02.11.2016, 09:47 | #1 | |
Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 65820
|
|
||||
Смотря какая расчетная задача перед вами стоит и какая точность результатов удовлетворит.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36
|
Спасибо за участие.
Задачи пока никакой не стоит, просто я смотрел здесь некоторые темы и там заметил, что вручную понижают модуль упругости в расчетных программах. А для чего и когда не понятно. Я подозреваю, для того чтобы учесть нелинейность деформации... |
|||
|
||||
Приведенная в снипах E - это начальный модуль упругости. При длительном действии нагрузки надо учесть хотя бы ползучесть - ну это только уровень выпускного в детском саду для расчетчиков.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
ага, высчитывается по формуле 6.3 СП63
ЗЫ не "несколько", а "в разы"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
M300, ноги у этого растут отсюда:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36
|
mainevent100, спасибо.
Почему расчетные программы, например СКАД или ЛИРА автматически не регулируют модуль упругости в зависимости от напряженно-деформационного состояния. К примеру, в СКАДе если выбрать из выпадающего списка "Бетон кл В25" то его модули-коэффициенты и плотность устанавливаются атоматически. Может он так же автоматически их менять при расчете? |
|||
|
||||
При этом я лично никак не обнаружил откуда "растут ноги" у 0,6 для вертикальных внецентренно сжатых элементов. 0,3 - примерно похоже на средневзвешенный коэффициент у плит.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36
|
Спасибо за разъяснения.
Мне не понятно лишь одно. "При продолжительном действии нагрузки значения модуля деформаций бетона определяют по формуле (6.3)" Практически всегда на конструкцию действует постоянная нагрузка (собственный вес + вес вышележащих конструкций). То бишь формулой 6.3 надо пользоваться практически всегда? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
если не учитываете в расчете кратковременную полезную нагрузку, то принимаете модуль по ф.6.3.
если учитываете всю нагрузку (включая кратковременную), то другой. на деле, никто не считает два варианта. обычно или для всех конструкций принимают начальный модуль, без снижения. или снижают коэффициентами 0,6 и 0,3 |
|||
|
||||
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Разные. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36
|
В общем, я на скорую руку произвел расчет в СКАДе. Результаты в приложенном файле ПДФ.
Если в кратце, то я замоделил коробку 6х6х3(h). стенки толщ 250 мм и перекрытие толщ 200 мм. Я произвел расчет в двух вариантах: 1 - все элементы с началным модулем упругости, 2 - стены с коэфф 0,6 а перекрытие 0,3. При начальных модулях упругости прогиб плиты оказался меньше чем при пониженных почти в 3 раза. А вот с армированием все гораздо интереснее. Нижнее армирование при начальном модуле упругости вылезло с БОЛЬШИМИ сечениями чем при пониженном модуле упругости примерно в 1,08 раза. А верхнее с меньшими сечениями чем при пониженном модуле упругости примерно в 0,89 раз. Вот как так??? Прикладываю также сам расчетный файл Последний раз редактировалось M300, 02.11.2016 в 16:06. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
:read: |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
а зачем?
а что удивительного? разница в 10% - это практически никакой разницы. можно снижать жесткость, можно не снижать, армирование от этого практически не поменяется. на опоре чуть меньше, в пролете чуть больше - все это в пределах теории о перераспределении моментов и на безопасности конструкции никак не сказывается |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Ищу 45-5.03-158-2009 Бетонные и железобетонные конструкции из напрягающего бетона. Правила проектирования | kardjiev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.08.2012 11:11 |
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? | Марина_D | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.08.2010 11:45 |