усилия идет через сварной шов. Т.к. "данное допущение" идет в запас(по факту пластина получается жестко защемленной в местах опирания(сварной шов), плюс длина стороны пластины получается большей и момент соответственно тоже). А вот если бы пластина не приваривалась то тогда можно было смело принимать по периметру контакта отв. в плите и шайбы т.к. ни что не мешало бы отрыву края шайбы от поверхности плиты(по периметру плиты). Главное не доводить до абсурда применение данного допущения - это когда размер шайбы раз так в 10 больше отв. в плите.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Если же пластина не приварена, то можно считать, что под ее краями треугольная эпюра давления на плиту базы и равнодействующие (опорные реакции) приложены на расстоянии 1/3 длины опирания шайбы от края отверстия в плите базы. Обычно эту шайбу рассматривают просто как шарнирно опертую балку длина которой равна расстоянию между краями шайбы. Но сечение такой балки считают нетто, т.е. учитывают, что там есть отверстие под болт. Можно и с другого конца зайти - посмотреть в гост на фундаментные болты. Там есть конструкция фундаментного болта с анкерной плитой и указаны размеры и толщины таких плит. Можете брать и применять вот эти толщины в ваших шайбах и спать совершенно спокойно. Если вас и после этого будет мучить совесть за перерасход металла, то это уже вопрос не технический, а медицинский . Толщина траверс назначается конструктивно, обычно 10-16 мм. Это зависит от катета швов которыми эту траверсу приваривают к колонне и плите базы. Швы определяются по расчету. А катет шва, по НОРМАМ, не может быть больше чем 1,2 толщины более тонкого из свариваемых листов. Вот эти швы и принимают с катетами 1-1,2 от толщины траверсы. Длины швов тоже не бесконечны, а ограничены величиной в 85 катетов, т.к. там идет неравномерная по длине шва передача усилия. Короче, никаких траверс какой то огромный высоты вы там все равно не примените. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Методика элементарна - фасонки/ребра рассчитываются по строительным канонам на прочность и устойчивость, как и любые другие пластинчатые элементы. Во многих случаях толщина пластин назначается из условия прочности сварного шва. Собственно, в учебниках МК все это, как уже говорилось, расписано. Вас на необитаемый остров что ли забросило?
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет жесткой базы колонны в КОМЕТА-2 | vlasctelin | SCAD | 6 | 31.08.2015 10:02 |
Расчет сечения колонны у базы | Korol.sas.77 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 17.01.2014 14:22 |
Расчет опорной плиты стальной колонны. | Ал-й | Металлические конструкции | 18 | 16.02.2010 19:26 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |