Непрочитано 06.08.2014, 11:35 #1
Расчет ж/б конструкций на действие поперечной силы
oleg_81
 
Россия г. Владимир
Регистрация: 25.12.2007
Сообщений: 348

При определении Qb по «Пособие по проектированию ж/б конструкций без преднапряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)» в формуле (51) учитывается коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок в тавровых элементах и коэф. вида бетона = 2 (для тяжелого).
А при определении того же Qb по СП «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры СП 52-101-2003», коэффициента учитывающего влияние сжатых полок в тавровых элементах в фор. (6.67) нет, а есть только коэф. 1,5.
Т.е. получается, что по Пособию по бетону балка будет больше нести, а если считать по СП то меньше. Почему в СП не учитывают влияние сжатых полок?

Последний раз редактировалось oleg_81, 06.08.2014 в 12:57.
Просмотров: 851
 
Непрочитано 06.08.2014, 12:03
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


...
Вложения
Тип файла: docx 111.docx (67.3 Кб, 47 просмотров)
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 12:41
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Почему в СП не учитывают влияние сжатых полок?
На мой взгляд, потому что не знают, будет ли поперечное армирование, и какое, или нет.
Вложения
Тип файла: rar 9111.rar (831.9 Кб, 39 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет ж/б конструкций на действие поперечной силы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Расчет наклонного сечения на действие поперечной силы и изгибающий момент TORAR Конструкции зданий и сооружений 4 12.03.2010 06:52
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
КМ. Определение условной поперечной силы в сжатых элементах RomanM Конструкции зданий и сооружений 44 31.12.2008 11:15