| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли строительство под проводами?

Возможно ли строительство под проводами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2013, 22:47 #1
Возможно ли строительство под проводами?
Вадим007
 
Регистрация: 18.07.2013
Сообщений: 5

Добрый день.
Извините, я здесь новичок, надеюсь в тот раздел запостил)
Собрался построить гараж (в частном секторе). Предвижу проблемы с тем, что над уличным забором проходят провода (обычные 220/380, над землей около 7 метров). А по хорошему хотелось бы как раз ворота гаража поставить вровень с забором.
Подскажите, какие могут возникнуть ограничения?
Мне бы хотелось еще и второй этаж над гаражом сделать (мансардный), Возможно ли?
От забора соседа метр отступил. С подвалом надеюсь ограничений нет?
Просмотров: 33212
 
Непрочитано 19.07.2013, 08:40
#2
Severnik

Архитектор
 
Регистрация: 24.01.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 303
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™


Если провода не высоковольтные, то ограничений нет.
У нас это распространённое явления когда провода идут по границе участка ((

Учитывайте только что провода может зацепить техника (кран, камаз)
__________________
BIM&Architecture
Severnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 10:43 Еще вопрос
#3
Вадим007


 
Регистрация: 18.07.2013
Сообщений: 5


А на сколько ниже проводов должна быть крыша мансарды?
Вадим007 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 10:58
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Почитайте ПУЭ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 11:03
#5
daddy_hedgehog

Инженер
 
Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116


До 1 кВ
2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
1,0 м - до балконов, террас и окон;
0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.
Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл. 7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м.
2.4.58. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:
1,5 м - до балконов, террас и окон;
1,0 м - до глухих стен.
Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается.
daddy_hedgehog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 11:10
#6
Вадим007


 
Регистрация: 18.07.2013
Сообщений: 5


То есть, на 1 метр от забора постройку отодвинуть? А если окно на улицу на мансарде захочу, то все полтора?
Вадим007 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 11:19
#7
gevg

Инженер
 
Регистрация: 01.03.2013
Ульяновск
Сообщений: 40


Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 февраля 2009 г. N 160
ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН

11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

Охранная зона линии до 1 кВ - 2 м от крайнего провода. Или строить за пределами двухметровой зоны или с сетевой организацией договариваться
gevg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 11:22
#8
Вадим007


 
Регистрация: 18.07.2013
Сообщений: 5


А реально с ними договориться? Или чем мне грозит, если в наглую под проводами построю?
Вадим007 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 11:26
#9
gevg

Инженер
 
Регистрация: 01.03.2013
Ульяновск
Сообщений: 40


Договориться вполне реально. Но могут заставить сделать проект с расположением гаража по выданным ими техническим условиям и согласовать с ними.
Если ставить внаглую - могут потребовать снести. Через суд. Если заметят конечно.
Или опять же заставят с ними согласовать

Последний раз редактировалось gevg, 19.07.2013 в 11:29. Причина: дополнено
gevg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 12:08
#10
Вадим007


 
Регистрация: 18.07.2013
Сообщений: 5


А если навес поставлю, и роль-ставни в качестве ворот?
Это тоже согласовывать?
Вадим007 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 13:17
#11
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от gevg Посмотреть сообщение
Охранная зона линии до 1 кВ - 2 м от крайнего провода. Или строить за пределами двухметровой зоны или с сетевой организацией договариваться
В этом случае наверняка сетевая организация снабжает поторебителя только до трансформатора. Сеть 0,4 кВ принадлежит либо администрации поселка, либо в составе общей собственности жителей поселка. Если провод проходит в границах участка и в документах на земельный участок не обозначены никакие сервитуты, то согласовывать не надо
копия Сергей вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 13:59
#12
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Можно пойти техническим путём, т. е. отодвинуть на 1 м от проводов.
Можно пойти технико-юридическим путём, т. е. посмотреть в ГПЗУ сервитуты и места допустимого размещения строений (пункты 2 и 3 части 2 статьи 44 Градостроительного Кодекса, обычно отступают от 1 до 3 метров от границ земельного участка).
Можно пойти нагло-юридическим путём, положив на ГПЗУ и на постановление правительства, построив вплотную к границе. Потом козырять, что "для постройки гаража не требуется разрешение на строительство (п. 1 ч. 17 ст. 51 ГрК), так откуда ж мне, горемычному полуграмотному, знать, где можно, а где нельзя?"
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 14:26
#13
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Приедут мужики провода менять и потоптаются по Вашей крыше
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли строительство под проводами?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов a.projectus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 55 07.12.2018 01:23
Разрешение на строительство и разрешение (ордер) на земляные работы pk2012 Технология и организация строительства 28 16.06.2015 08:51
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11